Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: ellal від 26 Лютий 2010, 11:29:19

Назва: Электроснабжение противопожарных устройств
Відправлено: ellal від 26 Лютий 2010, 11:29:19
Здравствуйте, форумчане. Помогите, пожалуйста, разобраться. 9-ти этажное общежитие.II категория электроснабжения. Есть противопожарная задвижка. Питали ее всегда от двух отходящих фидеров разных секций ГРЩ с установкой шкафа АВР. Знакомые указали на ДБН В.2.5.23-2003 п 5.16 (питание после ккоммутационных аппарптов ГРЩ). Получается питать надо было от нижних клемм вводных автоматов ГРЩ?
Назва: Re: Электроснабжение противопожарных устройств
Відправлено: Denis від 26 Лютий 2010, 12:08:04
Да, я так делаю.
Назва: Re: Электроснабжение противопожарных устройств
Відправлено: ellal від 26 Лютий 2010, 12:17:46
Вы имеете в виду: после вводых автоматов до распред. панелей ГРЩ?
Назва: Re: Электроснабжение противопожарных устройств
Відправлено: Denis від 26 Лютий 2010, 13:19:56
ДБН В.2.5.23-2003 п 5.15 " При цьому самостiйний щит або окрема панель повиннi приєднуватись до зовнішніх ліній живленя перед ввідними комутаційніми апаратами ВРП, ГРЩ з улаштуванням АВР на самостійному щиті або панелі."
Назва: Re: Электроснабжение противопожарных устройств
Відправлено: ellal від 26 Лютий 2010, 19:21:20
Denis, п5.15 относится к "живленню протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки", а у меня обычное 9-ти этажное общежитие (II категория электроснабжения), так что мой пункт 5.16, а там немного расплывчато.
Назва: Re: Электроснабжение противопожарных устройств
Відправлено: O.S. від 26 Лютий 2010, 20:21:27
Так і п. 5.16 чітко все вказує:

"Лінії живлення вказаних електроприймачів необхідно підключати після ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ з улаштуванням АВР."

Тобто після ввідних автоматів влаштовується щит з АВР (частіше їх кілька навіть, а не один), від якого вся ця протипожежна єрунда і живиться. Ну я так завжди роблю.
Назва: Re: Электроснабжение противопожарных устройств
Відправлено: ellal від 26 Лютий 2010, 22:21:32
Ну что ж. Значит будем делать именно так. Всем большое спасибо. :thumbsup:
Назва: Re: Электроснабжение противопожарных устройств
Відправлено: Roman3R від 28 Лютий 2010, 16:12:03
Цитата: O.S.
Тобто після ввідних автоматів влаштовується щит з АВР
Не забудьте , що це має бути після приладів обліку .
Назва: Re: Электроснабжение противопожарных устройств
Відправлено: O.S. від 28 Лютий 2010, 16:53:54
Quote (selected)
Не забудьте , що це має бути після приладів обліку.

Так, само собою :thumbsup:
Назва: Re: Электроснабжение противопожарных устройств
Відправлено: Нкушник від 01 Березень 2010, 02:56:41
Цитата: Roman3R
Цитата: O.S.
Тобто після ввідних автоматів влаштовується щит з АВР
Не забудьте , що це має бути після приладів обліку
А можно это протранскрибировать (сказать) по-русски
Чур ,не обижайтесь ,но на этом форуме не только украинцы
Назва: Re: Электроснабжение противопожарных устройств
Відправлено: Нкушник від 01 Березень 2010, 02:59:39
Цитата: O.S.
Так і п. 5.16 чітко все вказує:

"Лінії живлення вказаних електроприймачів необхідно підключати після ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ з улаштуванням АВР."

Тобто після ввідних автоматів влаштовується щит з АВР (частіше їх кілька навіть, а не один), від якого вся ця протипожежна єрунда і живиться. Ну я так завжди роблю.
То же самое
Назва: Re: Электроснабжение противопожарных устройств
Відправлено: Roman3R від 01 Березень 2010, 08:48:25
Цитата: Нкушник
А можно это протранскрибировать (сказать) по-русски
После приборов учета .