Як на плані приміщення в розділі ЕМ можна показувати агрегати опалення та вентиляції, електроприводи, повітряні завіси, тощо? Умовні позначення. Окрім позначки двигуна. Можливо є норми.
-
Як на плані приміщення в розділі ЕМ можна показувати агрегати опалення та вентиляції, електроприводи, повітряні завіси, тощо?
ДСТУ Б А.2.4-21:2008 5.9.2. На планах розташування додатково до вимог ДСТУ Б А.2.4-4 показують:
будівельні і технологічні конструкції , трубопроводи і інші комунікації .
Я на планах показую тонкими (0,09-0,13) штриховими лініями усе технологічне і сантехнічне обладнання так , як воно показано на планах технологічних і сантехнічних .
-
Roman 3R, а самі точки підключення як показуєте?
-
Во всем, что есть двигатели я показываю как условное обозначение двигателя, в планах освещения осевые вентиляторы кружочек с буквой В. Блоки управления прямоугольник. Для калориферов и нагревательных элементов без двигателей показываю как в приложенном файле. В принципе нет ничего страшного если введете какое-то свое условное обозначение, только с указанием его в условных обозначениях.
-
самі точки підключення як показуєте
Вкладаю невеличкий елемент плану
-
Во всем, что есть двигатели я показываю как условное обозначение двигателя
+1.
Для калориферов и нагревательных элементов
ввожу обозначение прямоугольника с зигзагом внутри.
При этом все обозначения смежников не убираю. а
показую тонкими (0,09-0,13) лініями
-
Хорошо вам, у вас смежники на компьютере работают...
Обозначаю тоже по таблице 7 ДСТУ Б.А.2.5-19:2008
-
Обозначаю тоже по таблице 7 ДСТУ Б.А.2.5-19:2008
Вот и не зачем что то изобретать, а отдельные элементы в условных обозначениях можно объединять