Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: G@S від 21 Березень 2010, 19:48:12
-
Доброго всем здоровья!
Давно не заходил. :-[
Решил поделится проектом (РП) - Кафе на 300 мест.
Буду рад вашим замечаниям.
Может кому пригодится.
-
Лампы накаливания еще можно залаживать в проектах?
-
Решил поделится проектом
С какой целью включены в одну цепочку автоматы ВА47 и дифавтоматы АД ? АД обеспечивают полную защиту - от КЗ , от перегрузки и от утечки .
-
Лампы накаливания еще можно залаживать в проектах?
Замечаний небыло, я как бы понимаю что есть запреты...но пока работает ;)
-
Лампы накаливания еще можно залаживать в проектах?
А хіба був оф.документ, який забороняє при проектуванні Лампы накаливания залаживать
?
-
Шо помітив я:
1) Струми майже всіх приймачів пораховані без урахування косинуса фі (хоч механічне обладнання, хоч холодильне)
2) Зустрічається позначення кабелів ВВГнгд і ВВГгнд...може все-таки ВВГнг_нд?
3) Позначення вентиляторів явно не ГОСТовські, вперше такі бачу.
4) Не вказані класи пож.небезп. приміщень (кладовки всякі)
5) Судячи з позначення пускачів (ПМЛ 123002), пускачі з тепловим реле. Чого не вказані уставки теплових реле?
6) падіння напруги від ВРП до щита ЩВ 0,11%, а не 15% :)
І ще просто цікаво, що за світильники "Леванто"? Хто виробник?
І ще, по новому ДСТУ на трипровідних лініях можна не ставити ті три палки, зайва робота))
Якщо якесь із зауважень не по ділу, зараньше вибачаюсь.
-
І ще просто цікаво, що за світильники "Леванто"? Хто виробник?
Нордклиф =-0
-
А хіба був оф.документ, який забороняє при проектуванні
Від 01.01.09 в Україні -- постанова Кабміну: при новому будівництві та рекострукції - дані лампи заборонено встановлювати!
-
Від 01.01.09 в Україні -- постанова Кабміну
посилання?
-
посилання?
Зайди на сайт Кабміну-і там думаю знайдеш ::)
-
Зайди на сайт Кабміну-і там думаю знайдеш
ссылку можно?
-
Я шось в пошук на сайті КМУ шо тільки не вбивав--немає нічого про таку постанову
-
Як знайду викладу
:(
-
Что-то не слишком понятно с вашим чертежом. Например, в помещении 1 установлен одноклавишный выключатель. От него идет три "палки". Почему три? Должно быть две. Выключатель рвет фазу и только - значит провод двухпроводный к выключателю заложить (две "палки"). В других местах они вообще не показаны.
Хотя...І ще, по новому ДСТУ на трипровідних лініях можна не ставити ті три палки, зайва робота))
...
Зачем так много светильников аварийного освещения?
Вот выложу свой пример:
-
Неуказаны рассотяние между светильниками, не указан вид прокладки групповой сети,
а также характеристика потолков, а также вид прокладки за ними (по ним) проводов групповой сети освещения. Нарушение п.2.5.7. НПАОП 40.0-1-1.32-01. У нас экспертиза требует в обязательном порядке.
-
rza,
У нас экспертиза требует
я скажу у вас експертиза.. недремлет 8)
-
G@S, а характеристика объекта у вас требуется в общих данных??