Подскажите пожалуйста. Есть аккумуляторная. В ней будут находиться герметичные необслуживаемые АБ. Есть какие либо нормы и требования к этим помещениям, требования к вентиляции и т.д. В ПУЭ есть только для кислотных АБ.
-
герметичные необслуживаемые - разве не кислотные?
Нет, это щелочные. Кислотные обслуживаемые - надо воду доливать или что там еще.
Ошибся....это тоже кислотные, но необслуживаемые
-
У меня будет зарядка электропогрузчиков, раньше накопал...пока все
-
Гл. 6.10 ПТЕЕС вам може допомогти (там і про лужні, і про кислотні).
-
Нет, это щелочные. Кислотные обслуживаемые
Вони в основному свинцево-кислотні .
-
Roman3R, согласен, ошибся немного ::)
-
Вот, нашел:
ПТЕЕС 6.10.30. Акумуляторні батареї закритого типу іноземного виробництва необхідно експлуатувати на підставі інструкцій, які повинні бути розроблені відповідно до вимог заводів-виробників.
Герметизовані акумуляторні батареї з внутрішньою рекомбінацією газів і напругою до 2,4 В на елемент дозволяється встановлювати у виробничих приміщеннях загального призначення згідно з рекомендаціями заводів-виробників. Спільна експлуатація герметизованих та відкритих АБ заборонена.
Тоесть читать рекомендации завода-изготовителя
-
ПТЕЕС
выложите, пожалуйста
-
ПТЕЕС здесь
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1143-06&p=1267012721405617
-
выложите, пожалуйста
В форматі Word