Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: L@Nser від 25 Лютий 2010, 11:11:11

Назва: доступ к SL7000 (чтение)
Відправлено: L@Nser від 25 Лютий 2010, 11:11:11
Здравствуйте! На этот раз меня интересует связь, а точнее чтение даных счетчика SL7000 програмно.
И возник вопрос. Кто-нибудь пробовал достучаться до этого апарата по RS232/RS485?... и каким образом это Вы реализовали? Драйвер?
Назва: Re: доступ к SL7000 (чтение)
Відправлено: Alexey_M від 26 Лютий 2010, 20:39:13
Всё немножко сложнее, чем драйвер. Есть такой пром. протокол обмена данными, как dlms/cosem именно по этому протоколу и происходит обмен данными с этим счётчиком. Есть родные программы - iims, dino для чтения и программирования sl7000. Есть довольно много ПО для АСКУЭ, которое поддерживает обмен данными с этим счётчиком. Всё зависит от задачи, какая задача?
Назва: Re: доступ к SL7000 (чтение)
Відправлено: vasia від 10 Жовтень 2012, 14:19:01
Интерисует вопрос : Одновременній доступ к одному счетчику sl 7000 одновременно( может и не очень одновременно) разными АСКОЕ. по разных портах 485 второй по 232 как себе поведет, как будет отвечать, будет ли отвечать вообще . У каго есть опыт поделитесь. Конфигурация Полная код одних счетчиков 07(RS232+RS485) вторых 13(RS232+RS485+датчик магнита)
Назва: Re: доступ к SL7000 (чтение)
Відправлено: yuoras від 10 Жовтень 2012, 17:19:32
Возможен доступ одновременно с двух портов
Назва: Re: доступ к SL7000 (чтение)
Відправлено: freerider від 29 Жовтень 2012, 21:36:05
Такая ситуация, поставил модем овен пм-01 с выходом RS-485 считывание очень не стабильно. То считывается нормально и без разрывов. То ошибка "подключ. COSEM (Управление - абонент) не_подключен или не_неотключен"  Считываю AIMS  но от ПО это не зависит при считывании в обл энерго, у них тоже сначала считало все хорошо, а потом не работает. Подключено 2 счетчика (sl7000)
В чем может быть проблема? Из догадок, может потому что п RX+ RX- и TX+ TX- подключены витой парой но не попарно. Подлючил так, потому что было удобнее чтоб не запутаться в распиновке, ведь той витой пары 5 метров до модема, силовых кабелей нигде нет, не может же иметь такое влияние. Может какие настройки модема? Эхо отключено на обоих. Единственное на модеме подключенном к счетчеку не стоит игнорирование DTR. Причем может пол часа работать отлично, потом  ошибка. Модем трубку поднимает, потом пару раз мигнет диодами RX TX и ошибка. В настройках COSEM увеличивал паузу клиента, не помогает. Если работает, то данные снимаются с обоих счетчиков.
Назва: Re: доступ к SL7000 (чтение)
Відправлено: yuoras від 30 Жовтень 2012, 16:39:05
Думаю надо смотреть на уровень сигнала GSM, попробуйте антенну  по-лучше, проверьте с телефона уровень(не меньше 3-х делений).
К  витой паре не должно.