Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: I.N.D.Y. від 23 Лютий 2010, 16:35:47
-
Доброго времени суток! Прошу помощи у автоматчиков, быть может кто-то из электриков знает.
1). Есть помещение П-IIa (склад). В помеўении применена система автоматического пожаротушения с приборами С2000АСПТ (10шт. - зон защиты 10). Клапанов дымоудаления на все помещение 4шт (без вентиляторов). Как подключить клапаны к С2000АСПТ чтобы при возникновении пожара в любой зоне защиты клапаны открылись?
2). Как отключить 2 стояка вентиляции при помощи пускателя при пожаре, если приборов ППС (С2000АСПТ) 30шт на все здание?
Заранее большое спасибо. Буду рад любым советам и предложениям. Пожалуйста, если у кого-то есть аналог или принципиальная схемка, поделитесь.
-
I.N.D.Y., вряд ли на этом форуме есть знатоки болидовской аппаратуры. Совет, сходите вот сюда:
www.0-1.ru заходим в "дискуссии", а дальше в поиск. Там точно найдете ответы на все вопросы, предупреждаю - сначала в поиск. Тамошний народ суровый :)