у меня следующий вопрос:
как рассчитат кабель для освещения площадки размером 650х96, вот такая длиная площадка для складирования труб, имеется место для передвижной ДЭС и КПП.
В КПП предусматриваем щит ПР с 6 отходящми линиями на нужды обогрева и освещения КПП и 2 группы на освещение площадки, на 1 группу приходится 13 светильников с лампой 400Вт. пролет между опорами около 50м.
-
Есболат, Сколько всего опор ??? Я посчитал по периметру у меня вышло около 30!!! Никак не выходит 2 группы по 13 светильников :)
-
посмотри на план
-
схема
-
Расчет сечения кабеля на 1 группу из 13 светильников
-
Есболат, Я не понял, а что тебе надо ? У тебя в диаграме все уже расписано ??!!
-
NeON2K,
на опору 2 светильника по 400Вт,
способ прокладки в земле,
нагрузка будет равномерной по всему участку?
2.5кв.мм достаточно?
-
2.5 - такое сечение при таких длинах будет недостаточно, нужно делать расчеты еще и на падение напряжения. NeON2K, прогу скинешь :-[
-
NeON2K, я сомневаюсь в расчетах
там и 10 квадратов идет и 6квадратов, а на деле как принято считать? или можно не заморачиватся
-
Есболат, конечно не достаточо. Я бы нагрузку еще разделил. Не 2 группы сделал, а 4 на освещение. Способ прокладки не учел. Сейчас в земле как сделать подумаю.
Андрійка, прога называется Акула. Проста в управлении, но ее результаты приблизительные (так для самопроверки). Прога не бесплатная, купленная фирмой и установлена на комп с лицензией. Инсталяшки нет :(
-
Есболат, в длину у тебя 1 группа получается больше 600 метров!! Потери колоссальные, поэтому естественно надо сечение увеличивать. Момент! Я считаю
-
NeON2K, я сомневаюсь в расчетах
там и 10 квадратов идет и 6квадратов, а на деле как принято считать? или можно не заморачиватся
Заморачиваться надо :) Иначе светильники не будут гореть :) А эту диаграму кто делал ? Откуда у тебя ввод я не совсем понял или ты троншею по периметру по / против часовой стрелки копать собираешься ?
-
ввод будет от передвижной ДЭС.
под номером 1.5 стоит КПП, точнее их 2, но управлять освещением лучше с одной КПП.
1.6 площадка под ДЭС
все остальные площадки для труб и прочие.
наверное придется по периметру копать: половина туда, половина сюда.
-
Есболат, Кстати, я заметил, что на М20 кабель у тебя тонкий идет. На М19 ВВГ 3х10+1х4мм2, на М21 ВВГ 3х16+1х10мм2... А на М20 ВВГ 3х6+1х4мм2. Я думаю опечатка , иначе просадка ? И далее если кабель от 1.6. ложить по верху схему, то логичнее, чем дальше, тем толще, а не наоборот. М25-М28, М11-М13 ??
-
вот все это и меня вводит в заблуждение.
что это? супер расчет который нам не понять или кто то не доделал изменения.
дело в том что там демонтаж и существующая площадка немного меняется.
я думаю также запитать от КПП 1 группу с 1 по 13 опору
2 группа с 14 по 28 опору
на всем участке поставить кабели с 6 кв.мм 10 кв.мм
-
Есболат, Ну если так, то я думаю, что раньше запитывалось с двух сторон. Тогда это все объясняет. Делай так, ближайший питай ВВГ 3х2,5, дальний ВВГ 3х95 +1х50 (соответственно со всеми промежуточными вариантами). Я бы тоже как и ты, сделал бы троншею по верху и по низу. Вариантов больше нет, сам говоришь. Кабель слишком мощный.
-
ну спасибо за помощь.
выручил
-
Есболат, лучше проконсультируйся еще у кого-нибудь. Слова моего не достаточно, для убедительности. Я тоже могу ошибаться. Но все что выше написал - под этим подписываюсь:)
-
На М19 ВВГ 3х10+1х4мм2
А на М20 ВВГ 3х6+1х4мм2
Есболат, почитай ПУЭ ваше. Там должно быть указано о минимальном сечении нулевого рабочего (защитного) проводника в системе TN. У нас если сечение основных жил менее 16 мм, то и все жилы должны быть одинакового сечения. Аналогично для России.
-
NeON2K, прогу скинешь
Вот залил "АКУЛУ" http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1056
Очень проста и удобна проверить себя :thumbsup: Пользуйтесь
-
Возможно, я припозднился с ответом, но у меня получаются иные результаты.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html (http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html)