Добрый день!
Необходимо компенсировать реактивную мощность в жилом доме (Рр=71,1, Qp=29,21, cos fi=0.94). Был бы благодарен за образец расчета, советы по выбору установок (реально применяемые в Украине и которые можно "запихнуть" в щитовую в подвале дома) и при возможности схемы поключения этих установок.
P.S. Топики на эту тему
http://eom.com.ua/index.php/topic,85.15.html
и
http://eom.com.ua/index.php/topic,2019.15.html
прочитал, но там несколько все расплывчато, хотелось бы конкретики.
-
Необходимо компенсировать реактивную мощность в жилом доме
ДБН В.2.5-23-2003 п.10.1 не вимагає виконувати компенсацію реактивної потужності в житлових будинках .
-
Тим більше, шо до 30 кВАр компенсація не виконується (у вас 29,21)
-
Ттм більше, шо до 30 кВАр компенсація не виконується (у вас 29,21)
А можно ли ссылочку на документ, где эта норма указана?
-
Хотя тут скорее всего засада. Ставить компенсационную установку надо по требованиям ТУ. РЭС сказал делать. Но дело в том, что та мощность, что я указал (Рр=71,1, Qp=29,21, cos fi=0.94)- это лишь половина от разрешенной в ТУ. 1 секция. Есть еще 2 секция, с такой же мощностью. В итоге умножаем показатели на 2 - Рр=145, Qp=60.
Включать компенсацию я думаю на шину, до разделения кабеля (ввод - 1 кабель. Наружку делал не я). Поэтому ставить надо по-любому.
-
Spacedreamer,
Суммарную расчетную мощность для жилых домов не правильно просто прибавлять (в Вашем случае умножать на 2). А надо рассчитывать согласно таблиц.
Соответственно и реактивная мощность Qp будет меньше.
Ставить компенсационную установку надо по требованиям ТУ.
Как требование звучит?
Я для жилых домов не ставлю.
-
Значит требование звучит так:
"Проектом определить необходимость полной компенсации реактивной мощности в соответствии с ПУЭ".
Наверное, ключевое слово тут "полной". Или все таки "необходимость"?
-
Значит требование звучит так:
"Проектом определить необходимость полной компенсации реактивной мощности в соответствии с ПУЭ".
Наверное, ключевое слово тут "полной". Или все таки "необходимость"?
Ключове слово "необхідність". В проекті виконайте розрахунок компенсації, а в кінці напишіть: "Встановлення конденсаторної установки такої потужності є економічно недоцільним". Зауважень досі не було.
-
все таки "необходимость"?
мне кажется даже нет необходимости в проекте выполнять розрахунок компенсації
с учетом того, что наш любимый ДБН В. 2.5-23-2003 говорит "10.1 Компенсація реактивної потужності споживачів об'єктів цивільного призначення (крім житлових будинків) виконується згідно з "Методикою обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами" ..."
-
Могу скинуть руководство Легранда по компенсации. Хорошо написано
-
Могу скинуть руководство Легранда по компенсации. Хорошо написано
Да, скинь пожалуйста это руководство. Я думаю сюда-для всех-на заметку.
В проекті виконайте розрахунок компенсації
А не могли бы вы с самим расчетом помочь? Посмотреть, как он выглядит. Это была цель этого топика-расчеты, схемы, выбор. Кстати, даже если я и не буду в этом проекте делать, то на будущее сгодится точно. Все таки важный момент в проектировании.
-
Присоединяюсь к просьбе ....
Заранее спасибо!
-
хорошая штука. рекомендую... :)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=959
я надеюсь, как расчитать мощность самой УКРМ не надо приводить? :) (в скольких топиках уже это мусолилось, не хочется одно и то-же писать :-[)
:)
-
мне кажется даже нет необходимости в проекте выполнять
Якщо в ТУ написано значить треба. Інакше буде додаткова зачіпка для експертизи.
А не могли бы вы с самим расчетом помочь? Посмотреть, как он выглядит.
в додатку є простенький розрахунок для магазину
-
Якщо в ТУ написано значить треба
в ТУ это типовая фраза
-
в ТУ это типовая фраза
+1
-
Вот обещанное руководств Легранда
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=961 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=961)
-
(в скольких топиках уже это мусолилось, не хочется одно и то-же писать )
НУ во многих топиках может и мусолилось, но было бы здорово сделать из этого топика эдакие практические указания на все случаи жизни, с расчетами, схемами, проектами, оборудованием по компенсационным установкам реактивной мощности. Можно ограничиться общественными зданиями.
-
Вот обещанное руководств Легранда
Отличное руководство!
-
есть таблицы расчёта реакт. мощности.(Книга аппараты) Если у тебя cos 0,94 и тебе его (по нормам если не ошибаюсь) надо довести до 0,96, то :71.1х0,07(коэфициент), получится, что тебе всего надо добавить 5 кВар.Одну баночку. Я лично делал установочки, минимум на 40 квар.т.е . это будет одна баночка в ВРУ.
-
при наличии
0,96
по нормам
есть гораздо более простой метод (никаких таблиц, кроме Брадиса :))
Qк=Рр( tgf1-tgf2) , где
Qк - мощность УКРМ;
tgf1 - существующее значение (расчитанное проектом значение)
tgf2 - значение, которого желательно достичь - 0,96
Рр - существующее значение активной мощности (расчитанное проектом значение)
-
а я когда-то нашел в нете такую табличку
-
хорошая табличка :)
-
(по нормам если не ошибаюсь) надо довести до 0,96
По нормам вроде как необходимо до 0,97 доводить.
есть гораздо более простой метод (никаких таблиц, кроме Брадиса )
Ну я этот метод использовал в записке к экспертизе. В этой записке я красиво отморозился от установки компенсации. Кому интересно, могут почитать.
-
По нормам вроде как необходимо до 0,97 доводить
Багато разів про це чув , підкажіть в якому документі таке написано .
-
підкажіть в якому документі таке написано
Зазвичай в ТУ
-
По нормам вроде как необходимо до 0,97 доводить
Багато разів про це чув , підкажіть в якому документі таке написано .
На форуме это уже обговаривалось. Указано вот здеся "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії"
Ссылка: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0093-02&chk=4/UMfPEGznhhRbB.ZiSTRaCGHI4u6s80msh8Ie6
в п.3.8
-
Багато разів про це чув , підкажіть в якому документі таке написано
Roman3R, напрямую это не написано
http://eom.com.ua/index.php/topic,85.msg1567.html#msg1567 hi_tech расписал процесс "прихода" к 0,97
-
Spacedreamer,
Цитата: devchonka
(по нормам если не ошибаюсь) надо довести до 0,96
- это не моя цитата :)
-
Цитата: devchonka
(по нормам если не ошибаюсь) надо довести до 0,96
- это не моя цитата
Прошу прощения.
(по нормам если не ошибаюсь) надо довести до 0,96
-
Обєкт - птахофабрика. Де знайти на нього cos і tg?. (в таблиці 3,15 ДБН В.2.5-23-2010 його не має!)
-
Обєкт - птахофабрика. Де знайти на нього cos і tg
Зробити розрахунок навантажень .
в таблиці 3,15 ДБН В.2.5-23-2010 його не має
ДБН В.2.5-23-2010 не розповсюджується на проектування промислових підприємств .
-
p23asae, можно же переписать все двигатели, я сам переписывал для расчета.
какой фирмы оборудование? есть хоть какойто перечень?
да и необходимо простичитывать варианты в разные периоды: зима/лето, возвраст птиц
-
Я маю лише потужність - 300,0кВт, яку вони замовили в РЕМі і вимогу технічних умов на розрахунок компенсації реактивної потужності.
-
вимогу технічних умов на розрахунок компенсації реактивної потужності
На підставі завдань технологів , сантехніків та інших підрозділів розробляються принципові схеми і по схемах робиться розрахунок навантажень , на підставі такого розрахунку вибирається компенсація реактивної потужності .
РTM36.18.32.4-92
-
p23asae, все сходится, верно подсказывает тебе Roman3R, без технологии никуда. хотя даже если тебе скажут перечеть электрооборудования и то просто так не посчитаешь. ты же не будешь расчитывать режим когда у тебя включена вся вентиляция (тунель) в +30 на улице, курица в возврасте 35-40 дней и включено отопление или наоборот (зимой с тунелем). там разное оборудование в разные периоды задействовано. 2 КРМ по 80кВАр (100 с запасом) (если два ввода) или 1шт на 150 хватит
-
Electrician «Марта 09, 2010, 11:28:50» а я когда-то нашел в нете такую табличку
По ссылке та же табличка и много чего полезного ещё
http://www.nucon.ru/reactive-power/calculation-of-reactive-power-krm.php (http://www.nucon.ru/reactive-power/calculation-of-reactive-power-krm.php)