Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: andery від 24 Березень 2008, 11:49:26

Назва: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: andery від 24 Березень 2008, 11:49:26
С ВЛ 10кВ никогда не стыкался но вот возникла надобность сделать 75м трасы ВЛ 10кВ.
По тех. условиям нало сделать отвлевления от опоры отмеченной на рисунке:
(http://i023.radikal.ru/0803/bb/a3df4c514e9bt.jpg) (http://radikal.ru/F/i023.radikal.ru/0803/bb/a3df4c514e9b.jpg.html)
Провод по ТУ АС-50 с изоляцией 20кВ, вконце СКТП - 160кВА
Вопросы:
- я так думаю надо будет две опоры ставить?
- какой типовик посмотреть, может кто стыкался?
- для ввода в ТП как далеко должна стоять опора и как бы это правильно показать?
- как правильно организовываеться отвлетвления?

Заранее благодарен!
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: hi_tech від 24 Березень 2008, 14:00:44
1. Опоры надо будет ставить 2: 1 возле опоры, вторую возле КТП.
2. Применяю КТП мачтовые Минского завода (типовик на сайте типового есть) или КТПМ Криворожское и т.п.
3. Опора от КТП - 5 м. Разъединитель установи согласно ТУ (если указано), если нет то на 1 проектируемой обычно ставлю.
4. Существующую опору заменить на ответвительную анкерную.
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: andery від 24 Березень 2008, 14:15:04
Цитата: hi_tech
1. Опоры надо будет ставить 2: 1 возле опоры, вторую возле КТП.
тогда между опорами будет порядка 70-65м... это немного ли?
Цитата: hi_tech
2. Применяю КТП мачтовые Минского завода (типовик на сайте типового есть) или КТПМ Криворожское и т.п.
спасибо, но меня больше интересовало типовик по ВЛ и опрам
Цитата: hi_tech
3. Опора от КТП - 5 м. Разъединитель установи согласно ТУ (если указано), если нет то на 1 проектируемой обычно ставлю.
Вот про разьеденитель поподробнее, где на него посмотреть можна?
Цитата: hi_tech
4. Существующую опору заменить на ответвительную анкерную.
А подкрепить ее просто чтоб она стала ответвительно анкерная нельзя?
Спасибо!
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: hi_tech від 24 Березень 2008, 14:42:39
andery,
на 1 вопрос в таком случае ответ найдеш со 2-го - типовик по ВЛ беру Серия 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ", там указаны максимальные пролеты, + надо глянуть в ПУЭ и разъединитель (на посл. страничках типового).
Существующую опору можно и подкрепить, поставив анкер к примеру.

Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: Solid від 24 Березень 2008, 14:51:45
Типовики:
3.407.1-143.1 -ВЛ-10кВ
407-3-612.91 Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10-0,4 кВ мощностью до 160 кВА
на сущ. опоре ставишь УОП (см. 3.407.1-143.1)
в 5-10 м ставишь А10-1 (см. 3.407.1-143.1)
в конце ставишь К10-1 с КР-1 (см. 3.407.1-143.1) К10-1 - это таже А10-1 (конечная).
по середине (так как габаритный пролет от А10-1 в населенной местности не более 45м (у меня), то ставишь П10-2
Назва: Re: Опоры 0,4 кВ
Відправлено: elene від 07 Травень 2009, 06:29:19
через какое расстояние ставятся анкерные опоры 0,4 кВ
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: inspektorpo від 07 Травень 2009, 08:32:17
Посмотри таповик серии 3.407.1-136 "Железобетонные опоры ВЛ 0,38 кВ"
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: Solid від 07 Травень 2009, 08:34:32
уточните регион, тип ВЛ (ВЛ/ВЛИ)
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: Sergey U. від 07 Травень 2009, 18:30:08
Тема еще актуальна? Андрей, могу выслать на мыло тебе пример с отпайкой ВЛ-6кВ, установкой РЛНД-400А (рубильник) и установкой КТП с воздушным вводом!
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: Сугор від 07 Травень 2009, 20:37:36
andery, иногда требуют, вместо разъединителя, ставить реклоузеры. По поводу реклоузеров можно обратиться в "Таврида электрик", у них уже есть на работки по установке, Если есть тавридовские диски с выставок, то, по моему, там тоже должны быть чертежи.
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: Sergey U. від 07 Травень 2009, 21:33:14
Цитата: Сугор
авридовские диски с выставок
Да у меня есть диск, но он дорогой на сколько я знаю
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: Sergey U. від 08 Травень 2009, 17:09:37
Цитата: Sergey U.
Да у меня есть диск, но он дорогой на сколько я знаю

Имеется ввиду сам реклоузер, а диск естественно бесплатный! Можно зайти на сайт, там есть вся инфа http://www.tavrida.ru/Product/VacuumRecloser_CalculationStation/RecloserPbaTel/Documentation.aspx
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: Sergey U. від 08 Червень 2009, 09:51:28
Выложил т.п. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=546  и   http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=545

Есть еще и т.п. 4289-ЭС ГНИПИТИ Энергоперспектива 2006г. на установку реклоузера, но объемный (около 40Мб).
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: aliexey від 09 Червень 2009, 05:34:08
Sergey U., Уважаемый, будьте добры киньте пример на мыло a1anokhin@rambler.ru
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: Sergey U. від 09 Червень 2009, 18:43:57
Цитата: aliexey
Уважаемый, будьте добры киньте пример на мыло a1anokhin@rambler.ru
Сбросил!
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: IgorS від 17 Червень 2009, 06:47:25
Підкажіть (може хто небуть зустрічав), хто  в Україні виробляє: ро"єднувач-заземлювач, зовнішнього встановлення 10 кВ (на схемі позначений :устанавліваеться на опоре)
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: inspektorpo від 17 Червень 2009, 08:17:09
http://www.em.dn.ua/vv/razed/rlnd-10-400.htm (http://www.em.dn.ua/vv/razed/rlnd-10-400.htm) может оно?
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: IgorS від 17 Червень 2009, 08:33:27
inspektorpo, Так, подякував!
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: light від 20 Грудень 2010, 12:03:49
а можно и мне пример?
debianshica@gmail.com
заранее большое спасибо!
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: Евгения МО від 08 Квітень 2011, 09:00:07
Добрый день!

Подскажите пожалуйста обязательно ли ставить реклоузеры: два ответвления от КВЛ-10кВ до КТП 2х630 кВА 10/0,4кВ?
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: Андрюха РЗА від 08 Квітень 2011, 14:06:47
Добрый день!

Подскажите пожалуйста обязательно ли ставить реклоузеры: два ответвления от КВЛ-10кВ до КТП 2х630 кВА 10/0,4кВ?
Смотря что забито в ТУ.
В принципе - если ТП Тупиковое, то достаточно разъединителя. Другое дело, если облэнерго по каким-то причинам хочет видеть там защиту, тогда нужен реклоузер. И это обязательно долно быть прописано в ТУ
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: Евгения МО від 12 Квітень 2011, 08:42:24
Добрый день!

Подскажите пожалуйста обязательно ли ставить реклоузеры: два ответвления от КВЛ-10кВ до КТП 2х630 кВА 10/0,4кВ?
Смотря что забито в ТУ.
В принципе - если ТП Тупиковое, то достаточно разъединителя. Другое дело, если облэнерго по каким-то причинам хочет видеть там защиту, тогда нужен реклоузер. И это обязательно долно быть прописано в ТУ

Спасибо!
В ТУ на разрешение на мощности установка реклоузера не прописана.
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: Юрка від 17 Серпень 2011, 14:56:14
пример с отпайкой ВЛ-6кВ, установкой РЛНД-400А (рубильник) и установкой КТП с воздушным вводом, может кто скинуть на почту yurii-savelev@mail.ru
Заранее благодарен!!!!
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: sashkoMTM від 17 Серпень 2011, 15:10:06
РЛНД-400А (рубильник)
як правило, кажуть - роз"єднувач
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: sashkoMTM від 17 Серпень 2011, 15:11:50
Юрка, передивись тут (http://tipovoy-proekt.ru/ktp.html)
Назва: Re: Отвлетвление 10кВ, посоветуйте
Відправлено: Юрка від 19 Серпень 2011, 11:06:21
Огромное спасибо!