Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Andreas-X від 06 Квітень 2010, 16:01:21
-
С точки зрения паразитных потерь в экранах нужна ли транспозиция одножильных кабелей 35 кВ сечением 300? Протяженность участка не более 1 км.
Или же достаточно просто проложить треугольником?
Почитав тут немного, например вот: http://www.news.elteh.ru/arh/2009/55/15.php больше склоняемся к варианту без транспозиции в треугольнике, но еще вопрос: заземлять экраны с одного конца кабеля или с обеих?
Спасибо заранее.
-
Транспозиция нужна в 99 случаях из ста не для уменьшения потерь паразитных в экранах (хоть в каталогах такая мысль и проскакивает часто) - а для уменьшения индуктивного сопротивления жил кабелей - ведь индутивное сопротивление зависит токо от геометрических размера жил, длины, взаимного расположения (кто хочет может просчитать например линию 6 кВ - и увидит что после 2 км км довольно сущетсвенна потеря напряжения будь-то треугольник или в горизонтально в линию - поэтому сейчас в Украине повсеместно идет переход на 10 кВ, а в России на 20 кВ). Транспозиция всегда делается для напряжения 6-10-35 кВ на длинах более 2 км. Заземляют экраны почти всегда с двух сторон. Или надо замарачиваться и просчитывать ОПН в зависимости от длины линии и наведенного напряжения на экране.
Вообще суть экрана - сделать кабель (хоть одножильный хоть трехжильный ) диэлектрически нейтральным - и из это надо исходить - потому что на длинах около 2 км получается довольно существенная разность потенциалов на экране
Пы.СЫ.: Южкабель в лице зам главного технолога Обозного Андрея Леонидовича (057 - 754-52-79) нам советовал их ний одножильный кабель АПвЭгП 1х185 заземлять с двух сторон. Это было на БАЛЦЕМе - линия 11 км, ложили каждую жилу горизонтально с расстоянием - диаметр кабеля между фазами (напряжение 6 кВ)
-
Посмотрите на этом же сайте (http://www.news.elteh.ru) другие статьи этого автора (Дмитриева), там была статья под названием "Однофазные силовые кабели напряжением 6-500 кВ. Расчет заземления экранов" №2(44) 2007, возможно окажется полезной.
Так же есть статьи по теме однофазных силовых кабелей на сайте http://www.zeu.ru/index.shtml?articles.
Есть еще программа "Экран", про нее можно прочитать на этом же сайте http://www.zeu.ru.
И есть книга "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ" Санкт-Петербург 2008 г. Ее видел на сайте http://www.twirpx.com
-
нужна ли транспозиция одножильных кабелей 35 кВ сечением 300? Протяженность участка не более 1 км.
нет, если
просто проложить треугольником?
и ПУЭ п.п..2.3.115...2.3.143 в помощь