Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: NeON2K від 25 Лютий 2010, 14:20:27

Назва: ГЗШ в подпольном кабель-канале
Відправлено: NeON2K від 25 Лютий 2010, 14:20:27
В электрощитовой необходимо заземлить оборудование. По стене вариант не подходит, так как часть шкафов по центру помещения. Есть вариант проложить стальную полосу в подпольном кабель-канале. Это возможно или есть нормы , которые это не допускают ?
Назва: Re: ГЗШ в подпольном кабель-канале
Відправлено: Generator від 25 Лютий 2010, 21:28:30
Для объекта в РФ:
исходя из схемы, вводным является шкаф ШР1 и фидерные шкафы не имеют общей С.Ш. с ШР1 ИМХО, так вот, не проще ли сделать в нём разделение PeN-проводника на N и РЕ и к каждому "отходящему" шкафу "пригнать пятижилку".

P.S. В Российском ПУЭ (изд. 7) ИМХО присутствует два понятия "заземление" (не считая переносного заземления), это заземление нейтральной точки питающего тр-ра и повторное заземление PeN-проводника на вводе. Если же все таки присутствует общая С.Ш., то вполне достаточно заземлить нейтраль питающего тр-ра, а шкафы соединить между собой болтовыми соединениями :thumbsup:.
Назва: Re: ГЗШ в подпольном кабель-канале
Відправлено: NeON2K від 26 Лютий 2010, 10:20:25
Цитата: Generator
Если же все таки присутствует общая С.Ш., то вполне достаточно заземлить нейтраль питающего тр-ра, а шкафы соединить между собой болтовыми соединениями
Общей СШ нет и шкафы стоят на некотором расстоянии друг от друга. Посему не выдумывая велосипед проще проложить стальную полосу (вот только как ?)  и подсоединить к ней всю электрику. Просто на будущее - не известно, может шкафы буду перемещать по помещению или менять их количество....
Назва: Re: ГЗШ в подпольном кабель-канале
Відправлено: elecvit від 26 Лютий 2010, 21:23:44
А нельзя использовать металлические конструкции канала (по всей видимости край канала обрамлен мет. уголком или швеллером) в качестве естественных заземлителей?
Назва: Re: ГЗШ в подпольном кабель-канале
Відправлено: PrepsuPatha від 27 Лютий 2010, 10:34:41
Цитата: NeON2K
По стене вариант не подходит, так как часть шкафов по центру помещения. Есть вариант проложить стальную полосу в подпольном кабель-канале. Это возможно или есть нормы , которые это не допускают ?
В таком случае мы само собой прокладываем шину по стене, а к ней в нескольких местах присоединяем обрамление каналов и опорные рамы шкафов (отрезком полосы сваркой внахлестку).
Назва: Re: ГЗШ в подпольном кабель-канале
Відправлено: NeON2K від 27 Лютий 2010, 11:39:00
Цитата: PrepsuPatha
присоединяем обрамление каналов
Вот в том то и дело, что обрамлен канал или нет, я не в курсе, поэтому считаю, что металлического обрамления там нет.
Назва: Re: ГЗШ в подпольном кабель-канале
Відправлено: PrepsuPatha від 27 Лютий 2010, 12:15:27
Цитата: NeON2K
обрамлен канал или нет, я не в курсе, поэтому считаю, что металлического обрамления там нет
Если канал оснащен конструкциями для прокладки кабелей, то между ними должна быть обеспечена непрерывная электрическая связь (обрамление или же продольная полоса) и все они должны быть заземлены. Оборудование обычно тоже просто так в бетон не анкеруется - делаются опорные рамы или обрамленные приямки и т.п. Если считать, что обрамления (ввиду отсутствия конструкций) и опорных рам нет - следует проложить вдоль рядов оборудования по полу полосу (по аналогии с направляющими для трансформаторов), пристрелить её к полу (можно заглубить заподлицо), заземлить через неё оборудование, а саму присоединить по торцам к настенной шине.
Назва: Re: ГЗШ в подпольном кабель-канале
Відправлено: Pit від 27 Лютий 2010, 12:54:50
          ДБН В.2.5-27-2006 п.4.1.4.5 ГЗШ должна быть расположена в доступном и удобном для эксплуатационного персонала месте.
          Если есть доступ,я уверен, можно.
Назва: Re: ГЗШ в подпольном кабель-канале
Відправлено: Krja від 28 Лютий 2010, 09:46:46
Проектировщики! Зачем гадаете есть или нет обрамление? Пишите в проекте НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ и далее по тексту толи обрамление, толи полосу...
У нас в стране многого нет, а крайних находят быстро.