Приветствую, Комрады.
Есть вопрос:
В каком нормативном документе есть формула для расчета потерь напряжения в сети 10 кВ.
Объект в Киевской области находится. Саму формулу я знаю (dU=(P*R+Q*X)/U), но нужна ссылка на официальный документ, так как в Киево-Святошинском РЕСе меня "научили проектировать" - оказывается по последнему слову в Электротехнике потери напряжения в сети 10 кВ считаются "ПО ЗАМЕРАМ!!!!!!!" :))))
Кто знает, помогите
-
http://www.uazakon.com/big/text957/pg1.htm
-
[url]http://www.uazakon.com/big/text957/pg1.htm[/url]
Формулы читаемы с великим трудом, есть ли у кого в усваяемом варианте?
-
[url]http://www.uazakon.com/big/text957/pg1.htm[/url]
Спасибо, но это немного не то. Это потери энергии, а меня интересуют потери напряжения ::)
-
4.8 Визначення втрат напруги в елементах електричної мережі здійснюється на підставі розрахунків
(ГІД 34.20.178-2005)
-
4.8 Визначення втрат напруги в елементах електричної мережі здійснюється на підставі розрахунків
(ГІД 34.20.178-2005)
Поделитесь пожалуйста документом :)
-
Поделитесь пожалуйста документом
http://eom.com.ua/index.php/topic,4236.0.html
-
подскажите пожалуйста максимально допустимые значения потерь напряжения ЛЭП 10 кВ аварийном режиме? согласно вышеизложенному документу в норм режиме не более 8% про аварийный ничего не сказано?
-
максимально допустимые значения потерь напряжения ЛЭП 10 кВ аварийном режиме
ГОСТ 13109-97
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
-
В чём смысл расчёта электрических сетей с учётом потерь напряжения в силовых трансформаторах КТП?
-
Деньги считать чтобы правильно.