Доброе всем время суток.
Сегодня потратил много времени и ненашел...... а точно помню где-то читал........
Есть такая норма, что оборудование вентиляции должно автоматически отключаться при подаче команды от пожарной сигнализации (при возникновении пожара).
Я, обычно, на автомат питающей вентиляцию линии ставлю независимый расцепитель.
Может кто помнит где это написано?
Благодарю
-
оборудование вентиляции должно автоматически отключаться
п.1.9 НАПБ Б.06.004-2005, а также в нормах вентиляторщиков.
Так что автомат с независимым расцепителем нужен.
-
Та де завгодно
наприклад п. 9.3 СНиП 2.04-05-91
або п. 9.34 ДБН В.2.5-23-2003.