Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: eto від 17 Березень 2010, 12:44:42
-
Где, кроме как в Шабаде, можно найти токовые хар-ки предохранителей ПКТ. А то уж очень мелкий масштаб графика там.
По моим расчетам для ПКТ103-10-80:
350А при 5с
600А при 0,2с
1100А при 0,1с
это так? или есть другие цифири?
-
Где, кроме как в Шабаде, можно найти токовые хар-ки предохранителей ПКТ
Подивіться http://www.idrica.ru/stat2.htm
-
Был на этом сайте, но не нашел этой статьи.
Спасибо!
-
А для интересу попробуйте позвонить и связаться с техническими специалистами вдруг что расскажут http://quartz.zp.ua/products.html
-
Стесняюсь спросить:
1) что мешает страницу из Шабада увеличить на ксероксе?
2) А для чего нужна большая точность?
-
1) что мешает страницу из Шабада увеличить на ксероксе?
не мешает ничего, конечно, но думал может в большем мастабе есть оригинальные хар-ки
2) А для чего нужна большая точность?
очень близко находится ток срабатывания реле и предохранителя, поэтому +-100А могут спасти (или не спасти)
судя по данны с http://www.idrica.ru/stat2.htm при 0,1с - 850А, а у меня получалось 1000-1100А
-
А что, иначе, чувствительность не проходит?