Назва: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Андрійка від 03 Березень 2010, 11:38:26
  Здравствуйте!
  Знаю, этот вопрос освещался не раз (судя по темам). Но...необходимо четко определиться. Собирать информацию по крупицам очень много времени, а времени-то не очень. С этим сталкиваюсь впервые поэтому сильно не ругайте.
  Вобщем ситуация такова.
Есть ТП 10/0.4 кВ, двухтрансформаторная. От разных секций 0.4 кВ ГРЩ ПС  запитываються 2 ВРУ-0.4 кВ (категория ІІ, по два ввода на каждое ВРУ, 4 кабельных линии) здания, находящиеся в одной электрощитовой. ТП отдельностоящая. Участок от ТП до электрощитовой (ВРУ1 и ВРУ2) полностью асфальтирован, с той же стороны будет рампа в торговом центре для разгрузки-погрузки товаров, т.е. и грузовики будут ездить.
- как осуществить прокладку этих (взаиморезервируемых кабелей) правильно, желательно на примере
- как обозначается кабельный колодец (если он действительно нужен) и есть ли нормальный типовик по нему
- и вообще...

Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Bobertigra від 03 Березень 2010, 11:46:22
Типовой А5-92 смотрели?
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Андрійка від 03 Березень 2010, 11:46:59
да, смотрел
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Bobertigra від 03 Березень 2010, 11:49:07
Я думаю, что прокладку стоит выполнять в асбоцементной трубе под всем проездом, а в рампе предусмотреть отверстие для прохода труб (чтобы исключить нагрузку на них
)
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Sergey U. від 03 Березень 2010, 19:40:23
Цитата: Андрійка
а по поводу траншей для 2 резервируемых кабелей
у тебя будет две траншеи с расстоянием м/д ними 0,6м
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: O.S. від 03 Березень 2010, 21:44:28
Щоб не відкривати нову тему, спитаю тут. Питання може комусь здасться смішним, але не смійтесь :)

Коли кабель перетинає дорогу в асбестоцементній трубі, то в цій трубі земля чи повітря?
Якщо повітря, то кінці труб якось ущільнюються, щоб там не накопичувалась і не стояла вода?
Якщо земля, то як її в ту трубу напихають, грубо кажучи?

Просто я чого питаю: найкращий варіант був би, щоб труба була заповнена землею, тоді і кабель механічно захищений, і переріз кабеля можна вибирати як для прокладки в землі і не паритись. А якшо в тій трубі повітря, доводиться збільшувати переріз кабеля(( Або робити під дорогою кабель товще, а по краям дороги робити муфти, шо теж не айс.

Сподіваюсь, доступно висловився :) Може є якісь типові?
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: PrepsuPatha від 04 Березень 2010, 09:05:30
Цитата: O.S.
Коли кабель перетинає дорогу в асбестоцементній трубі, то в цій трубі земля чи повітря?
Якщо повітря, то кінці труб якось ущільнюються, щоб там не накопичувалась і не стояла вода?
Якщо земля, то як її в ту трубу напихають, грубо кажучи?

Просто я чого питаю: найкращий варіант був би, щоб труба була заповнена землею, тоді і кабель механічно захищений, і переріз кабеля можна вибирати як для прокладки в землі і не паритись. А якшо в тій трубі повітря, доводиться збільшувати переріз кабеля(( Або робити під дорогою кабель товще, а по краям дороги робити муфти, шо теж не айс.

Сподіваюсь, доступно висловився  Може є якісь типові?

Ответ находится, например, в типовом проекте А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях" Выпуск 1.
В частности - на листе А5-92-45 "Уплотнение кабеля в трубе".
Цитата: А5-92-45
Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой (мягкой) глиной
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Bobertigra від 04 Березень 2010, 09:47:18
Цитата: O.S.
А якшо в тій трубі повітря, доводиться збільшувати переріз кабеля(( Або робити під дорогою кабель товще, а по краям дороги робити муфти, шо теж не айс.
У тому то і сенс, що в трубі повітря! Це дає можливість зняти механічні навантаження з кабелю. Тому коли кабель не проходить за струмом єдиний вихід робити кабельну вставку більшого перетину.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Ustinov від 04 Березень 2010, 10:01:18
Посмотрите в моих файлах, я выкладывал ТП на прокладку кабеля в траншее. Белоруссия.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=933
С уважением Н.Устинов
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: O.S. від 04 Березень 2010, 10:21:07
Всім спасибі. Чесно кажучи, ви мене засмутили >:(
Так хотілось землю ;)
Да, я мав на увазі не те, що труба повністю заповнена землею, а хоча б тільки щоб покривала кабель, який лежить на дні...ну да ладно.
Ustinov, ваш типовик--класс!  :thumbsup:
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Андрійка від 04 Березень 2010, 11:15:26
Дело в том что у меня запитка электрощитовой (электрощитовая1, ВРУ1 и ВРУ2, 4 кабельных линии) + будет строиться вторая часть здания с такой же электрощитовой  (электрощитовая2, ВРУ1 и ВРУ2, 4 кабельных линии).
   Т.е. в сумме получается 4+4=8 кабельных линий. Каждая пара кабелей резервируется.
   Есть смысл проложить их двух кабельных колодцах кабели от разных секций ГРЩ ПС 10/0.4 кВ, резервный в одной, рабочий в другой траншее? Или сделать 4 траншеи? Весь учесток на промежутке ТП-электрощитовая1(2) асфальтирован + рампа для погрузки товаров вдоль здания.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Андрійка від 04 Березень 2010, 11:53:22
Цитата: Ustinov
Посмотрите в моих файлах, я выкладывал ТП на прокладку кабеля в траншее. Белоруссия.
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=933[/url]

да, классный типовик
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Ustinov від 04 Березень 2010, 13:44:57
Я рад, что смог помочь моим землякам. Я родом с Донбасса (Ворошилоградская область), а образавние получил в Донецком политехническом институте.
С уважением Н. Устинов
Тверская область, Россия
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: IvaSerge від 04 Березень 2010, 13:54:20
Кроме азбцементных труб можно использовать двухстенные пластмассовые трубы типа Kopoflex. По поводу цены - не знаю, но монтажники говорили, что им удобнее работать. Эти же трубы я использовал для открытой прокладки кабеля на кровле. Да и вообще асбест ругают - говорят, вредный он.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Андрійка від 04 Березень 2010, 13:59:42
Цитата: IvaSerge
Кроме азбцементных труб можно использовать двухстенные пластмассовые трубы типа Kopoflex.
А что за производитель, координаты есть или сайт? Есть возможность полной замены а/ц труб?
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: IvaSerge від 04 Березень 2010, 14:08:14
Вот ссылка на сайт производителя http://www.kopos.ua/site/o-spolecnosti.php (http://www.kopos.ua/site/o-spolecnosti.php) Там хороший каталог по трубам. Полная замена а/ц со всеми уплотнителями, переходниками и прочей мелочью. Удобно использовать эти трубы, когда кабель сплошняком под асфальтом, а не только при переходе через дороги.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: IvaSerge від 04 Березень 2010, 14:15:41
Кстати, был проигнорирован вопрос по траншеям. Меня экспертиза заставила переделывать проект из-за того, что взаиморезервируемые кабели были в одной траншее. Пришлось переделывать. Тянули два кабеля в двух разных траншеях. Минимальное расстояние между траншеями 1м (по-моему), но мы вообще разными путями кабели прокладывали.
Вот ссылка по теме Взаиморезервирование. http://eom.com.ua/index.php/topic,3348.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,3348.0.html)
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: AleksandrPol від 04 Березень 2010, 14:54:53
Цитата: O.S.
А якшо в тій трубі повітря, доводиться збільшувати переріз кабеля

Для кабелей сечением больше 120 кв.мм согласно ГОСТ 16442-80 длительно допустимый ток для кабеля проложеного в воздухе БОЛЬШЕ того-же тока для того-же кабеля, проложенного в земле.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=168
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Андрійка від 04 Березень 2010, 15:04:11
Дело в том что у меня запитка электрощитовой (электрощитовая1, ВРУ1 и ВРУ2, 4 кабельных линии) + будет строиться вторая часть здания с такой же электрощитовой  (электрощитовая2, ВРУ1 и ВРУ2, 4 кабельных линии).
   Т.е. в сумме получается 4+4=8 кабельных линий. Каждая пара кабелей резервируется.
   Есть смысл проложить их двух кабельных колодцах кабели от разных секций ГРЩ ПС 10/0.4 кВ, резервный в одной, рабочий в другой траншее? Или сделать 4 траншеи? Весь учесток на промежутке ТП-электрощитовая1(2) асфальтирован + рампа для погрузки товаров вдоль здания.
Вобщем пока принял такое решение (схемка чисто для понимания), буду рад любым замечаниям.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: AleksandrPol від 04 Березень 2010, 15:08:52
Если нет подвала не забудь дать строительное задание на приямки для ввода кабелей.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: AleksandrPol від 04 Березень 2010, 15:18:30
Как проложить кабель через рампу нужно решать с конструкторами. Нужно смотреть конструкторские чертежи.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: IvaSerge від 04 Березень 2010, 15:40:28
Скорее всего через рампу не дадут проводить кабель - придёться вести к ближайшей стене. Потом ввод в здание и прокладка кабеля по внутри здания к ВРУ. Как-то так я себе представляю. Рампа в моём представлении штука литая бетонная и  прокладывать через неё кабель не стоит. Если что случиться - кабель не заменишь.
Не забывайте вместе с кабелем уложить в траншею сигнальную ленту (насколько помню красную для кабеля 0,4 кВ, но нужно уточнить)
Показанное "ответвление" у меня вопросов не вызывает. Просто там  разворот кабеля с соответствующим радиусом и всё. Если представить это всё не в одну линию, то получится вполне прилично.  :thumbsup:
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: IvaSerge від 04 Березень 2010, 16:11:51
Судя по чертежу рампа внутри здания. Ну дак кабель к Вру сразу после ввода в здание, можно вести по внутренним стенам на скобах, в лотке или ещё как-то. я б не закапывал кабель в рампу.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: O.S. від 04 Березень 2010, 17:51:50
Quote (selected)
Для кабелей сечением больше 120 кв.мм согласно ГОСТ 16442-80 длительно допустимый ток для кабеля проложеного в воздухе БОЛЬШЕ того-же тока для того-же кабеля, проложенного в земле.

Я вибираю по ПУЕ і довіряю йому більше, тому що:
1) Воно новіше, ніж той ГОСТ (1986 р проти 1980)
2) В усіх каталогах на кабелі, які в мене є, вказано шо кабелі виготовлені за ТУ, а не за вищевказаним ГОСТ.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: PrepsuPatha від 04 Березень 2010, 18:27:36
Цитата: O.S.
Я вибираю по ПУЕ і довіряю йому більше, тому що:
1) Воно новіше, ніж той ГОСТ (1986 р проти 1980)
2) В усіх каталогах на кабелі, які в мене є, вказано шо кабелі виготовлені за ТУ, а не за вищевказаним ГОСТ.
В принципе можно выбирать кабели и согласно конкретных ТУ заводов-производителей (там если указываются допустимые токи, как, например, в каталогах ЗАО "Южкабель", то они обычно выше, чем в ПУЭ), но тогда в заказной спецификации следует обязательно указывать производителя кабелей и желательно добавить примечание: приобретение аналогичной продукции заводов-производителей не соответствующих указанным в данном документе следует согласовывать с проектной организацией.
Сейчас практически везде тендера, а если заказчик купит кабель той же марки, но, например, не у "Южкабель", то даже при наличии протокола испытаний и соответствия ГОСТ 16442-80, гарантированная ГОСТом пропускная способность может существенно отличаться от ТУ конкретного завода.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: O.S. від 05 Березень 2010, 10:35:27
PrepsuPatha, дякую за інформацію про "Южкабель". Скачав я їхні каталоги, подивися їх -- і правда, допустимі  струми реально вище ніж в ПУЕ  :thumbsup:
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Березень 2010, 11:33:01
Посмотрите в моих файлах, я выкладывал ТП на прокладку кабеля в траншее. Белоруссия.
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=933[/url]
С уважением Н.Устинов
Спасибо. Очень интересный типовый. Правда Для специалистов из Украины:
ПРОВЕРЯЙТЕ НОРМАТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ!!!! НЕ ВСЕ ОНИ СОВПАДАЮТ С УКРАИНСКИМИ
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: TPEM від 10 Березень 2010, 15:06:52
Цитата: AleksandrPol
Как проложить кабель через рампу нужно решать с конструкторами.
а рампа - какая категория?
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: vicKing від 11 Березень 2010, 16:19:46
Цитата: Bobertigra
Типовой А5-92 смотрели?
Цитата: PrepsuPatha
Ответ находится, например, в типовом проекте А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях" Выпуск 1.
Братцы Украинцы - так это же Российский типовик (не попонятиям).
Вобщем, хочу узнать, последний действующий Украинский альбом по кабельным линиям так и остается серия 4.407-251 ???
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: PrepsuPatha від 11 Березень 2010, 17:01:08
Цитата: vicKing
Братцы Украинцы - так это же Российский типовик (не попонятиям)
Этот типовой разрабатывался ВНИПИ Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского, который являлся профильным разработчиком типовых проектов для всей территории СССР. Никто не запрещает применять на Украине решения данного типового, если они не противоречат действующей нормативной базе. Другое дело, что в связи с выходом в 2009 г. главы 2.3 украинского ПУЭ некоторые решения из А5-92 не уместны (например, касательно кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена).
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Андрійка від 12 Березень 2010, 08:32:47
Цитата: PrepsuPatha
Никто не запрещает применять на Украине решения данного типового, если они не противоречат действующей нормативной базе.
В Украине ни один типовик по прокладке КЛ не действует. Ссылаться на них нельзя, а вот использовать как базу - это другое дело.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Андрійка від 12 Березень 2010, 10:11:45
Хотел бы определиться с типом прокладываемых кабелей. У меня полностью асфальтированный участок, участок частный, будут ездить грузовики, шириной 30 м. Если я буду прокладывать кабели в траншее на глубине 0.7 м да еще в а/ц трубах, тип кабеля АВБбШв (бронированный) - то это будет сверхмера?
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Torro від 12 Березень 2010, 10:25:54
Цитата: Андрійка
будут ездить грузовики
Цитата: Андрійка
кабели в траншее на глубине 0.7
Под проезжей частью глубина 1 м
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Андрійка від 12 Березень 2010, 10:38:03
Цитата: Torro
Под проезжей частью глубина 1 м
верно, ПУЕ 2009:
п. 2.3.60 "...Прокладати КЛ напругою до 20 кВ через орні землі та на перетинах вулиць і майданів треба на глубину не менше ніж 1 м..."

Цитата: Андрійка
Хотел бы определиться с типом прокладываемых кабелей
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: blak від 12 Березень 2010, 10:39:22
Цитата: PrepsuPatha
например, в каталогах ЗАО "Южкабель", то они обычно выше, чем в ПУЭ
Не совсем так. Для АВВГ в воздухе выше, а в земле ниже, чем по ПУЭ. Разница между допустимым током в земле и в воздухе по  каталогу  Южкабель меньше, по сравнению с ПУЭ. ;)
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Андрійка від 12 Березень 2010, 11:07:32
Из темы http://eom.com.ua/index.php/topic,3348.15.html:
Цитата: Roman3R
В українських нормативних документах відсутні чіткі вказівки про прокладання взаєморезервованих кабелів в траншеях і потрібно користуватись п.2.3.61 ПУЕ :

Как показывает практика, п.2.3.61 не распространяется на взаиморезервируемые кабели. Например, при разрытии если ковшом зацепит, то могут порваться сразу все кабели. А есть же и ІІ, и І категории..
И пропустит ли экспертиза в одной траншее?

Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категор&#
Відправлено: PrepsuPatha від 12 Березень 2010, 11:24:51
Цитата: blak
Для АВВГ в воздухе выше, а в земле ниже, чем по ПУЭ
Некоторые экспертизы могут вообще не пропустить такое решение, ссылаясь на
Цитата: ПУЭ-2009, п.2.3.37
Для КЛ, прокладываемых в грунте или под водой, необходимо применять преимущественно бронированные кабели...
основание - кабель АВВГ производства ЗАО "Южкабель" не отвечает специальным требованиям к небронированным кабелям, разрешенным к прокладке в грунте.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: blak від 12 Березень 2010, 11:52:39
Эксперты могут. Но РЭС почему-то в ТУ пишут АВВГ.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Андрійка від 16 Березень 2010, 09:29:54
Доброе утро! Подскажите пожалуйста как правильно определиться с диаметром трубы азбестоцемнтной безнапорной для кабеля АВбБШв-3х240+1х120, прокладываемого в траншее.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: PrepsuPatha від 16 Березень 2010, 10:58:52
Цитата: Андрійка
как правильно определиться с диаметром трубы азбестоцемнтной безнапорной для кабеля АВбБШв-3х240+1х120
Если принята БНТ, то БНТ-100 с условным проходом 100 мм - с меньшим диаметром сталкиваться не приходилось, а больший есть, но не требуется. Муфты для прямого стыка - соответственно БНМ-100 (надевается на срезы труб, при необходимости выполняется гидроизоляция).
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: megafose від 02 Березень 2011, 18:08:49
а где можно почитать нормативную документацию при каких случаях можно использовать двустенную пвх трубу взамен асбоцемента...
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: Generator від 02 Березень 2011, 19:12:36
а где можно почитать нормативную документацию при каких случаях можно использовать двустенную пвх трубу взамен асбоцемента...

megafose, нормативки по ПНД не встречал, но здесь (http://www.dkc.ru/anons/anons_111.htm) можно посмотреть полную инфу о трубах от завода-изготовителя.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: boss від 02 Березень 2011, 19:17:33
а где можно почитать нормативную документацию при каких случаях можно использовать двустенную пвх трубу взамен асбоцемента...
Как мне сказали в Киевэнерго - что в Европе уже давно все используют полиэтиленовые трубы.....одни мы тут играемся с асбестоцементом - вредным для здоровья материалом.
Думаю ПНД трубы для прокладки кабеля можно использовать почти во всех случаях вместо асбестоцементных.
Назва: Re: Прокладка КЛ-0.4 кВ под асфальтом, ІІ категория
Відправлено: 3oloS від 02 Березень 2011, 23:25:53
а где можно почитать нормативную документацию при каких случаях можно использовать двустенную пвх трубу взамен асбоцемента...

украинская НТД по применению - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=751 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=751)