Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: egeni1959 від 19 Березень 2010, 18:48:57

Назва: Нужна помощь в расчете кабеля
Відправлено: egeni1959 від 19 Березень 2010, 18:48:57
Добрый день! Помогите пожалуйста расчитать сечение кабеля, проложенного по стене открыто, для присоединения КРМ 120кВАр длина 15 м.
Заранее спасибо.
С уважением.
Назва: Re: Нужна помощь в расчете кабеля
Відправлено: Sergey U. від 19 Березень 2010, 19:28:09
По закону Ома определяем ток, по ПУЭ выбираем сечение кабеля!
В помощь:
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/52/08.php
http://eom.com.ua/index.php/topic,933.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,85.0.html
Назва: Re: Нужна помощь в расчете кабеля
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Березень 2010, 09:27:59
ну еще типа потери почитать и однофазное к.з. проверить.
Ну и для любителей поизвращаться - кабель можно еще на термическую стойкость проверить
Назва: Re: Нужна помощь в расчете кабеля
Відправлено: Olden-electro від 22 Березень 2010, 09:51:17
Интересно - что никто не заметил что установка компенсации реактивной мощности - по ПУЭ - кабель 130 % запаса по токовой нагрузке. Это еще не все, так как Сименс, АВВ, Шнейдер - говорят о том что надо учитывать перенапряжения (при отключении емкости возникают перенапряжения - ну а при включении батареи кондесаторов - ток - считай что режим КЗ - теория переходных процессов) и брать по току 150 % запаса. Еще раз напомню (так как это постоянная ошибка проектировщиков) при подсчете тока в знаменатель ни косинус ни синус не писать. Ну а все остальное стандартное  :thumbsup: :thumbsup:
P.S: Низковольтные кабели на термическую стойкость не проверяют (ПУЭ).
Назва: Re: Нужна помощь в расчете кабеля
Відправлено: sashkoMTM від 22 Березень 2010, 10:06:37
Цитата: Olden-electro
Низковольтные кабели на термическую стойкость не проверяют

+1
ПУЕ п.1.4.2 пп.2
Назва: Re: Нужна помощь в расчете кабеля
Відправлено: Roman3R від 22 Березень 2010, 10:18:32
Цитата: Olden-electro
никто не заметил что установка компенсации реактивной мощности - по ПУЭ - кабель 130 % запаса по токовой нагрузке

Об этом было сказано раньше http://eom.com.ua/index.php/topic,933.0.html
ответ №11 .
Назва: Re: Нужна помощь в расчете кабеля
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Березень 2010, 11:30:36
ну я же сказал - для любителей поизвращаться ;)
Назва: Re: Нужна помощь в расчете кабеля
Відправлено: alex79 від 22 Березень 2010, 11:38:20
Я тоже думал, что на термическую не проверяют, пока мне в обле не показали п.2.4.12 ПУЭ, там касаемо СИП написано. Вобщем заставили СИП-0,4кВ проверять.... Насчет остальных проводников - пока не сталкивался