Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: boss від 24 Лютий 2010, 13:10:27

Назва: Аккумуляторная с герметичной необслуживаемой АБ
Відправлено: boss від 24 Лютий 2010, 13:10:27
Подскажите пожалуйста. Есть аккумуляторная. В ней будут находиться герметичные необслуживаемые АБ. Есть какие либо нормы и  требования к этим помещениям, требования к вентиляции и т.д. В ПУЭ есть только для кислотных АБ.
Назва: Re: Аккумуляторная с герметичной необслуживаемой АБ
Відправлено: boss від 24 Лютий 2010, 13:49:25
Цитата: sbal
герметичные необслуживаемые - разве не кислотные?
Нет, это щелочные. Кислотные обслуживаемые - надо воду доливать или что там еще.
Ошибся....это тоже кислотные, но необслуживаемые
Назва: Re: Аккумуляторная с герметичной необслуживаемой АБ
Відправлено: Андрійка від 24 Лютий 2010, 13:52:24
У меня будет зарядка электропогрузчиков, раньше накопал...пока все
Назва: Re: Аккумуляторная с герметичной необслуживаемой АБ
Відправлено: O.S. від 24 Лютий 2010, 13:54:02
Гл. 6.10 ПТЕЕС вам може допомогти (там і про лужні, і про кислотні).
Назва: Re: Аккумуляторная с герметичной необслуживаемой АБ
Відправлено: Roman3R від 24 Лютий 2010, 13:54:11
Цитата: boss
Нет, это щелочные. Кислотные обслуживаемые
Вони в основному свинцево-кислотні .
Назва: Re: Аккумуляторная с герметичной необслуживаемой АБ
Відправлено: boss від 24 Лютий 2010, 13:55:32
Roman3R, согласен, ошибся немного  ::)
Назва: Re: Аккумуляторная с герметичной необслуживаемой АБ
Відправлено: boss від 24 Лютий 2010, 14:08:40
Вот, нашел:
ПТЕЕС 6.10.30. Акумуляторні  батареї  закритого   типу   іноземного виробництва  необхідно  експлуатувати на підставі інструкцій,  які повинні бути розроблені відповідно до вимог заводів-виробників.
     Герметизовані акумуляторні      батареї     з     внутрішньою рекомбінацією газів і напругою до 2,4 В  на  елемент  дозволяється встановлювати  у  виробничих  приміщеннях  загального  призначення згідно з рекомендаціями заводів-виробників.  Спільна  експлуатація герметизованих та відкритих АБ заборонена.

Тоесть читать рекомендации завода-изготовителя
Назва: Re: Аккумуляторная с герметичной необслуживаемой АБ
Відправлено: Андрійка від 24 Лютий 2010, 14:20:07
Цитата: boss
ПТЕЕС
выложите, пожалуйста
Назва: Re: Аккумуляторная с герметичной необслуживаемой АБ
Відправлено: boss від 24 Лютий 2010, 14:21:19
ПТЕЕС здесь
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1143-06&p=1267012721405617
Назва: Re: Аккумуляторная с герметичной необслуживаемой АБ
Відправлено: Roman3R від 24 Лютий 2010, 14:57:02
Цитата: Андрійка
выложите, пожалуйста
В форматі Word