Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Есболат від 07 Квітень 2010, 11:30:33

Назва: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: Есболат від 07 Квітень 2010, 11:30:33
у меня следующий вопрос:
как рассчитат кабель для освещения площадки размером 650х96, вот такая длиная площадка для складирования труб, имеется место для передвижной ДЭС и КПП.
В КПП предусматриваем щит ПР с 6 отходящми линиями на нужды обогрева и освещения КПП и 2 группы на освещение площадки, на 1 группу приходится 13 светильников с лампой 400Вт. пролет между опорами около 50м.
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: NeON2K від 07 Квітень 2010, 11:40:01
Есболат, Сколько всего опор ??? Я посчитал по периметру у меня вышло около 30!!! Никак не выходит 2 группы по 13 светильников :)
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: Есболат від 07 Квітень 2010, 11:43:15
посмотри на план
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: Есболат від 07 Квітень 2010, 11:52:54
схема
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: NeON2K від 07 Квітень 2010, 11:54:45
Расчет сечения кабеля на 1 группу из 13 светильников
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: NeON2K від 07 Квітень 2010, 11:58:04
Есболат, Я не понял, а что тебе надо ? У тебя в диаграме все уже расписано ??!!
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: Есболат від 07 Квітень 2010, 11:58:46
NeON2K,
на опору 2 светильника по 400Вт,
способ прокладки в земле,
нагрузка будет равномерной по всему участку?
2.5кв.мм достаточно?
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: Андрійка від 07 Квітень 2010, 11:59:14
2.5 - такое сечение при таких длинах будет недостаточно, нужно делать расчеты еще и на падение напряжения. NeON2K, прогу скинешь :-[
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: Есболат від 07 Квітень 2010, 12:00:04
NeON2K,  я сомневаюсь в расчетах
там и 10 квадратов идет и 6квадратов, а на деле как принято считать? или можно не заморачиватся
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: NeON2K від 07 Квітень 2010, 12:04:02
Есболат, конечно не достаточо. Я бы нагрузку еще разделил. Не 2 группы сделал, а 4 на освещение. Способ прокладки не учел. Сейчас в земле как сделать подумаю.
Андрійка, прога называется Акула. Проста в управлении, но ее результаты приблизительные (так для самопроверки). Прога не бесплатная, купленная фирмой и установлена на комп с лицензией. Инсталяшки нет :(
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: NeON2K від 07 Квітень 2010, 12:08:25
Есболат, в длину у тебя 1 группа получается больше 600 метров!! Потери колоссальные, поэтому естественно надо сечение увеличивать. Момент! Я считаю
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: NeON2K від 07 Квітень 2010, 12:22:27
NeON2K,  я сомневаюсь в расчетах
там и 10 квадратов идет и 6квадратов, а на деле как принято считать? или можно не заморачиватся
Заморачиваться надо :) Иначе светильники не будут гореть :) А эту диаграму кто делал ? Откуда у тебя ввод я не совсем понял или ты троншею по периметру по  / против часовой стрелки копать собираешься ?
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: Есболат від 07 Квітень 2010, 12:28:42
ввод будет от передвижной ДЭС.
под номером 1.5 стоит КПП, точнее их 2, но управлять освещением лучше с одной КПП.
1.6 площадка под ДЭС
все остальные площадки для труб и прочие.
наверное придется по периметру копать: половина туда, половина сюда.
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: NeON2K від 07 Квітень 2010, 12:32:29
Есболат, Кстати, я заметил, что на М20 кабель у тебя тонкий идет. На М19 ВВГ 3х10+1х4мм2, на М21 ВВГ 3х16+1х10мм2... А на М20 ВВГ 3х6+1х4мм2. Я думаю опечатка , иначе просадка ? И далее если кабель от 1.6. ложить по верху схему, то логичнее, чем дальше, тем толще, а не наоборот. М25-М28, М11-М13 ??
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: Есболат від 07 Квітень 2010, 12:54:42
вот все это и меня вводит в заблуждение.
что это? супер расчет который нам не понять или кто то не доделал изменения.
дело в том что там демонтаж и существующая площадка немного меняется.

я думаю также запитать от КПП 1 группу с 1 по 13 опору
2 группа с 14 по 28 опору
на всем участке поставить кабели с 6 кв.мм 10 кв.мм
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: NeON2K від 07 Квітень 2010, 13:10:09
Есболат, Ну если так, то я думаю, что раньше запитывалось с двух сторон. Тогда это все объясняет. Делай так, ближайший питай ВВГ 3х2,5, дальний ВВГ 3х95 +1х50 (соответственно со всеми промежуточными вариантами). Я бы тоже как и ты, сделал бы троншею по верху и по низу. Вариантов больше нет, сам говоришь. Кабель слишком мощный.
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: Есболат від 07 Квітень 2010, 13:22:04
ну спасибо за помощь.
выручил
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: NeON2K від 07 Квітень 2010, 13:30:18
Есболат, лучше проконсультируйся еще у кого-нибудь. Слова моего не достаточно, для убедительности. Я тоже могу ошибаться. Но все что выше написал - под этим подписываюсь:)
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: Андрійка від 07 Квітень 2010, 13:45:42
Цитата: NeON2K
На М19 ВВГ 3х10+1х4мм2
Цитата: NeON2K
А на М20 ВВГ 3х6+1х4мм2
Есболат, почитай ПУЭ ваше. Там должно быть указано о минимальном сечении нулевого рабочего (защитного) проводника в системе TN. У нас если сечение основных жил менее 16 мм, то и все жилы должны быть одинакового сечения. Аналогично для России.
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: мадо від 09 Квітень 2010, 11:21:52
Цитата: Андрійка
NeON2K, прогу скинешь


Вот залил "АКУЛУ"  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1056

Очень проста и удобна проверить себя :thumbsup: Пользуйтесь
Назва: Re: Расчет кабеля для освещения площадки размером 650х96
Відправлено: Леонид Мирошко від 17 Травень 2010, 09:55:41
Возможно, я припозднился с ответом, но у меня получаются иные результаты.

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html (http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html)