Не знаю как у в других регионах, но у нас в регионе для прокладки кабеля в земле используют исключительно АВВГ или ВВГ.
А Вы какие кабели используете?
-
в проектах использую АВБбШв или ВБбШв,
а если сильно попросят то АВВГ и ВВГ
-
Не знаю как у в других регионах, но у нас в регионе для прокладки кабеля в земле используют исключительно АВВГ или ВВГ.
А Вы какие кабели используете?
А у Вас это где :) ???
Выбор типа кабеля должен, как мне кажется, опираться на способ его прокладки. Тоесть нужно учесть в трубе ли он или просто в земле. Всё очень хорошо проходит до экспертизы, где выясняется что при данном способе прокладки нужна и броня, и спец заполнение ;D. Вобщем, может кто знает пункт НД где это описано?
-
А у Вас это где
В Закарпатье.
Всё очень хорошо проходит до экспертизы, где выясняется что при данном способе прокладки нужна и броня, и спец заполнение
До какой экспертзы?
-
До какой экспертзы?
Ну как же, не пугайте меня... Вы сделали проект, заказчик берёт его и строит? А экспертиза? так сказать согласование...
-
Лично мы согласовываваем проект электрики в таких инстанциях: план трасы в Городских сетях только наружку, + Наружку и Внутрянку в обл. энерго. Ну и инстанции где проходит экспертизу проект в комплексе (охрана. труда , пожарники и т.д.) .
Ну так вот, ни разу не возражали против применеия АВВГ + иногда подкрадывается сомнения в компетентности людей сидящих там.
-
Ну так вот, ни разу не возражали против применеия АВВГ + иногда подкрадывается сомнения в компетентности людей сидящих там.
По АВВГ, мне тоже замечаний не было, пока ;D. А вот по сигнализации пришлось пару раз корректировать, то броню добавляя, то гидрофобное заполнение.
Опыт у меня очень маленький, но ведь промышленность не просто так выпускает броню, шланговое покрытие или другие виды кабелей...
-
Выбираю кабель иднивидуально к каждому случаю - агресивность среды+назначение КЛ+желание заказчика. Использую как ВВГ/АВВГ так и АВБбШв/ВБбШв.
Но был один проект ддля Севастополя, который проходил Укринвестэкспертизу. Сидела там 70летняя бабулька и говорила, что в землю ТОЛЬКО медь!!!
-
"Но был один проект ддля Севастополя, который проходил Укринвестэкспертизу. Сидела там 70летняя бабулька и говорила, что в землю ТОЛЬКО медь!!!" Интересно, а фамилия бабульки случаем не Абрамова (Людмила Васильевна)?
-
Вообще Донбасскабель вро ВВГ пишет "кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)" п. 3 Указания по эксплуатации http://www.donbasscabel.com.ua/?cid=1611 . Хотя пр АВВГ не пишут. И в Киеве очень много проложено и прокладывается горяче любимого АВВГ. Хотя я сам считаю что в землю лучше бронированный. А медь ложить - это "марнотратство". Хотя бывают случаи и такие - в Киевев центре 2 кабеля (алюминий 4х240) ложить негде, места нет, пришлось ложить 4х240 медь.
-
А медь ложить - это "марнотратство". Хотя бывают случаи и такие - в Киевев центре 2 кабеля (алюминий 4х240) ложить негде, места нет, пришлось ложить 4х240 медь.
Почему это медь "марнотратство" ведь пропускная способность у неё в 1.5-2 раза выше плюс к этому срок службы гораздо выше ведь не зря в странах евросоюза от алюминия уже практически отказались и выпускают его либо для кабелей напряжением от 10кВт либо для стран бывшего СССР???
-
пропускная способность у неё в 1.5-2 раза выше
для кабелей 0,4 кВ - максимум в 1,5 рара выше, а стоимость в 5 раз!
люс к этому срок службы гораздо выше
для ВВГ срок службы такой-же как и для АВВГ - 30 лет (Донбасскабель). Как я понимаю срок службы зависит от качества изоляции.
ведь не зря в странах евросоюза от алюминия уже практически отказались
Кто отказался, можно по-конкретнее?
-
Кто отказался, можно по-конкретнее?
В прошлом году зацепили новый объект в г.Вишнёвый строим новый завод по производству фем. Там монтажём оборудывания занимались австрийцы, немцы, итальянцы, поляки и французы так вот после общения с ними я выяснил что они уже около 5-6 лет используют для линий 0,4 кВ медь и на монтаж оборудывания привезли с собой только медные кабеля с минимальным сечением кабеля 4*0,5 и максимальным 4*95 8)
-
для кабелей 0,4 кВ - максимум в 1,5 рара выше, а стоимость в 5 раз!
Если кабель не китайский и не латунный то пропускная способность 1,75. А разбежность в цене в среднем от 3 до 7 раз в зависимости от сечения :-[
-
В последнее время в проектах используем кабели из сшитого полиэтилена - АПвБбШп (АПвБбШв), а вот насчет ВВГ, то для прокладки в земле он не подходит
-
Выбор типа кабеля должен, как мне кажется, опираться на способ его прокладки.
Выбор кабеля и способы прокладки в земле - надо смотреть типовой проект А5-92 и Л3006. Не надо ничего выдумывать, здесь всё уже придумано и испытано до нас. Данные ТП есть на http://www.tipovoy-proekt.ru/tipovik.html. Кстати, Л3006 в формате dwg.