Кто знает, нужно ли отделять помещение щитовой от операторской. ПБЕЕП и ПТЕ смотрел. Вроде как там не запрещается их объединять.
-
tuilri, если мне не изменяет память электрощитовые комплектуются огнестойкими дверями, стены тоже предел должны иметь. Иными словами, щитовая пожароопасное "сооружение", нет? И совмещать оператора ... . А в "охране труда" не копал - НПАОП?
-
Щитовая - Д/норм всегда
-
нужно ли отделять помещение щитовой от операторской
Як що усі щити закритого виконання (відсутні відкриті струмоведучі елементи) , тоді можна .
-
А как насчет того что человек который находится в щитовой должен иметь группу по электробезопаснасти - 4
-
человек который находится в щитовой
Це для оперативного обслуговування (доступ до струмоведучих елементів) щитів .
-
Да и просто из человечности - каково работать оператору в помещении, где что-то жужжит, щелкает, а иногда и довольно громко выключается - пожалейте оператора! :)
-
SKlim, Вопрос не в человечности :) Места не хватает
-
Совмещать можно, только должна быть дверь с замком и доступ только электротехнического персонала.
-
Особых запретов не видел
Иногда приходится такое выполнить
Непременным условием является то,что силовой щит
должен быть закрытый со всех сторон,где
на дверях находятся органы управления ,индикации и сигнализации
Но по возможности это бы постараться избежать