Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: egeni1959 від 20 Березень 2010, 18:14:00

Назва: Прокладка кабеля по улице на высоте 6 м над воротами
Відправлено: egeni1959 від 20 Березень 2010, 18:14:00
Помогите! Подскажите пожалуйста как и на каких конструкциях проложить кабель сечением 3х 95 напряжением 6 кВ если стена здания (цеха) выполнена сайдингом, длина пролета 130 м с проходом над въедными воротами.
Заранее благодарю.
Назва: Re: Прокладка кабеля по улице на высоте 6 м над 
Відправлено: Generator від 20 Березень 2010, 18:46:58
А7-92, смотрели?
Назва: Re: Прокладка кабеля по улице на высоте 6 м над воротами
Відправлено: Sergey U. від 21 Березень 2010, 08:10:34
Цитата: egeni1959
если стена здания (цеха) выполнена сайдингом
Я бы заказал конструкции из уголка по
Цитата: Generator
А7-92
(L3004, 3005 и т.д.) а приварил бы их к м/к каркаса здания, на которые крепится
Цитата: egeni1959
сайдинг
с помощью консоли!
Назва: Re: Прокладка кабеля по улице на высоте 6 м над воротами
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Березень 2010, 09:28:50
BAKS дорого?