Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Affi від 27 Лютий 2010, 12:54:45

Назва: автомат на группу
Відправлено: Affi від 27 Лютий 2010, 12:54:45
Помогите.Совсем запуталась. Прокомментируйте. пожалуйста.Идет группа от ЩСУ к электрозадивжке через ЩМУ. Задвижка 3ф. Рдв=0,2 кВт.Выбираю ЩМУ1-1 с реверсивным пускателем и РТЛ Іт.=0.38-0.65. Какой автоматический выключатель я должна поставить в ЩМУ для защиты двигателя? От ЩМУ на задвижку иду кабелем АВВГ 4х2.5.
  От ЩСУ к ЩМУ иду кабелем 5х2.5 и какой ставлю автомат и какой характеристики "В" или "С"?
Назва: Re: автомат на группу
Відправлено: Sergey U. від 28 Лютий 2010, 11:20:04
Поставьте автоматический выключатель для защиты двигателей с регулируемым тепловым расцепителем на необходимый ток  - http://www.ellux.ru/tex28/
Назва: Re: автомат на группу
Відправлено: Roman3R від 28 Лютий 2010, 15:30:19
Цитата: Sergey U.
Поставьте автоматический выключатель для защиты двигателей с регулируемым тепловым расцепителем
Но в этом случае РТЛ устанавливать не нужно , зато не дешево .
Назва: Re: автомат на группу
Відправлено: Sergey U. від 28 Лютий 2010, 15:31:18
Цитата: Roman3R
Но в этом случае РТЛ устанавливать не нужно , зато не дешево
Да, это минус согласен!
Назва: Re: автомат на группу
Відправлено: Affi від 28 Лютий 2010, 19:45:08
Спасибо.А если я ставлю ПМЛ с РТЛ, то для чего ставить в ЩМУ автоматический выключатель- для защиты кабеля к двигателю(или  для снятия нагрузки)?  Автомат от ЩСУ к ЩМУ  я ставлю с характеристикой "С"- для небольших пусковых токов?
Назва: Re: автомат на группу
Відправлено: Sergey U. від 28 Лютий 2010, 19:46:33
Для защиты от к.з.
Назва: Re: автомат на группу
Відправлено: Affi від 01 Березень 2010, 18:41:17
спасибо  :)