Всем привет. В этой теме http://eom.com.ua/index.php/topic,1970.0.html в первом посте есть фраза "Согласно ПУЭ максимальное падение напряжения от ТП до последнего потребителя должно составлять не более 5%". Не подскажете какой пункт ПУЭ это? Никак не могу найти.
-
Не подскажете какой пункт ПУЭ это
Це не в ПУЕ а ГОСТ 13109-97 .
-
А конкретніше (для різних напруг) тут:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=872
-
А как же п.4.8 ГІД 34.20.178:2005 "Проектування електричний мереж 0,4-110кВ"? Там говориться что 6% (не учитывая внутренних проводок)
-
ГОСТ 13109-97
или ДСТУ 3466-96
-
ГІД 34.20.178:2005 носит рекомендательный характер
-
А есть у кого-нибудь этот ДСТУ 3466-96.....для украинских норм как всегда галяк в гугле.
Спасибо всем откликнувшимся.
-
Не обязательно искать ДСТУ. ГОСТ 13109-97 действует в Украине
-
по ходу вопросик: нигде не нашел допустимое падение напряжения для наружной осветительной сети, неужели те же 5%...
-
boss, думаю в этом вопросе Вам все-таки лучше руководствоваться
ГОСТ 13109-97
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=243
+
Вимоги та норми якісного постачання електроенергії в Україні визначені державним стандартом ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення» (далі – Стандарт), введеним в дію з 1 січня 2000 відповідно до наказу Держстандарту України від 18.06.99 № 354.
http://eom.com.ua/index.php/topic,3080.msg27060.html#msg27060
есть у кого-нибудь этот ДСТУ 3466-96
именно его у меня нет, но судя по аналогичному названию (и видимо содержанию) "соседа" - ДСТУ 3465-96 "Системи електропостачальні загального призначення. Терміни та визначення" нормируемые величины падения напряжения там вряд ли будут присутствовать
-
А какое номинальное напряжение в наших сетях? 380В или 400В......ведь надо знать от чего брать 5%.
-
какое номинальное напряжение в наших сетях? 380В или 400В
Для розрахунку напруга на ТП 400 В . 5% береться від 380 В .
-
Для розрахунку напруга на ТП 400 В . 5% береться від 380 В .
То есть получается что максимальное падение напряжение от ТП до конечного потребителя 10%.
-
То есть получается что максимальное падение напряжение от ТП до конечного потребителя 10%.
5%
-
какое номинальное напряжение в наших сетях
ГОСТ 21128-83 "НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000 В"
-
5%
до выводов приемников электрической энергии.
-
То есть получается что максимальное падение напряжение от ТП до конечного потребителя 10%.
5%
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10% ::)
-
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10%
Ну вот и выходит согласно ГОСТ 13109-97
нормально допустимые значения отклонения напряжения ± 5 %.
Есть еще предельно допустимые значения ± 10 % - на практике участвуют в расчетах в аварийном режиме электроснабжения (например, исчезновение напряжения на одном из взаимно резервирующих вводов).
-
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10%
105-95-4=6%. 4 - падение напряжения на трансформаторе (прибл.).
-
Ну почему....на ТП 105%, у конечного потребителя 95% от номинала....вот и выходит 105-95=10%
По вашему получается: у потребителя 198В тобиш 10 % предельнодопустимого падения напряжения или 90% от номинала, на трансе 105% и того 105-90=15% в норму предельнодопустимого падения не входим, но в тоже время входим от номинального. :D Так вот падение считается от номинального напряжения по ГОСТ, а не от фактического, которое на трансформаторе. ;)
-
blak,
105-95-4=6%. 4 - падение напряжения на трансформаторе (прибл.).
Где на трансформаторе? Ведь по низкой стороне 105% от номинала.
-
Так вот падение считается от номинального напряжения по ГОСТ, а не от фактического, которое на трансформаторе
Ну дык номинальное напряжение по ГОСТ 380 В (см. ГОСТ 21128-83), поэтому у потребителя конечное фазное напряжение 209 В
-
поэтому у потребителя конечное фазное напряжение 209 В
На контактах наиболее удаленного электроприемника 209 В min, а на контактах наиболее приближенного к трансформатору - соответственно 230 В max (например, освещение ТП).
-
Где на трансформаторе? Ведь по низкой стороне 105% от номинала.
Эту формулу я взял с книги Тульчина и Нудлера Электрические сети и эелектрооборудование жилых и общественных зданий, стр. 195. С той же сутью формула у Шаповалова на стр. 19, 1979г.