Назва: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: sportal від 30 Березень 2010, 02:30:27
Уважаемые коллеги, проектирую ТП (2х400 кВА; 12 отходящих кабелей от 150 до 35 квадратов; 2 воздушки) в выделенном при реконструкции промпредприятия помещении и столкнулся с такой проблемой.
В помещении(размер 3х6 м, высота 6 м), выделенном под РУ-0,4 кВ остался мощный монолитный бетонный фундамент от размещавщегося ранее оборудования. Выдолбить полоски для прокладки труб от РУ 10 кВ до камер трансформаторов можно, но кабельный канал и приямки под ЩО не получается. Может кто сталкивался с РУ-0,4 без устройства кабельного канала и приямков
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: PrepsuPatha від 30 Березень 2010, 08:27:10
Цитата: sportal
Выдолбить полоски для прокладки труб от РУ 10 кВ до камер трансформаторов можно, но кабельный канал и приямки под ЩО не получается

Цитата: sportal
высота 6 м

Как насчет поднять уровень пола на 1200 мм (или другую глубину канала) и сделать существующий уровень пола дном кабельных каналов.
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: Roman3R від 30 Березень 2010, 09:05:21
Цитата: sportal
Может кто сталкивался с РУ-0,4 без устройства кабельного канала и приямков
Под ЩО сделать металлическую подставку высотой 250...300 мм с уголков . Такое решение я применял много раз при установку щитов в электрощитовых помещениях промцехов .
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Березень 2010, 10:58:08

Как насчет поднять уровень пола на 1200 мм (или другую глубину канала) и сделать существующий уровень пола дном кабельных каналов.
+1
фальшпол - самое оно. Поговори с архитекторами и конструкторами, чтоб они тебе устроили там еще один этаж. И тогда у тебя не то, что приямки - полноценный кабельный этаж можно устроить. Нужно будет только продумать вопрос, как в него попадать, но это тоже не проблема
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: PrepsuPatha від 30 Березень 2010, 11:00:02
Цитата: Андрюха РЗА
полноценный кабельный этаж можно устроить
Не рекомендовал бы - потребуется автоматическое пожаротушение и пр.
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Березень 2010, 11:02:58
Цитата: Андрюха РЗА
полноценный кабельный этаж можно устроить
Не рекомендовал бы - потребуется автоматическое пожаротушение и пр.
Ну это смотря какой его объем ;)
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: PrepsuPatha від 30 Березень 2010, 11:08:18
Цитата: Андрюха РЗА
Ну это смотря какой его объем
Цитата: sportal
размер 3х6 м
Высота согласно ПУЭ, п.2.3.3.6 не менее 1,8 м  :)
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: Андрюха РЗА від 30 Березень 2010, 11:12:08
У нас в Киеве сейчас большинство новые ТП и РП (встроенные так точно все) КиевНегро принимает только с кабельными этажами. Да, зачастую (не помню точно при какой кубатуре) делают автоматическое пожаротушение, но это не проблема.
Вот как у нас это было сделано на одном из объектов. (Красная хрень на потолке, есличе)
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков по&#
Відправлено: PrepsuPatha від 30 Березень 2010, 11:18:38
Цитата: Андрюха РЗА
не помню точно при какой кубатуре
Насколько помню зависит не от кубатуры, а от количества кабелей - если до 12, то АУПС, если свыше - АУПТ.
Цитата: Андрюха РЗА
делают автоматическое пожаротушение, но это не проблема
Это не проблема, но зачастую - существенное удорожание
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: Roman3R від 30 Березень 2010, 11:30:31
Прикладаю фотографію застосування підставки під щит , див. мою відповідь №2 . Під щитом підставку видно в синьому кольорі .
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: sportal від 30 Березень 2010, 11:33:15
Искренне благодарю всех откликнувшихся, а если просто отодвинуть ЩО от стены и устроить кабельный канал на стене (на отметке, скажем 2700, чуть выше шинного ввода трансформаторов)  
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: PrepsuPatha від 30 Березень 2010, 11:46:00
Цитата: sportal
а если просто отодвинуть ЩО от стены и устроить кабельный канал на стене
Такой вариант тоже вполне приемлем, только это уже не будет кабельным каналом. Если использовать конструкции заводов УЭМ, то достаточно на стене над шкафами закрепить кабельные стойки, к ним полки, лотки и пр. Выгораживать как отдельное кабельное сооружение необходимости нет. У ДКС, Baks, OBO и пр. есть более дорогие эстетичные решения.
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: Андрюха РЗА від 31 Березень 2010, 17:04:37
Насколько помню зависит не от кубатуры, а от количества кабелей - если до 12, то АУПС, если свыше - АУПТ.
А где это прописано, и потом, о каких кабелях идет речь, 10, 0,4 кВ?
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: but від 31 Березень 2010, 20:13:14
Цитата: Андрюха РЗА
Вот как у нас это было сделано на одном из объектов
Хиловатые полочки, вот у нас какие
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: but від 31 Березень 2010, 20:20:21
Цитата: sportal
В помещении(размер 3х6 м, высота 6 м), выделенном под РУ-0,4 кВ остался мощный монолитный бетонный фундамент от размещавщегося ранее оборудования. Выдолбить полоски для прокладки труб от РУ 10 кВ до камер трансформаторов можно, но кабельный канал и приямки под ЩО не получается. Может кто сталкивался с РУ-0,4 без устройства кабельного канала и приямков

А как насчет такого варианта, кладешь на этот бетонный фундамент закладную (как показано ниже) твои монтажники выполняют опалубку под фундамент оставляя место снизу( куда и будут заведены кабели) под ячейками и заливают все это дело бетоном! Получается выше. А сам кабель по улице в кабельных лотках, кабельный выход из ЗРУ закрываете металлическим кожухом, или шифруете под ступеньки?
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: PrepsuPatha від 31 Березень 2010, 21:37:10
Цитата: Андрюха РЗА
А где это прописано, и потом, о каких кабелях идет речь, 10, 0,4 кВ?
НАПБ Б.06.004-2005 "Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації"
Назва: Re: РУ-0,4 кВ без кабельного канала и приямков под ЩО
Відправлено: Андрюха РЗА від 07 Квітень 2010, 11:20:44
Хиловатые полочки, вот у нас какие
Почему хиловатые - Обычный BAKS :)