Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: zazikstealth від 09 Березень 2010, 12:34:30
-
Такая ситуация. Центр города, в стесненных обстоятельствах нужно установить опору (СВ9,5) для ВЛИ-0,4 кВ. Рядом проходит надземный газопровод (d=76мм). Линия будет параллельна газопроводу. Можно ли руководствоваться лишь только п. 2.4.85 ПУЭ-2006 и установить опору на 1 метр от трубопровода?! Подскажите пожалуйста.
п. 2.4.85
5) у разі паралельного проходження з канатною дорогою або надземним металевим трубопроводом горизонтальна відстань від проводів лінії до канатної дороги або трубопроводу повинна бути не менше висоти опори. В ускладнених умовах ця відстань за найбільшого відхилення проводів може бути зменшена до 1 м.
-
Еще нужно руководствоваться ДБН 360-92** "Градостроительство". Приложение 1.
п. 2.4.85 ПУЭ-2006
???
-
zazikstealthА ПУЭ-2009 не пробовали смотреть?
-
А ПУЭ-2009 не пробовали смотреть?
а в нём есть какая-то существенная разница?!
Подскажите, куда именно смотреть...
-
установить опору на 1 метр от трубопровода
Відстань в 1 м має бути не від опори аВ ускладнених умовах ця відстань за найбільшого відхилення проводів може бути зменшена до 1 м.
-
Roman3R
а как же быть в таком случае? В подразделе "Опоры. Габариты, пересечения и сближения" ничего об этом не сказано :(
-
а в нём есть какая-то существенная разница?!
Подскажите, куда именно смотреть...
В файловом архиве есть. Разницы думаю не будет... но ссылка на устаревшее ПУЭ.