Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Affi від 27 Лютий 2010, 12:54:45
-
Помогите.Совсем запуталась. Прокомментируйте. пожалуйста.Идет группа от ЩСУ к электрозадивжке через ЩМУ. Задвижка 3ф. Рдв=0,2 кВт.Выбираю ЩМУ1-1 с реверсивным пускателем и РТЛ Іт.=0.38-0.65. Какой автоматический выключатель я должна поставить в ЩМУ для защиты двигателя? От ЩМУ на задвижку иду кабелем АВВГ 4х2.5.
От ЩСУ к ЩМУ иду кабелем 5х2.5 и какой ставлю автомат и какой характеристики "В" или "С"?
-
Поставьте автоматический выключатель для защиты двигателей с регулируемым тепловым расцепителем на необходимый ток - http://www.ellux.ru/tex28/
-
Поставьте автоматический выключатель для защиты двигателей с регулируемым тепловым расцепителем
Но в этом случае РТЛ устанавливать не нужно , зато не дешево .
-
Но в этом случае РТЛ устанавливать не нужно , зато не дешево
Да, это минус согласен!
-
Спасибо.А если я ставлю ПМЛ с РТЛ, то для чего ставить в ЩМУ автоматический выключатель- для защиты кабеля к двигателю(или для снятия нагрузки)? Автомат от ЩСУ к ЩМУ я ставлю с характеристикой "С"- для небольших пусковых токов?
-
Для защиты от к.з.
-
спасибо :)