Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: TURIST13 від 16 Березень 2010, 08:30:59

Назва: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: TURIST13 від 16 Березень 2010, 08:30:59
Всем привет.
Вопрос такой:
Всем известно что при проверки кабеля по длительнодопустимому току, беря значение из таблицы. необходимо учитывать ряд поправочных коэфициентов (на температуру земли, на кол-во кабелей проложенных рядом и т.п.).

Вот скажите при прокладке кабеля в подземном кабельном блоке какие коэфициенты следует учитывать? К примеру коэф на кол-во проложенных кабелей дается максимум для 6 кабелей, а ведь в блоке могут прокладываться и большее количество кабелей.
Назва: Re: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: CC19 від 16 Березень 2010, 08:41:59
ПУЭ 1.3.20. (правда это для КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  :()
Назва: Re: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: TURIST13 від 16 Березень 2010, 10:41:47
 :(
Назва: Re: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: CC19 від 16 Березень 2010, 10:47:31
Может можно с Таблицы 1.3.27. вычислить коэффициенты и применить для ПВХ кабелей (а какая разница, ИМХО) + коэффициенты с Таблицы 1.3.28
Назва: Re: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: Sergey U. від 16 Березень 2010, 18:04:55
по А6-92 "Прокладка кабелей в блочной канализации"
см. http://tipovoy-proekt.ru/
Назва: Re: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: CC19 від 16 Березень 2010, 21:26:30
TURIST13
А вы какой кабель собираетесь прокладывать. Если АВБбШв, то он не катит.
2.3.41. Для кабельных линий, прокладываемых в кабельных блоках и трубах, как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке. На участках блоков и труб, а также ответвлений от них длиной до 50 м допускается прокладка бронированных кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочке без наружного покрова из кабельной пряжи. Для кабельных линий, прокладываемых в трубах, допускается применение кабелей в пластмассовой или резиновой оболочке.
+ рекомендации завода-производителя
 - для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, (кроме прокладки в блоках)
тогда без вариантов
Цитата: CC19
ПУЭ 1.3.20. (правда это для КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ  )
или нет?
Назва: Re: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: TURIST13 від 24 Березень 2010, 16:40:12
CC19, А это кабели каких марок? к примеру.
Назва: Re: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: CC19 від 24 Березень 2010, 16:51:58
Южкабель - ААБл, ААШв, АСБ.
Назва: Re: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: TURIST13 від 25 Березень 2010, 08:33:17
а ВВГнг неподходит ?
Назва: Re: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: Андрійка від 25 Березень 2010, 09:05:49
Цитата: TURIST13
а ВВГнг неподходит ?
 Не рекомендуется. Если будешь пролаживать в кабельном блоке - класс изоляции ВВГнг должен быть на напряжение не 0.66 кВ, а 1 кВ, тогда прокатит. Я ложил ВВГ-1кВ-4х16 непосредственно в земле, замечаний не было.
Назва: Re: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: TURIST13 від 25 Березень 2010, 09:20:18
Кабели марки ВВГнг предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц, для эксплуатации в условиях, где требуется не распространение горения при прокладке в пучках, повышенная пожаробезопасность, для прокладки в кабельных сооружениях, производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в сооружениях метрополитенов, в системах АЭС вне гермозоны, при отсутствии механических нагрузок на кабель.
Назва: Re: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: aleks від 16 Квітень 2010, 16:58:38
CC19,  почему это п.1.3.20 только для кабелей с бпи?
он для всех кабелей!!!!!!!!!! (в украине) от туда и коэффициенты брать нужно...
а вот у меня вопрос: как расчитать допустимый ток для 30 кабелей уложенных в канале в трубах?
Назва: Re: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: O.S. від 16 Квітень 2010, 19:00:33
Бо п. 1.3.20 входить в главу під назвою "Допустимые длительные токи для кабелей с БПИ"
Назва: Re: коэф. для кабелей проложенных в каб.блоке?
Відправлено: aleks від 19 Квітень 2010, 11:03:12
O.S., как расчитать допустимый ток для 30 кабелей АВВГ, уложенных  в трубах?
я считаю по серии А6-92 (те же табл., что и в п.1.3.20 ПУЕ). как надо?