С ВЛ 10кВ никогда не стыкался но вот возникла надобность сделать 75м трасы ВЛ 10кВ.
По тех. условиям нало сделать отвлевления от опоры отмеченной на рисунке:
(http://i023.radikal.ru/0803/bb/a3df4c514e9bt.jpg) (http://radikal.ru/F/i023.radikal.ru/0803/bb/a3df4c514e9b.jpg.html)
Провод по ТУ АС-50 с изоляцией 20кВ, вконце СКТП - 160кВА
Вопросы:
- я так думаю надо будет две опоры ставить?
- какой типовик посмотреть, может кто стыкался?
- для ввода в ТП как далеко должна стоять опора и как бы это правильно показать?
- как правильно организовываеться отвлетвления?
Заранее благодарен!
-
1. Опоры надо будет ставить 2: 1 возле опоры, вторую возле КТП.
2. Применяю КТП мачтовые Минского завода (типовик на сайте типового есть) или КТПМ Криворожское и т.п.
3. Опора от КТП - 5 м. Разъединитель установи согласно ТУ (если указано), если нет то на 1 проектируемой обычно ставлю.
4. Существующую опору заменить на ответвительную анкерную.
-
1. Опоры надо будет ставить 2: 1 возле опоры, вторую возле КТП.
тогда между опорами будет порядка 70-65м... это немного ли?
2. Применяю КТП мачтовые Минского завода (типовик на сайте типового есть) или КТПМ Криворожское и т.п.
спасибо, но меня больше интересовало типовик по ВЛ и опрам
3. Опора от КТП - 5 м. Разъединитель установи согласно ТУ (если указано), если нет то на 1 проектируемой обычно ставлю.
Вот про разьеденитель поподробнее, где на него посмотреть можна?
4. Существующую опору заменить на ответвительную анкерную.
А подкрепить ее просто чтоб она стала ответвительно анкерная нельзя?
Спасибо!
-
andery,
на 1 вопрос в таком случае ответ найдеш со 2-го - типовик по ВЛ беру Серия 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ", там указаны максимальные пролеты, + надо глянуть в ПУЭ и разъединитель (на посл. страничках типового).
Существующую опору можно и подкрепить, поставив анкер к примеру.
-
Типовики:
3.407.1-143.1 -ВЛ-10кВ
407-3-612.91 Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10-0,4 кВ мощностью до 160 кВА
на сущ. опоре ставишь УОП (см. 3.407.1-143.1)
в 5-10 м ставишь А10-1 (см. 3.407.1-143.1)
в конце ставишь К10-1 с КР-1 (см. 3.407.1-143.1) К10-1 - это таже А10-1 (конечная).
по середине (так как габаритный пролет от А10-1 в населенной местности не более 45м (у меня), то ставишь П10-2
-
через какое расстояние ставятся анкерные опоры 0,4 кВ
-
Посмотри таповик серии 3.407.1-136 "Железобетонные опоры ВЛ 0,38 кВ"
-
уточните регион, тип ВЛ (ВЛ/ВЛИ)
-
Тема еще актуальна? Андрей, могу выслать на мыло тебе пример с отпайкой ВЛ-6кВ, установкой РЛНД-400А (рубильник) и установкой КТП с воздушным вводом!
-
andery, иногда требуют, вместо разъединителя, ставить реклоузеры. По поводу реклоузеров можно обратиться в "Таврида электрик", у них уже есть на работки по установке, Если есть тавридовские диски с выставок, то, по моему, там тоже должны быть чертежи.
-
авридовские диски с выставок
Да у меня есть диск, но он дорогой на сколько я знаю
-
Да у меня есть диск, но он дорогой на сколько я знаю
Имеется ввиду сам реклоузер, а диск естественно бесплатный! Можно зайти на сайт, там есть вся инфа http://www.tavrida.ru/Product/VacuumRecloser_CalculationStation/RecloserPbaTel/Documentation.aspx
-
Выложил т.п. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=546 и http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=545
Есть еще и т.п. 4289-ЭС ГНИПИТИ Энергоперспектива 2006г. на установку реклоузера, но объемный (около 40Мб).
-
Sergey U., Уважаемый, будьте добры киньте пример на мыло a1anokhin@rambler.ru
-
Уважаемый, будьте добры киньте пример на мыло a1anokhin@rambler.ru
Сбросил!
-
Підкажіть (може хто небуть зустрічав), хто в Україні виробляє: ро"єднувач-заземлювач, зовнішнього встановлення 10 кВ (на схемі позначений :устанавліваеться на опоре)
-
http://www.em.dn.ua/vv/razed/rlnd-10-400.htm (http://www.em.dn.ua/vv/razed/rlnd-10-400.htm) может оно?
-
inspektorpo, Так, подякував!
-
а можно и мне пример?
debianshica@gmail.com
заранее большое спасибо!
-
Добрый день!
Подскажите пожалуйста обязательно ли ставить реклоузеры: два ответвления от КВЛ-10кВ до КТП 2х630 кВА 10/0,4кВ?
-
Добрый день!
Подскажите пожалуйста обязательно ли ставить реклоузеры: два ответвления от КВЛ-10кВ до КТП 2х630 кВА 10/0,4кВ?
Смотря что забито в ТУ.
В принципе - если ТП Тупиковое, то достаточно разъединителя. Другое дело, если облэнерго по каким-то причинам хочет видеть там защиту, тогда нужен реклоузер. И это обязательно долно быть прописано в ТУ
-
Добрый день!
Подскажите пожалуйста обязательно ли ставить реклоузеры: два ответвления от КВЛ-10кВ до КТП 2х630 кВА 10/0,4кВ?
Смотря что забито в ТУ.
В принципе - если ТП Тупиковое, то достаточно разъединителя. Другое дело, если облэнерго по каким-то причинам хочет видеть там защиту, тогда нужен реклоузер. И это обязательно долно быть прописано в ТУ
Спасибо!
В ТУ на разрешение на мощности установка реклоузера не прописана.
-
пример с отпайкой ВЛ-6кВ, установкой РЛНД-400А (рубильник) и установкой КТП с воздушным вводом, может кто скинуть на почту yurii-savelev@mail.ru
Заранее благодарен!!!!
-
РЛНД-400А (рубильник)
як правило, кажуть - роз"єднувач
-
Юрка, передивись тут (http://tipovoy-proekt.ru/ktp.html)
-
Огромное спасибо!