Як правильно це зробить (можливо хтось вже практикував)? Яке реле краще вибрать? Чи можна в одну групу підключати кілька вентиляторів? Буду вдячна за Ваші поради.
-
Вот посмотрите
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=938 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=938)
Это для освещения, но так можно любой нагрузкой управлять (через контактор подобранный для вашей мощности и пускового тока вентиляторов).
За схему спасибо IvaSerge :thumbsup:
-
SVET, кстати, у ВЕНТС да и думаю других производителей даже есть вентиляторы бытовые с датчиком движения. Я когда себе покупал вентилятор, мне такой предлагали :)
Вот можно глянуть здесь http://ventmag.com.ua/index.php?cat=19&sort=price&direction=desc (не сочтите за рекламу...)
-
Бачив на виставці датчики присутності (не руху!!!). Може, так було б зручніше?
-
sashkomtm, а чем они отличаются?
-
насколько знаю, чувствительностью,...
не надо сидеть на унитазе и периодически махать руками
-
насколько знаю, чувствительностью,...
не надо сидеть на унитазе и периодически махать руками
:D :thumbsup:
-
Вот можно глянуть здесь [url]http://ventmag.com.ua/index.php?cat=19&sort=price&direction=desc[/url]
не надо сидеть на унитазе и периодически махать руками
для этого в вентиляторе таймер есть с выдержкой времени.
Впечатляет цена...
-
Помимо датчика движения для вентиляторов я бы ещё установил реле времени - вентиляторы должны какое-то время вытягивать туалетные запахи после того, как человек вышел, а не только пока он "делает" эти запахи :-[
А вот датчики присутствия - хорошее дело, только они дороже. Заказчику лучше ставить датчик движения с задержкой времени срабатывания минут так на 10.
-
У россиян (или белоруссов) есть готовые таймеры для санузлов, они совмещены со светом - включаются через 30с после вкл. света и откл. через 5мин. после откл. и никаких датчиков. Можно изловчится и самому слепить на реле времени.
-
SVET, А вот такой вопрос:
Согласно ДБН В.2.5-23-2003 п.9,34, системы вентиляции и кондиционирования должны автоматически отключаться по сигналу с пульта пожарной охраны.
Вентиляцию санузла выносите на отдельный автомат с независимым расцепителем?
-
Согласно ДБН В.2.5-23-2003 п.9,34, системы вентиляции и кондиционирования должны автоматически отключаться по сигналу с пульта пожарной охраны.
согласно ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА СНиП 2.04.05-91
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения)
-
чем они отличаются?
не надо периодически махать руками
+1
А от ціна від датчиків руху справді сильно відрізняється.
-
Василич, так, вентиляція буде на окремому автоматі і обовязково буде відключатись при пожарі.
-
так, вентиляція буде на окремому автоматі і обовязково буде відключатись при пожарі
нет потому что
согласно ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА СНиП 2.04.05-91
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения)
-
Ну так у неї ж вентиляція
буде на окремому автоматі
і її вентилятори не є
присоединяемыми к однофазной сети освещения
Тому треба відключати при пожежі
-
обовязково буде відключатись при пожарі
Що , в туалетах вже ставлять пожежну сигналізацію ?
-
Roman3R, и там ставят :), все зависит от того, в каком здании этот санузел находится.
Тянуть отдельную линию для вентиляции в туалете особого смысла не вижу, но если уж сделали, то будьте добры отключить при пожаре.
Ведь ничего страшного не случится, если в случае возникновения пожара отключится вентиляция в с/у, хуже если погаснет свет ... :)
-
Так все таки нужно отключать однофазные канальные вентиляторы или нет? Кто как делает, я не отключаю и замечаний пока не было!
Тянуть отдельную линию для вентиляции в туалете особого смысла не вижу
согласен
-
А промышленное исполнение датчиков движения (присутствия) встречал кто нибуть?
-
А мы для вентиляционных систем предусматриваем отдельный фидер либо автомат с независимым расцепителем либо блок управления
В случае пожара этот фидер выключает питание всех вентиляторов не взирая на фазность электродвигаелей\
Для приточных систем выключается двигатель
а регулирование подачи теплоноситля сохраняется
С уважением
Толян Нкушник
-
Был проект офисно-складского комплекса. Для вентиляции офисов устанавливали отдельный щит. На вводе в щит стоял автомат с расцепителем минимального напряжения. Вся вентиляция (включая санузлы и душевые, в которых стояли осевые вентиляторы) питалась с данного щита. По желанию заказчика вентиляция в с/у включалась при включении освещения. Для этого поставили дополнительно контакторы, а управляющий сигнал брали от выключателя освещения соответствующего помещения. При этом выполнили пожарные нормы и заказчик остался доволен. Я думаю, что в вашем случае можно попробовать реализовать такую же схему.
-
Yurik, а не могли б Ви виложити схему підключення (функціональну) організації автоматики ввімкнення вентиляторів через вимикачі освітлення? Яким чином виконувалась затримка часу?
-
Щелкните здесь http://www.noo.com.by/products/ на Таймеры, а потом на Где купить
-
расцепителем минимального напряжения
наверное независимый расцепитель?
-
расцепителем минимального напряжения
тож можна, але це збочення :)
-
расцепителем минимального напряжения
наверное независимый расцепитель?
Ставлю именно минимального напряжения. Это привычки с проектного института, там всегда ставили именно такой. Обусловлено тем, что при пожаре могут быть повреждены кабели и сигнал для отключения не поступит. Дискутировать на тему нужно или не нужно и как лучше наверное смысла нет, каждый останется при своем мнении.
Yurik, а не могли б Ви виложити схему підключення (функціональну) організації автоматики ввімкнення вентиляторів через вимикачі освітлення? Яким чином виконувалась затримка часу?
Задержки времени для выключения вентилятора не было, но вместо контактора можно поставить реле времени, нагрузки небольшая, поэтому можно не ставить дополнительный контактор. Схемку набросал и вложил
-
Ставлю именно минимального напряжения. Это привычки с проектного института, там всегда ставили именно такой. Обусловлено тем, что при пожаре могут быть повреждены кабели и сигнал для отключения не поступит.
- я тоже так делал раньше... но потом решили, что это слишком.
-
Yurik, круто - но как по-мне, тоже уже слишком.
ИМХО необоснованный расход материалов, хотя могу и ошибаться.
-
andery, стояла задача от заказчика, включать вентиляторы при включении освещения. Вся вентиляция при пожаре должна отключаться. Правда таких вентиляторов мало, там были еще мощные системы проточно-вытяжной вентиляции. А осевых штук 5 наверное. Расход материалов тогда не считали, да и монтажников своих мы тогда хорошо загрузили работой. Был правда вариант установки небольших щитов за подвесным потолком около выключателей освещения, но от него отказались (потолок сделали гипсой и при срабатывании автомата залазить в запотолочное пространство было бы пробелматично)
-
Вся вентиляция при пожаре должна отключаться.
согласно ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА СНиП 2.04.05-91
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения)
Можна подискутировать на эту тему, но я не отключаю вентиляторы в с/у если они включаются с освещением.
-
В жилых зданиях я тоже не отключаю (в квартирах), тут решили перестраховаться. Плюс к тому моменту устал спорить с заказчиком и руководством и решил сделать как говорят "умные люди".
-
я не отключаю вентиляторы в с/у если они включаются с освещением
Я роблю так само , це відповідає п.9.3 СНиП 2.04.05-91* . Для чого накручувати зайву роботу і додаткові витрати замовника .
-
я не отключаю вентиляторы в с/у если они включаются с освещением
Я роблю так само , це відповідає п.9.3 СНиП 2.04.05-91* . Для чого накручувати зайву роботу і додаткові витрати замовника .
Я тоже самое согласен и не делаю отключение вентиляции в с.у.!
-
Яке реле часу краще використать в даній схемі (вмикання вентиляторів через вмикання освітлення) із затримкою часу?
-
как вариант АВВ
CT-AHD, с выдержкой при отпускании, 7 диапазонов выдержки (0,05 с – 100 час), 1 перекл. контакт, 2 СД
-
Допоможіть порадою. Хочу реалізувати схему, яку порадив Yurik. Така ситуація- маю 3-поверховий АПК, на кожному поверсі по 4 канальні вентилятори по 0,07кВт. ЩО (щитки освітлення) стоять на кожному поверсі, чи є сенс ставити на кожному поверсі і щитки вентиляції, чи краще зробити один на всі 3 поверхи? На третьому поверсі є венткамера, чи можу я там розмістити єдиний щит вентиляції?
-
Чи може працювати наступна схема? 1 вентилятор працює на 2 с/в, запуск вентилятора через ввімкнення освітлення одного із с/в. Як виконать підключення? Тобто чи може при спрацюванні одного з двох різних вимикачів запускатись вентилятор?
-
Может, надо поиграться с несколькими контакторами.
-
Вот набросал схемку
-
В ответе №26 показана схемка, подскажите каким проводом (1 ли 2 жильным) брать сигнал с выключателя к реле? Куда монтировать реле времени?
-
В ответе №26 показана схемка, подскажите каким проводом (1 ли 2 жильным) брать сигнал с выключателя к реле?
можно и одножильным проводником, для подачи фазы, а ноль взять со щита вентиляции.
Куда монтировать реле времени?
Реле времени на схеме не нашел!
-
Я вместо контактора ставлю реле времени. Где физически мне его поставить, в щитке или вынести возле выключателя где-то.
-
Вообще-то на дин-рейку в щитке. Но можно щиток установить недалеко от выключателя. Была идея установки щита за подвесным потолком, она от этого я тогда сумел отговорить.
-
Посмотрите, пожалуйста, подойдет ли такое реле времени http://acko.ua/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=1600&ELEMENT_ID=11124 (http://acko.ua/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=1600&ELEMENT_ID=11124) Т.е. в щитке нужно ставить и автомат и рядом реле времени?
-
Вы задачу поставьте сначала. А так любое реле времени подойдет.Что вы хотите получить в итоге? Чтобы со временем вентиляция отключалась или включалась?
-
Сори, задача заключается в том, что вентиляция должна вместе с выключателями освещения включатся и после отключения света работать еще некоторое время. Проблема в том, что достаточно большие расстояния между щитом вентиляции и вентиляторами.
-
Можно таймер поставить в бокс недалеко от вентиляторов, как уже писалось выше, не обязательно отключать осевые вентиляторы при пожаре. Можно поставить в щит освещения эти таймеры и запитывать вентиляторы от сети освещения.
-
Есть же вентиляторы со встроенным реле времени. Подключаете к сети освещения и никаких проблем!
-
Ну если с такой стороны на вопрос смотреть, тогда уже лучше вентиляторы со встроенным контролем влажности. Сами включаются при необходимости.
-
Какой бокс или коробку применить для монтажа реле времени возле недалеко от выключателя, что бы можно было обеспечит доступ к обслуживанию.
-
Если из недорогих: http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/part1/sect1/vibor_korpusov/ (http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/part1/sect1/vibor_korpusov/)
-
Чи може працювати наступна схема? 1 вентилятор працює на 2 с/в, запуск вентилятора через ввімкнення освітлення одного із с/в. Як виконать підключення? Тобто чи може при спрацюванні одного з двох різних вимикачів запускатись вентилятор?
а якщо так
-
Щелкните здесь [url]http://www.noo.com.by/products/[/url] ([url]http://www.noo.com.by/products/[/url]) на Таймеры, а потом на Где купить
А можно просто совмещенный вентилятор купить и не мучиться...