Подскажите пожалуйста, каким документом руководствоваться чтобы определить тип извещателя в кладовых категории В. Надо ли там взрывозащищенные? Может просто тепловых хватит?
-
Может просто тепловых хватит?
А еще лучше обычный дымовой.
Так как, согласно ДБН В.2.5-13-98* Таблиця К. 1
1.3. Із зберіганням:
- негорючих матеріалів у спалимій упаковці, твердих горючих матеріалів. - Димовий, тепловий, полум'я
или
- склади декорацій, бутафорії і реквізитів, адміністративно-господарські приміщення, машинолічильні станції, пульти керування, передпокої житлових приміщень; - Димовий, тепловий
-
СПасибо за ответ, но меня больше интересуют взрывозащищенные. С этой я таблицей хорошо знакома, а вот как определить где они, эти самы взрывозащищенные ставятся. Ведь категория пожароопасная.
-
Ну взрывозащещенные для пожароопасной это перебор. Для нее нет особых требований по выбору приборов пож. сиг. (по крайней мере я не встречал)
-
Леся 11 я думаю вам подойдет ДНАОП 0.00-1.32-01 табл 4.8 и вообще п. 4.5 и т.д