Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: marat від 26 Березень 2010, 07:23:30
-
всем привет!
нужен совет, ситуация такая, есть два ввода (ТП, ДЭС) при проподания напряжения от ТП подключается ДЭС, время завода станций 7-15сек т.е. на это время обесточивается насосная станция. задача такова, нужно после появления напруги автоматический запустить двигатели (двигатели насосов 2 по 90кВт).
P.S. я думаю применить блок каскадного самозапуска!?
может у кого-нибудь есть подобные схемы, прошу откликнутся, заранее благодарю!
-
автоматический запустить двигатели
Тогда, скорее всего, вас интересует АВР, а не АПВ
-
с помощью АВР запустится ДЭС,
при пропаданий напруги двигатели отключатся и чтоб запустить их (по простой схеме) нужно нажать на кнопку, чтобы избежать этого нужно автоматическое повторное включение
-
нужно автоматическое повторное включение
Не делать нулевую защиту в схемах управления насосов , контакт пуска останется замкнут при исчезновении напряжения , при возобновлении питания произойдет самозапуск .
-
Не делать нулевую защиту в схемах управления насосов
Если дизель запускается на холостом ходу, то вариант рассмотреть можно, ну а если дизель запускать под нагрузкой, да еще и под воздействием пусковых токов двигателей, то прогнозировать результат сложно :). Кроме того, в зависимости от мощности ДЭС следует проверить возможность одновременного запуска двух двигателей.
-
да еще и под воздействием пусковых токов двигателей
использую устройство плавного пуска, которое гасит пусковые токи
-
marat, а в чём проблема? собери щиток на контакторах и реле времени с возможностью ручного и автоматического режимов.... появится напряжение на шинах, реле времени сек. через 20даст команду на 1й МП и 2е РВ. РВ№2 даст команду на второй МП (в режиме авт-й работы). А если у тебя УПП одна на 2 насоса, то ещё проще....
-
marat, а в чём проблема? собери щиток на контакторах и реле времени с возможностью ручного и автоматического режимов.... появится напряжение на шинах, реле времени сек. через 20даст команду на 1й МП и 2е РВ. РВ№2 даст команду на второй МП (в режиме авт-й работы). А если у тебя УПП одна на 2 насоса, то ещё проще....
Спасибо за совет,
конечно это тоже вариант, но вопрос решился сам собой,
устройство плавного пуска выполняет это условие.
-
marat, в данном случае (при данных мощностях) советовал бы использовать частотные преобразователи. Было несколько случаев, когда плавный пуск не справлялся и вынуждены были ставить ЧП
-
Посмотри руководство на Altistart-48, с.33, у Шнейдера реализована готовая схема каскадного пускаhttp://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=myfiles;u=4213 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=myfiles;u=4213)