Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: eto від 17 Березень 2010, 12:44:42

Назва: Предохранители ПКТ
Відправлено: eto від 17 Березень 2010, 12:44:42
Где, кроме как в Шабаде, можно найти токовые хар-ки предохранителей ПКТ. А то уж очень мелкий масштаб графика там.
По моим расчетам для ПКТ103-10-80:
350А при 5с
600А при 0,2с
1100А при 0,1с
это так? или есть другие цифири?
Назва: Re: Предохранители ПКТ
Відправлено: Roman3R від 17 Березень 2010, 13:05:15
Цитата: eto
Где, кроме как в Шабаде, можно найти токовые хар-ки предохранителей ПКТ

Подивіться http://www.idrica.ru/stat2.htm
Назва: Re: Предохранители ПКТ
Відправлено: eto від 17 Березень 2010, 13:09:51
Был на этом сайте, но не нашел этой статьи.
Спасибо!
Назва: Re: Предохранители ПКТ
Відправлено: Andrey59 від 17 Березень 2010, 13:26:40
А для интересу попробуйте позвонить и связаться с техническими специалистами вдруг что расскажут http://quartz.zp.ua/products.html
Назва: Re: Предохранители ПКТ
Відправлено: Андрюха РЗА від 17 Березень 2010, 14:22:05
Стесняюсь спросить:
1) что мешает страницу из Шабада увеличить на ксероксе?
2) А для чего нужна большая точность?
Назва: Re: Предохранители ПКТ
Відправлено: eto від 17 Березень 2010, 15:17:44
Цитата: Андрюха РЗА
1) что мешает страницу из Шабада увеличить на ксероксе?

не мешает ничего, конечно, но думал может в большем мастабе есть оригинальные хар-ки

Цитата: Андрюха РЗА
2) А для чего нужна большая точность?

очень близко находится ток срабатывания реле и предохранителя, поэтому +-100А могут спасти (или не спасти)
судя по данны с  http://www.idrica.ru/stat2.htm при 0,1с - 850А, а у меня получалось 1000-1100А
Назва: Re: Предохранители ПКТ
Відправлено: Андрюха РЗА від 17 Березень 2010, 16:50:00
А что, иначе, чувствительность не проходит?