Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать автомат перед понижающим трансформатором 380-220/36 В?
Вопрос возник по следующей причине: монтажники поключили на чердаке сеть освещения через понижающий трансформатор. В случае короткого замыкания по стороне 36 В автомат перед трансформатором не срабатывает на КЗ и соответственно горит трансформатор. Как выбрать автомат, чтобы он срабатывал при КЗ на стороне 36 В?
Спасибо за ранее :)
-
По стороні 36 В теж має бути автомат, він і спрацьовує при замиканні по стороні 36 В.
-
а где написано, что на строне 36 В тоже должен быть автомат...и где можно посмотреть автоматы на 36 В?
-
Ну я просто переглянув всі каталоги на ЯТП, які в мене є, і кругом на схемі по стороні 36 В є автомат (або два). Автомат комплектний, вам про нього не треба хвилюватись і думати. Чи у вас ЯТП не заводський, а індивідуального виготовлення?
-
да, индивидуального изготовления....просто я всегда тоже выбираю просто ЯТП...
а это вот монтажники пришли с вопросом, что делать, чтобы защить трансформатор, если КЗ по стороне 36 В. Потому что у них сгорел трансформатор
-
Как правило ЯТП идет со своими автоматами:
http://www.atonenergo.com.ua/yashiki_s_transformatorom_yapt.htm
-
я пыталась рассчитать ток КЗ у самого удаленного потребителя, чтобы его почувствовал автомат, но что-то у меня значения нереально маленькие получились..... =-0
может в единицах измерения ошиблась......
просто интересно, можно ли выбрать автомат так, чтобы он почувствовал ток КЗ у самого одаленного потребителя в такой сети?
-
так может, раз трансформатор у них все равно сгорел, сказать, чтобы не морочили голову и поставили взамен стандартный ЯТП? ::)
-
Якшо хочеш, дай дані, я порахую струм КЗ. А взагалі чому на взяти заводський ЯТП?
-
здесь вот http://www.ruselectric.ru/info/shop/transformatori/2086 написано, что комплектация идет автоматами однополюсными ИЭК-С45N-10 А - 3 шт (один на первичке и два на вторичной обмотке)
-
а где написано, что на строне 36 В тоже должен быть автомат
ПУЕ . 6.1.35. Трансформаторы, используемые для питания светильников напряжением до 50 В, должны быть защищены со стороны, высокого напряжения. Защита должна быть предусмотрена также на отходящих линиях низкого напряжения.
где можно посмотреть автоматы на 36 В
Автомати ті ж самі що і на 220 В .
-
Если вторичная обмотка транса заземлена то хватит однополюсного автомата или предохранителя, ток которого выбирается от мощности и вторичного напряжения транса. А написано это было по-моему в разделе ПУЭ вторичные цепи в разделе автоматики или т.п.
-
Вообще то нужно проектировать применяя стандартные изделия (КСО, ЩО, ВРУ, УВР, ЯТП и т.д.) Если изделие не стандартное, то нужно сделать проект этого изделия (принципиальная, монтажная схема) и добавить его в основной проект. :-[