Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Spacedreamer від 28 Березень 2010, 16:30:41

Назва: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 28 Березень 2010, 16:30:41
Добрый день!
Столкнулся с проблемой организации селективности из-за требований ТУ ставить щит учета сразу на ТП и к тому же в щите учета ставить ограничитель тока.
Получается, если я ставлю в ЩУ к примеру 25А, тяну 300 метров кабеля до своей ВРУ, а там вводной уже надо максимум на 20А для соблюдения селективности. А потом еще по территории от ВРУ тяну групповые сети до распределительных щитков, которые тоже нужно защитить-ставлю по 16А. Притягиваю к РЩ, и там нужно ужу 10А ставить. И где мои заказанные 25А? Вот я и думаю, а можно ли групповые сети от ВРУ защитить предохранителями и в РЩ поставить не 10А, а хотя бы 16?
ПУЭ читал, только не могу уразуметь, можно ли сделать такую "обманку".
От этого то еще и выбор ВРУ зависит-с возможностью установки предохранителей или без них.
Для наглядности прикладываю схемку...
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований &
Відправлено: Generator від 28 Березень 2010, 16:34:30
Цитата: Spacedreamer
Получается, если я ставлю в ЩУ к примеру 25А, тяну 300 метров кабеля до своей ВРУ, а там вводной уже надо максимум на 20А
Как вараиант: поставить "автоматы" одинаковых номиналов, но в ШУ с хар-кой С, а в ВРУ с хар-кой В

Кстати, к вопросу об ограничению тока ??? (наверное все же мощности), не сказано ли в ТУ что нибудь про ПЗР, а то как то не хорошо получается ИМХО.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Roman3R від 28 Березень 2010, 16:40:24
Цитата: Spacedreamer
Получается, если я ставлю в ЩУ к примеру 25А, тяну 300 метров кабеля до своей ВРУ, а там вводной уже надо максимум на 20А для соблюдения селективности.
На вводі в ВРУ не передбачати апарат захисту а комутаційний апарат (рубильник , пакетник , вимикач навантаження і т.п.)
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Generator від 28 Березень 2010, 16:47:44
Spacedreamer, не понятно почему на вводе стоит УЗО (если оно там вообще нужно) без защиты от сверхтоков и как вообще оно вяжется с PeN-шиной ВРУ =-0?
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 28 Березень 2010, 17:06:34
Цитата: Generator
Spacedreamer, не понятно почему на вводе стоит УЗО (если оно там вообще нужно) без защиты от сверхтоков и как вообще оно вяжется с PeN-шиной ВРУ
УЗО там нужно. Требования ТУ. И кстати именно с защитой от сверхтоков там и стоит. Просто схема набросана по быстрому, все тонкости не обозначил. А что вы имеете ввиду по поводу PEN-шины? На УЗО PEN нельзя заводить? Только N?
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 28 Березень 2010, 17:08:33
Цитата: Generator
Кстати, к вопросу об ограничению тока  (наверное все же мощности)
Да, ограничение мощности.
Цитата: Roman3R
На вводі в ВРУ не передбачати апарат захисту а комутаційний апарат (рубильник , пакетник , вимикач навантаження і т.п.)
Вот этот вариант сгодится.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Generator від 28 Березень 2010, 17:14:03
Цитата: Spacedreamer
А что вы имеете ввиду по поводу PEN-шины? На УЗО PEN нельзя заводить? Только N?
УЗО применяется при разделеном PeN-проводнике.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 28 Березень 2010, 17:28:38
Цитата: Generator
УЗО применяется при разделеном PeN-проводнике.
Я в этом вопросе немного не осведомлен. Не могли бы посоветовать информацию о правильном подключении УЗО?
Теперь схема вырисовывается в голове более понятно. УЗО надо ставить непосредственно на групповые линии в РЩ, в нем же и разделяем PEN.
Хотя схема такого типа рисовалась больше просто для РЭС. Требования ТУ "В схеме электроснабжения предусмотреть УЗО", вот для наглядности в ВРУ и ставил. А полную схему линии ЩУ-ВРУ-РЩ с учетом рекомендаций форума приведу в проекте "внутрянки".
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Bobertigra від 28 Березень 2010, 17:54:02
Вот, посмотрите.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований &
Відправлено: Generator від 28 Березень 2010, 18:11:22
Spacedreamer, какова разрешенная мощность по ТУ или если возможно, выложите сами ТУ.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 28 Березень 2010, 18:35:55
Цитата: Generator
какова разрешенная мощность по ТУ
Разрешенная мощность по ТУ 9,9 кВт. Объект не закончен, поэтому "все карты" раскрывать не хочу :-) Скажу, что мощности совсем впритык и по минимуму, а объект ох не маленький!Заказчик об этом был уведомлен, решили пока так, а в будущем заказать ТУ на повышение мощности. Как говорится, скупой платит дважды.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 28 Березень 2010, 18:43:44
Цитата: Bobertigra
Вот, посмотрите.
Отлычный файлик! Спасибо!
Цитата: Generator
УЗО применяется при разделеном PeN-проводнике.
Вот, вычитал: "...что и в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО также оправдано, поскольку это устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от электропоражения"
PEN катит!  :thumbsup:
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Generator від 28 Березень 2010, 18:44:50
Цитата: Spacedreamer
Разрешенная мощность по ТУ 9,9 кВт.
Spacedreamer, при Cos fi=0,8 потери напряжения в линии от ЩУ до ВРУ составят почти 3%. От источника питания до ЩУ потери известны? У конечных потребителей напряжение будет в норме?
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 28 Березень 2010, 18:52:51
Цитата: Generator
при Cos fi=0,8 потери напряжения в линии от ЩУ до ВРУ составят почти 3%
Вчера закончил расчет нагрузок. Cos fi = 0.96 (Основная нагрузка-освещение маломощными лампами накаливания) К тому же открою секрет - От ЩУ до ВРУ будет тянуться кабель 50 мм кв. с учетом будущего повышения мощности. Но не могу же я в проекте "наружки" при разрешенной мощности 9,9 кВт закладывать 50 квадратов. Поэтому тут немного "хитрим"  :-[
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Generator від 28 Березень 2010, 18:56:02
Цитата: Spacedreamer
PEN катит!
Серьезнейшее заблуждение =-0.
PeN-проводник рвать НЕЛЬЗЯ - это аксиома!
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 28 Березень 2010, 19:05:23
Цитата: Generator
PeN-проводник рвать НЕЛЬЗЯ - это аксиома!
Но какже! Большинство домов, построенных до "наших времен", используют схему электроснабжения именно с PEN проводниками (система TN-C). Вы хотите сказать, что я не могу поставить в своей квартире УЗО, если живу в таком доме?
К тому же, откуда аксиома? Прошу ссылку на норматив.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Generator від 28 Березень 2010, 19:13:33
Цитата: Spacedreamer
Но какже! Большинство домов, построенных до "наших времен", используют схему электроснабжения именно с PEN проводниками (система TN-C). Вы хотите сказать, что я не могу поставить в своей квартире УЗО, если живу в таком доме?
Конечно можете, предварительно разделив PeN на Pe и N

Цитата: Spacedreamer
К тому же, откуда аксиома? Прошу ссылку на норматив.
Из Российского ПУЭ (изд. 7)
Quote (selected)
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Аналогичное должно быть и в Украинских ПУЭ, смотрите 8).
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Roman3R від 28 Березень 2010, 19:18:07
Цитата: Spacedreamer
Вы хотите сказать, что я не могу поставить в своей квартире УЗО, если живу в таком доме?
Цитата: Generator
Конечно можете, предварительно разделив PeN на Pe и N
Вот именно так и необходимо делать , разделив их перед УЗО .
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 28 Березень 2010, 19:27:05
В украинских ПУЭ написано: "...функции защитного (PE-) и нейтрального( N-) проводников можно совмещать в одном PEN-проводнике при условии, что рассматриваемая часть электроустановки не защищена УЗО."

М-да...
Цитата: Generator
предварительно разделив PeN на Pe и N
И как мне сделать это в квартире, ведь РЕ- проводник необходимо повторно заземлить? А где в квартире взять это заземление?

______________________________________________
"Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого."
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Generator від 28 Березень 2010, 19:40:29
Цитата: Spacedreamer
ведь РЕ- проводник необходимо повторно заземлить
К контуру присоединяется ГЗШ (Ре-шина), а уж к ней PeN-проводник. К тому же согласно Российских ПУЭ повторное заземление Pe и PeN-проводников на вводе - мера рекомендательная. Если нет возможности это сделать, значит обходимся без этого ИМХО.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: IgorS від 28 Березень 2010, 20:56:30
Spacedreamer, Не маю охоти зараз шукати, но десь є згадка про таку ситуацію і рекомендується на 2 провідні мережі встановлювати ПЗВ, що покращує електробезпеку мереж
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований &
Відправлено: PrepsuPatha від 28 Березень 2010, 21:54:16
Цитата: Spacedreamer
Но не могу же я в проекте "наружки" при разрешенной мощности 9,9 кВт закладывать 50 квадратов.

Это еще почему? Да хоть 240 мм². Большее сечение прокладывать никто не запрещает. Единственное что следует учесть - переходные элементы к коммутационным аппаратам, не позволяющим напрямую вводить жилы такого сечения. Для перспективы трудности разве что с учетом могут возникнуть - если фактическая мощность потребует трансформаторного включения (ток свыше 100 А).
Цитата: Spacedreamer
мощности совсем впритык и по минимуму, а объект ох не маленький!Заказчик об этом был уведомлен, решили пока так, а в будущем заказать ТУ на повышение мощности.

Сталкивался с подобным случаем - там энергетик посчитал заявленную мощность по максимальному месячному потреблению, разделив на 31 день и 24 часа   :) - тогда вышло 30 кВт для офисов, а по факту получасовой максимум превысил 70 кВт и потребовалось не только увеличение разрешенной мощности, но и трансформаторное включение приборов учета.
Цитата: Spacedreamer
скупой платит дважды

Предлагаю не дешевое, но интересное альтернативное решение селективности и перспективы увеличения мощности (применялось неоднократно и оправдывает себя особенно при подключении к необслуживаемым ТП):
1. В шкафу учета устанавливается автоматический выключатель на ток, например, 100 А с уставкой теплового расцепителя, например 50 А (сколько нужно в перспективе), последовательно устанавливается ограничитель мощности типа ОМ-630 (вместо ограничителя тока OSP-10), он же на Украине ОП-630 (обмежувач потужності) в комплекте с контактором, далее - счетчик прямого включения;
http://www.es.ua/catalog/es/25x_rus.htm
Лимит мощности в ОП устанавливается строго согласно ТУ
2. Далее - кабель из расчета на защиту уставкой выключателя из п.1
3. Далее - УЗО на Х (сколько потребуется в перспективе) А и т.д.

Выгода такого решения - возможность увеличения заявленной мощности без дополнительных затрат (только внесение изменений в проектную документацию в части регулировки мощности срабатывания ОП-630). Кроме того, если ТП необслуживаемая, то ОП-630 организовывает многократное АПВ через заданное время после отключения при превышении лимита мощности. ОП решает необходимость ограничения мощности согласно ТУ, а выключатели организовывают защиту от КЗ и селективность согласно расчетам.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 29 Березень 2010, 12:48:41
Цитата: Generator
Серьезнейшее заблуждение .
PeN-проводник рвать НЕЛЬЗЯ - это аксиома!

 :thumbsup:
Цитата: Generator
Как вараиант: поставить "автоматы" одинаковых номиналов, но в ШУ с хар-кой D, а в ВРУ с хар-кой C
+ еще вариант, кот. советует Российский Энергонадзор в таком случае - одинаковые номиналы, но один из них "S" - с "выдержкой времени отключения"  :)
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: tuilri від 29 Березень 2010, 12:56:13
Цитата: devchonka
Цитата: Generator
Как вараиант: поставить "автоматы" одинаковых номиналов, но в ШУ с хар-кой D, а в ВРУ с хар-кой C
Так при перегрузке эти автоматы отключатся одновременно. Какой смысл? Хар-ка С и D устанавливает коэффициент на токи к.з.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 29 Березень 2010, 13:04:52
а от перегрузки эти сети и не защищаются  :)
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: PrepsuPatha від 29 Березень 2010, 13:08:52
Цитата: devchonka
+ еще вариант, кот. советует Российский Энергонадзор в таком случае - одинаковые номиналы, но один из них "S" - с "выдержкой времени отключения" 
Можно, но выдержка времени с учетом времени срабатывания самого выключателя не должна превышать 5 с (или даже меньше согласно табл. 2.1 ДБН В.2.5-27-2006)  для отключения токов однофазного КЗ в конце участка между последовательно установленными аппаратами защиты, а этого добиться зачастую сложно.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: O.S. від 29 Березень 2010, 13:10:27
к посту tuilri
Quote (selected)
Так при перегрузке эти автоматы отключатся одновременно

Одновременно они отключатся как раз при КЗ (если Iкз>12*Іу, т.е. если КЗ 100% отключится электромагнитным расцепителем). Ну вернее не одновременно, а кто-то из них отключится первым, но неизвестно кто (хотя теоретично могут и оба одновременно)

А вот как раз при перегрузке (или даже при 1-ф КЗ, которое отключается тепловым расцепителем, ведь бывает и такое)--тогда автомат с хар-кой "С" отключит быстрее чем автомат с хар-кой "D".
Например для ИЭКовских: сверхток, равный 3*Iу автомат с хар-кой "D" отключит где-то за 25 сек, а автомат с хар-кой "С" -- где то за 8-10 сек.  
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 29 Березень 2010, 13:17:18
O.S.,  :thumbsup:
PrepsuPatha, можно процитировать этот пункт
Цитата: PrepsuPatha
ДБН В.2.5-27-2006
, в котором идет ссылка на
Цитата: PrepsuPatha
табл. 2.1
и название параграфа? больше чем уверена, что описаная в нормах ситуация не соответствует рассматриваемой....
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: PrepsuPatha від 29 Березень 2010, 13:33:09
Цитата: devchonka
и название параграфа? больше чем уверена, что описаная в нормах ситуация не соответствует рассматриваемой....
Насколько понимаю у нас система TN, причем до УЗО - с PEN проводником
Цитата: ДБН В.2.5-27-2006
2.4.1.13   Характеристики защитных устройств (см. 2.4.1.16) и полные сопротивления цепей замыкания (петли "фаза-нуль") должны быть такими, чтобы при незначительном сопротивлении в месте замыкания между линейным проводником и открытой проводящей частью или защитным проводником было выполнено условие:...
2.4.1.14 Для распределительных цепей, а также групповых цепей с рабочим током более 32 А независимо от значения номинального напряжения допускается принимать время автоматического отключения питания большее, чем указанное в таблице 2.1, но не большее 5 с.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 29 Березень 2010, 13:42:49
Цитата: PrepsuPatha
Для распределительных цепей, а также групповых цепей
а у нас сети питающие....  :) для них не подходит этот пункт. Он касается только проверки сетей от вводного щитка до потребителей  ::) при условии, что аппарат защиты стоит во вводном щите (Ваше замечание касалось ведь именно этого варианта). А нормативное время срабатывания автомата в щитке со счетчиком не 5сек.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: PrepsuPatha від 29 Березень 2010, 14:07:17
Цитата: devchonka
а у нас сети питающие....   для них не подходит этот пункт. Он касается только проверки сетей от вводного щитка до потребителей   при условии, что аппарат защиты стоит во вводном щите (Ваше замечание касалось ведь именно этого варианта). А нормативное время срабатывания автомата в щитке со счетчиком не 5сек.
Нужно было до конца дочитать п.2.4.1.14
Цитата: ДБН В.2.5-27-2006
Примечание. Под термином распределительные цепи следует понимать цепи, питающие распределительные устройства (щиты, щитки, пункты) от щитов низкого напряжения подстанций или других распределительных устройств
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 29 Березень 2010, 14:23:26
Цитата: PrepsuPatha
Нужно было до конца дочитать п.2.4.1.14
=-0
я же просила процитировать.... и кто его привел до конца???
спор, безусловно, беспроигрышный: в файловом архиве сей документ отсутствует, мне, как Россиянке, неизвестен, цитаты Вы приводите как Вам нравится... умываю руки  :)
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: O.S. від 29 Березень 2010, 14:30:48
Указанное требование ДБН В.2.5-27 содержиться также в ПУЕ (п. 1.7.82). Там четко написано:

Для розподільних кіл, які живлять розподільні, групові та інші щити і щитки, а також групових кіл з робочим струмом більше 32 А час автоматичного вимикання не повинен перевищувати 5 с.
Зазначені вище вимоги виконуються за дотриманням умови: ..... (далі деталі).
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 29 Березень 2010, 14:47:07
это требование для защиты от косвенного прикосновения (пункты ПУЭ выше по тексту. Это требования электробезопасности, а не защиты сетей). Сделайте щиток пластиковым (удобнее во всех отношениях)- и нет проблемм.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: PrepsuPatha від 29 Березень 2010, 14:59:22
Цитата: devchonka
в файловом архиве сей документ отсутствует

Был загружен мадо 09 Декабря 2008
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=272
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 29 Березень 2010, 15:11:59
Ребят, вы чего? особенно умиляет название этого ДБН, на который ссылается PrepsuPatha  "ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДОМОВ И СООРУЖЕНИЙ" :) а мы говорим о щитке со счетчиком на столбе - электроустановка наружная.....  ???
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: PrepsuPatha від 29 Березень 2010, 15:37:06
Цитата: devchonka
Ребят, вы чего? особенно умиляет название этого ДБН, на который ссылается PrepsuPatha  "ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДОМОВ И СООРУЖЕНИЙ"  а мы говорим о щитке со счетчиком на столбе - электроустановка наружная.....  
Во-первых: "зданий и сооружений"
Во-вторых: ТП по-Вашему чем является?, или же щитовая к чему относится? И кто Вам сказал про столб, а не, например, фасад здания или сооружения?
В-третьих: даже то, что Вы называете "столбом" является самостоятельным сооружением или же частью (опорой) электротехнического сооружения, именуемого воздушной линией электропередачи.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: O.S. від 29 Березень 2010, 15:40:21
Quote (selected)
это требование для защиты от косвенного прикосновения

Отнюдь. Это требование для защиты от замыкания фазы на ноль (например, между двумя жилами кабеля). Для защиты от косвенного прикосновения используется заземление и УЗО. Электробезопасность тут ни при чем, так как ток, который течет через беднягу, дотронувшегося до токоведущих частей, отнюдь на равен току 1-фазного КЗ, который фигурирует в данной формуле.

Требование про отключение 1-фазного замыкания за 5 секунд -- аксиома, распространяется на все объекты, т.к. исначально прописана в ПУЕ, а вже потом в ДБН В.2.5-27.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 29 Березень 2010, 15:49:57
Цитата: PrepsuPatha
Во-вторых: ТП по-Вашему чем является?, или же щитовая к чему относится? И кто Вам сказал про столб, а не, например, фасад здания или сооружения?
В-третьих: даже то, что Вы называете "столбом" является самостоятельным сооружением или же частью (опорой) электротехнического сооружения, именуемого воздушной линией электропередачи.

н-да....
а как насчет:
Вимоги даних Норм слід застосовувати в електроустановках будинків і стаціонарних споруд, які проектуються, будуються і реконструюються, такого призначення:
-   житлових, що зазначені в ДБН В.2.2-15;
-   адміністративних і побутових, що зазначені в СНиП 2.09.04;
-   громадських, що наведені у додатку А ДБН В.2.2-9;
-   промислових підприємств і підприємств аграрного комплексу;
-   навчальних закладів, що зазначені в ДБН В.2.2-3;
-   дитячих дошкільних закладів, що зазначені в ДБН В.2.2-4;
-   закладів охорони здоров'я, що зазначені в ДБН В.2.2-10;
-   культурних, культурно-видовищних і спортивних закладів.

где упоминание о наружных установках, на которые распространяются требования данного документа?


O.S., пункт, который ты привел,касается защиты от косвенных прикосновений (
Цитата: O.S.
Для защиты от косвенного прикосновения используется
используется автоматическое отключение питания, причем время срабатывания аппаратов защиты должэно быть.... и т.д.)

Цитата: O.S.
токоведущие части,
- это из области "прямого прикосновения"  ::)
Цитата: O.S.
Требование про отключение 1-фазного замыкания за 5 секунд
- ссылки на какой-либо пункт ПУЭ по данной проблеме не было  ??? если она есть, приведи, плиз  ::)
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: PrepsuPatha від 29 Березень 2010, 15:51:59
Цитата: O.S.
исначально прописана в ПУЕ, а вже потом в ДБН В.2.5-27
Ну, вообще-то ДБН ввели в действие в действие приказом от 1 марта 2006 г., а главу 1.7 ПУЭ - приказом от 28 июня 2006 г., но суть от этого не меняется
Цитата: O.S.
Требование про отключение 1-фазного замыкания за 5 секунд -- аксиома
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: O.S. від 29 Березень 2010, 15:58:04
Я привел п. 1.7.82 украинского ПУЕ, и в этом пункте ни слова про "косвенные прикосновения", "токоведущие части", и всё остальное. Не знаю, откуда вы такое взяли.
Нет, ну от поражения током данная норма тоже спасает, но не всегда (только для системы TN-C, для TN-S она от поражения не спасёт), так что электробезопасность здесь--вещь уже второстепенная.

Но вообще предмет спора изначально не в этом. Не важно даже, для чего эта норма, но она есть, она прописана в ПУЕ и она обязательна к исполнению, что еще можно обсуждать?
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: O.S. від 29 Березень 2010, 16:02:08
Quote (selected)
Ну, вообще-то ДБН ввели в действие в действие приказом от 1 марта 2006 г., а главу 1.7 ПУЭ - приказом от 28 июня 2006 г.

Спасибо за информацию. Мне просто всё время почему-то казалось, что ДБН новее. Мабуть потому что у меня тот ДБН в такой новой красивой обложке, а гл. 1.7 ПУЕ обшарпанная и некрасивая  :D

Но вообще сути это не меняет, суть этой нормы шо в ДБН шо в ПУЕ практически дублируется. Я просто подключил ПУЕ как аргумент, потому что наша оппонентка усомнилась в сфере распространения ДБН В.2.5-27....а против ПУЕ уже не попреш, оно кругом действует :)
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Roman3R від 29 Березень 2010, 16:04:23
Цитата: devchonka
ссылки на какой-либо пункт ПУЭ по данной проблеме не было   если она есть, приведи, плиз
ПУЭ РФ . 1.7.79 В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 02 Квітень 2010, 01:20:13
Ох тут и демагогия  :D
В общем в обсуждаемой линии я сделал так:
РУ0,4кВ-ЩУ - ограничитель тока на 25А, счетчик прямого включения.
ЩУ-ВРУ - Система TN-C, вводной коммутационый аппарат в ВРУ - рубильник.
Далее групповые сети до ЩР1,ЩР2 и т.д., защищаемые 20-ти амперными выключателями с характеристикой "С". Система TN-C.
Ввод в ЩР - 20-ти амперный выключатель с характеристикой "В", разделение на TN-C-S, групповые линии - выключатели по 16А, УЗО на линии с розетками.

Другого варианта не придумал, хотя самое толковое решение, как по мне, предложил PrepsuPatha в ответе №21.

Критика в студию  :)
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 02 Квітень 2010, 08:45:32
Цитата: Roman3R
ПУЭ РФ . 1.7.79 В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.

...... наша песня хороша, начинай сначала!
Roman3R, этот пункт ПУЭ из подраздела "Меры защиты при косвенном прикосновении"!!!! Ребят, читайте уже все топики и внимательно, если можно  :)
это уже обмусоливалось в этой теме:

Цитата: devchonka
это требование для защиты от косвенного прикосновения (пункты ПУЭ выше по тексту. Это требования электробезопасности, а не защиты сетей). Сделайте щиток пластиковым (удобнее во всех отношениях)- и нет проблемм.
O.S., теперь к тебе  :):

Цитата: O.S.
Я привел п. 1.7.82 украинского ПУЕ, и в этом пункте ни слова про "косвенные прикосновения",
- из какого подраздела этот пункт? судя по нумерациии - все те-же
"Меры защиты при косвенном прикосновении", поправь меня, если ошибаюсь  ???
Цитата: O.S.
"токоведущие части", и всё остальное. Не знаю, откуда вы такое взяли.
- это твои аргументы  :) :
Цитата: O.S.
Для защиты от косвенного прикосновения используется заземление и УЗО. Электробезопасность тут ни при чем, так как ток, который течет через беднягу, дотронувшегося до токоведущих частей, отнюдь на равен току 1-фазного КЗ, который фигурирует в данной формуле.

а т. к. ты ссылаешься на требование ПУЭ по защите сетей:
Цитата: O.S.
Отнюдь. Это требование для защиты от замыкания фазы на ноль (например, между двумя жилами кабеля).
, то я и просила привести этот пункт, на что Roman3R, опять привел требования, касающиеся мер защиты при косвенном прикосновении  >:(


Spacedreamer, схему мало поняла, а может особо и не вникала  :-[, но автоматы с характеристикой В на ввод не ставяться - это автоматы защиты групповых сетей  :), на вводе - С  :), а выше по схеме можно D, я об этом писала  :)
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: O.S. від 02 Квітень 2010, 10:10:13
Не вдаваясь в дальнейшие дискусси, соглашусь с devchonka. Но цитирую самого себя (ответ № 40)

Quote (selected)
Но вообще предмет спора изначально не в этом. Не важно даже, для чего эта норма, но она есть, она прописана в ПУЕ и она обязательна к исполнению, что еще можно обсуждать?

Spacedreamer, вроде всё нормально. Только ж выключатели по 16 А на групповых линиях тоже нада чтоб были с хар-кой "В". Ну и сечения проводников правильно согласовать с уставками аппаратов. И попроверять требования про пресловутое время отключения 1-фазного КЗ. И тогда точно всё будет нормально :)

Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Andjl від 02 Квітень 2010, 10:47:32
В мене при погоджені проекту була аналогічна проблема!! Інспектор мені сам каже "будь хитріше постав однго номіналу з різними характеристиками кривих" і все було  :thumbsup:
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 02 Квітень 2010, 13:18:07
Уважаемые оппоненты, возвращаясь к дискуссии, ....давно хотела обратить ваше внимание на одну деталь  :) но как-то увлеклась "косвенным прикосновением"  :D обратите внимание на уставку автомата, о времени отключения которого вы так долго ломали копья  :)
 
Цитата: Spacedreamer
РУ0,4кВ-ЩУ - ограничитель тока на 25А,
, о чем, кстати, автор темы сообщал в первом же посте:
Цитата: Spacedreamer
Получается, если я ставлю в ЩУ к примеру 25А, тяну 300 метров кабеля до своей ВРУ

а этот несчастный пункт ПУЭ (и ДБН, кстати, тоже)
Цитата: O.S.
Для розподільних кіл, які живлять розподільні, групові та інші щити і щитки, а також групових кіл з робочим струмом більше 32 А час автоматичного вимикання не повинен перевищувати 5 с.
говорят об автоматах с уставкой 32А и более.....  :P
так что спор онеобходимости отключения за 5 сек был беспредметен  ::)

Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 02 Квітень 2010, 13:21:34
и все-тки автоматы с характеристикой В на ввод не ставят (любых щитков) :), они слишком быстро срабатывают при малейшем превышении мощности  ::), для этого есть характеристика С
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 02 Квітень 2010, 13:27:57
Цитата: devchonka
и все-тки автоматы с характеристикой В на ввод не ставят (любых щитков) , они слишком быстро срабатывают при малейшем превышении мощности  , для этого есть характеристика С

Хорошо, в таком случае какой вариант предлагаете вы? Чтобы селективность соблюдалась и требования ТУ выполнялись.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 02 Квітень 2010, 13:34:52
Spacedreamer, не зная нагрузок, токов сложно точный ответ дать, поэтому номиналы - это на твоей совести, к5стати, рубильник на вводе в дом не допускается, т.к. сети дома надо защищать от перегрузки  :(, можно предложитьтакие автоматы  "вверх по схеме" :
20С, 25С, 25D, автомат с S (задержка отключения)

а по времени отключения смотри время-токовые характеристики конкретного производителя (они у разных автоматов различаются)
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: O.S. від 02 Квітень 2010, 13:36:16
Прочтем еще раз внимательно:

Для розподільних кіл, які живлять розподільні, групові та інші щити і щитки, а також групових кіл з робочим струмом більше 32 А час автоматичного вимикання не повинен перевищувати 5 с.

Проводник от РУ-0,4 до ЩУ -- явно не "групове коло", а распределительное, поэтому его нужно отключать за 5 сек (независимо от величины тока).

А автомат с хар-кой "В" на ввод и правда нежелательно ставить, но тут такая ситуация просто, так что можна. Главное шоб этот автомат на вводе не спрацювал при КЗ на отходящей линии.
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 02 Квітень 2010, 13:41:03
O.S., да, действительно, ты прав  :) это меня уже переклинивает  :D

в любом случае, что вы уперлись в эти 5 сек??????? это же допустимый максимум, кто сказал, что во ВРУ будут те-же 5 сек?
время отключения нужно смотреть конкретно из расчета (все равно спорим ни о чем  :P )
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 02 Квітень 2010, 13:54:29
O.S., вот хоть убей, не относиться эта фраза к щитку на опоре :
Цитата: O.S.
Для розподільних кіл, які живлять розподільні, групові та інші щити і щитки,
- ИМХО
ведь явно идет перечисление щитков внутренней установки, по ходу рапределения энергии  :'(
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 02 Квітень 2010, 14:01:28
Мммм.....
Внесу некоторую ясность.

ВРУ у меня находится не в здании, а отдельностоящий шкаф наружной установки просто на территории. А от него уже кабелем под землей я завожу в здания на ЩР.  :D  А то вы тут "здания-не здания, относится-не относится"
Цитата: devchonka
рубильник на вводе в дом не допускается
Поэтому рубильник тут мне кажется катит.  :)
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: O.S. від 02 Квітень 2010, 14:07:12
Quote (selected)
в любом случае, что вы уперлись в эти 5 сек?

Потому что, не проверив это условие, все советы для Spacedreamer   являются лишь приблизительными, так сказать первая итерация.

Quote (selected)
ведь явно идет перечисление щитков внутренней установки, по ходу рапределения энергии

Слова "внутренней", "внешней" там не встречаются. Да и как проводник

Quote (selected)
від щитів низької напруги підстанцій

может быть внутренним? Это только если ТП встроенная, инакше никак. Тут место прокладки сети (внешн., внутр.) роли вообще не играет.

Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 02 Квітень 2010, 14:08:33
Цитата: Spacedreamer
Мммм.....
Внесу некоторую ясность.
Spacedreamer, внес бы ты ее до конца что ли  ::)
приведи схемку  :)
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 02 Квітень 2010, 14:18:53
Вот схемки...
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 02 Квітень 2010, 14:23:30
Вот план установки ВРУ, ЩР и разводка линий...
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Project від 12 Квітень 2010, 16:33:00
Spacedreamer,  в схеме ЩР есть некая перемычка кабелем 3х2,5 между ВРУ и ЩОА, вот вопрос в защите этого участка. Он у вас не предусмотрен как я понял?
В схеме ВРУ есть однофазный потребитель С3, что то с током там не то, мощность 0,45кВт, кос - 0,95, ток - 8,78!!!! =-0
Это то что бросилось в глаза, дальше не вникал
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: Spacedreamer від 15 Квітень 2010, 21:18:54
Насчет "перемычки" - ЩОА подключается непосредственно от линии, можно сказать прямой ввод. Просто соединение не совсем корректно показал. Значит защита там не нужна.
А вот насчет тока - это ты верно заметил. Промашка вышла...
Назва: Re: Проблемы селективности из-за требований ТУ
Відправлено: devchonka від 02 Червень 2010, 09:37:43
Spacedreamer,
Цитата: Spacedreamer
и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от электропоражения"
PEN катит!
только при питающем кабеле с PEN , а далее, к потребителям, его надо разделять....  и УЗО ставить после разделения....  :)