Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: Леся11 від 13 Березень 2010, 16:27:48

Назва: Помещения категории В
Відправлено: Леся11 від 13 Березень 2010, 16:27:48
Подскажите пожалуйста, каким документом руководствоваться чтобы определить тип извещателя в кладовых категории В. Надо ли там взрывозащищенные? Может просто тепловых хватит?
Назва: Re: Помещения категории В
Відправлено: CC19 від 13 Березень 2010, 20:43:41
Цитата: Леся11
Может просто тепловых хватит?

А еще лучше обычный дымовой.
Так как, согласно ДБН В.2.5-13-98* Таблиця К. 1
1.3. Із зберіганням:
- негорючих матеріалів у спалимій упаковці, твердих горючих матеріалів.      -         Димовий, тепловий, полум'я
или
- склади декорацій, бутафорії і реквізитів, адміністративно-господарські приміщення, машинолічильні станції, пульти керування, передпокої житлових приміщень;        -          Димовий, тепловий

Назва: Re: Помещения категории В
Відправлено: Леся11 від 13 Березень 2010, 21:32:29
СПасибо за ответ, но меня больше интересуют взрывозащищенные. С этой я таблицей хорошо знакома, а вот как определить где они, эти самы взрывозащищенные ставятся. Ведь категория пожароопасная.
Назва: Re: Помещения категории В
Відправлено: CC19 від 13 Березень 2010, 21:47:37
Ну взрывозащещенные для пожароопасной это перебор. Для нее нет особых требований по выбору приборов пож. сиг. (по крайней мере я не встречал)
Назва: Re: Помещения категории В
Відправлено: zema від 15 Березень 2010, 13:05:24
Леся 11 я думаю вам подойдет ДНАОП 0.00-1.32-01 табл 4.8 и вообще п. 4.5 и т.д