Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: eto від 16 Березень 2010, 13:44:56

Назва: Размещение ТП в ж/д
Відправлено: eto від 16 Березень 2010, 13:44:56
Согласно ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2.3.3 размещение ТП в ж/д не допускается.

Слышал что есть в каком-то ДБН пункт, который допускает размещение встроенных ТП в ж/д, но найти этоп ДБН немогу.
Помогите ,пож-ста, подтвердите или опровергните (желательно со ссылкой на ДБН) утверждение о возможности размещения встроенной ТП в ж/д
Назва: Re: Размещение ТП в ж/д
Відправлено: Андрійка від 16 Березень 2010, 13:47:17
 ДБН В.2.5-23-2003
2.11 У спальних корпусах різних установ, у дитячих та дошкільних закладах, у навчальних корпусах загальноосвітніх, середніх, вищих навчальних закладів та ПТУ, у закладах охорони здоров'я розміщення вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ДЕС, ЗРП не допускається.
У громадських будинках та спорудах іншого призначення дозволяється розташовувати вбудовані і прибудовані ТП, КТП, ЗРП напругою до 10 кВ.
У житлових будинках, як виняток, допускається розміщення вбудованих і прибудованих ТП з використанням сухих трансформаторів за узгодженням з місцевим органом державного пожежного нагляду і санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України. Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень.
Назва: Re: Размещение ТП в ж/д
Відправлено: eto від 16 Березень 2010, 14:02:17
О! велике ДЯКУЮ :)
Назва: Re: Размещение ТП в ж/д
Відправлено: Бригадир від 16 Березень 2010, 17:00:30
Цитата: Андрійка
Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень.
То есть можно возле ванн, кухонь, туалетов, коридоров, лестничных клеток подъездов.
Назва: Re: Размещение ТП в ж/д
Відправлено: Electrician від 16 Березень 2010, 17:54:53
Цитата: Бригадир
То есть можно возле ванн, кухонь, туалетов, коридоров, лестничных клеток подъездов
хотя формально ДБН 23 вроде и разрешает подобное, по крайней мере в Кеве, с учетом этих требований можно разместить только электрощитовую. А ТП позволят встроить при наличии "прокладки" из встроенных помещений/паркинга
Назва: Re: Размещение ТП в ж/д
Відправлено: Андрюха РЗА від 17 Березень 2010, 14:15:13
Цитата: Бригадир
То есть можно возле ванн, кухонь, туалетов, коридоров, лестничных клеток подъездов
хотя формально ДБН 23 вроде и разрешает подобное, по крайней мере в Кеве, с учетом этих требований можно разместить только электрощитовую. А ТП позволят встроить при наличии "прокладки" из встроенных помещений/паркинга
Ну или "технического этажа" ;)