Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Тихомирова від 14 Березень 2010, 19:02:20

Назва: Помещения зарядных устойств
Відправлено: Тихомирова від 14 Березень 2010, 19:02:20
Помогите найти схему блокировки для отключения зарядных устройств при прекращении рабрты вентиляции.
Назва: Re: Помещения зарядных устойств
Відправлено: Roman3R від 14 Березень 2010, 19:11:26
Помогите найти схему блокировки для отключения зарядных устройств при прекращении рабрты вентиляции.
Предусмотреть отдельный шкаф для питания зарядных устройств , если их несколько . В цепи питания этого шкафа установить контактор (пускатель) , контактор включается при работе вентиляции , при отключении вентиляции - контактор отключается .
Назва: Re: Помещения зарядных устойств
Відправлено: Андрійка від 14 Березень 2010, 20:56:58
Цитата: Тихомирова
схему блокировки для отключения зарядных устройств при прекращении рабрты вентиляции.
присоеденяюсь :-[ и что за шкаф...
Назва: Re: Помещения зарядных устойств
Відправлено: Roman3R від 14 Березень 2010, 22:57:11
Цитата: Андрійка
и что за шкаф
На личное усмотрение , можно нестандартый и установить там контактор и необходимые коммутационно-защитные аппараты , можно и стандартный , тогда пускатель в кожухе установить отдельно .
Назва: Re: Помещения зарядных устойств
Відправлено: Тихомирова від 15 Березень 2010, 08:14:39
Может у кого-то есть готовая схема,  посмотреть. Заранее благодарна.
Назва: Re: Помещения зарядных устойств
Відправлено: boss від 15 Березень 2010, 09:39:30
Да там схема очень простая....от системы управления вентиляцией береш сухой контакт (на замыкание или размыкание это уже на выбор проектировщика). Заводиш этот контакт в цепь управления контактора либо напрямую либо через промежуточное реле.....вот и все