Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно выбрать автомат перед понижающим трансформатором 380-220/36 В?
Вопрос возник по следующей причине: монтажники поключили на чердаке сеть освещения через понижающий трансформатор. В случае короткого замыкания по стороне 36 В автомат перед трансформатором не срабатывает на КЗ и соответственно горит трансформатор. Как выбрать автомат, чтобы он срабатывал при КЗ на стороне 36 В?
Спасибо за ранее :)
Назва: Re: Подключение трансформатора 380-220/36
Відправлено: O.S. від 01 Березень 2010, 16:26:42
По стороні 36 В теж має бути автомат, він і спрацьовує при замиканні по стороні 36 В.
Назва: Re: Подключение трансформатора 380-220/36
Відправлено: yuli від 01 Березень 2010, 16:31:03
а где написано, что на строне 36 В тоже должен быть автомат...и где можно посмотреть автоматы на 36 В?
Назва: Re: Подключение трансформатора 380-220/36
Відправлено: O.S. від 01 Березень 2010, 16:38:11
Ну я просто переглянув всі каталоги на ЯТП, які в мене є, і кругом на схемі по стороні 36 В є автомат (або два). Автомат комплектний, вам про нього не треба хвилюватись і думати. Чи у вас ЯТП не заводський, а індивідуального виготовлення?
Назва: Re: Подключение трансформатора 380-220/36
Відправлено: yuli від 01 Березень 2010, 16:40:07
да, индивидуального изготовления....просто я всегда тоже выбираю просто ЯТП...
а это вот монтажники пришли с вопросом, что делать, чтобы защить трансформатор, если КЗ по стороне 36 В. Потому что у них сгорел трансформатор
Назва: Re: Подключение трансформатора 380-220/36
Відправлено: Yurik від 01 Березень 2010, 16:42:00
Как правило ЯТП идет со своими автоматами:
http://www.atonenergo.com.ua/yashiki_s_transformatorom_yapt.htm
Назва: Re: Подключение трансформатора 380-220/36
Відправлено: yuli від 01 Березень 2010, 16:43:45
я пыталась рассчитать ток КЗ у самого удаленного потребителя, чтобы его почувствовал автомат, но что-то у меня значения нереально маленькие получились..... =-0
может в единицах измерения ошиблась......
просто интересно, можно ли выбрать автомат так, чтобы он почувствовал ток КЗ у самого одаленного потребителя в такой сети?
Назва: Re: Подключение трансформатора 380-220/36
Відправлено: Electrician від 01 Березень 2010, 16:59:28
так может, раз трансформатор у них все равно сгорел, сказать, чтобы не морочили голову и поставили взамен стандартный ЯТП?  ::)
Назва: Re: Подключение трансформатора 380-220/36
Відправлено: O.S. від 01 Березень 2010, 17:00:49
Якшо хочеш, дай дані, я порахую струм КЗ. А взагалі чому на взяти заводський ЯТП?
Назва: Re: Подключение трансформатора 380-220/36
Відправлено: Electrician від 01 Березень 2010, 17:05:29
здесь вот http://www.ruselectric.ru/info/shop/transformatori/2086 написано, что комплектация идет автоматами однополюсными ИЭК-С45N-10 А - 3 шт (один на первичке и два на вторичной обмотке)
Назва: Re: Подключение трансформатора 380-220/36
Відправлено: Roman3R від 01 Березень 2010, 17:08:55
Цитата: yuli
а где написано, что на строне 36 В тоже должен быть автомат
ПУЕ . 6.1.35. Трансформаторы, используемые для питания светильников напряжением до 50 В, должны быть защищены со стороны, высокого напряжения. Защита должна быть предусмотрена также на отходящих линиях низкого напряжения.
Цитата: yuli
где можно посмотреть автоматы на 36 В
Автомати ті ж самі що і на 220 В .
Назва: Re: Подключение трансформатора 380-220/36
Відправлено: Andrey59 від 01 Березень 2010, 18:30:39
Если вторичная обмотка транса заземлена то хватит однополюсного автомата или предохранителя, ток которого выбирается от мощности и вторичного напряжения транса. А написано это было по-моему в разделе ПУЭ вторичные цепи в разделе автоматики или т.п.
Назва: Re: Подключение трансформатора 380-220/36
Відправлено: Бригадир від 02 Березень 2010, 06:55:28
Вообще то нужно проектировать применяя стандартные изделия (КСО, ЩО, ВРУ, УВР, ЯТП  и т.д.) Если изделие не стандартное, то нужно сделать проект этого изделия (принципиальная, монтажная схема) и добавить его в основной проект. :-[