Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => ПУЕ => Обговорення норм => Розділ 2. Каналізація електроенергії. => Тема розпочата: VitO від 15 Березень 2010, 10:55:48
-
"При прокладывании в rpунтe КЛ повышенной ответственности, питающие
электроприемники катеrории 1 и особой катеrории, расстояние от кабелей этих
КЛ до кабелей дрyrих КЛ должно быть не менее 1 м. Если невозможно выдержать
это расстояние КЛ повышенной ответственности необходимо прокладывать в
трубопроводах."
Мається на увазі 1 метр від КЛ 1-ої категорії до КЛ 3-ої - наприклад. Чи 1 метр до всіх КЛ - в тому числі і до іншої КЛ 1-ої категорії?
Дякую
-
Да
-
расстояние от кабелей этих
КЛ до кабелей дрyrих КЛ должно быть не менее 1 м
Мається на увазі те що написано , відстань від кабелів електроспоживачів 1 категорії до кабелів інших споживачів .
-
Забавный пункт. Мне вот просто интересно а как его реально соблюсти в городе а-ля Киев ::)
-
расстояние от кабелей этих КЛ до кабелей дрyrих КЛ должно быть не менее 1 м
відстань від кабелів електроспоживачів 1 категорії до кабелів інших споживачів
Возможно имелось ввиду расстояние между кабелями взаимнорезервирующих кабельных линий, тогда было бы вполне логично - для исключения одновременного повреждения кабелей всех взаимнорезервирующих линий (например, при применении землеройных машин и пр.)