Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать сечение кабеля для газовой котельной, с установленными там сетевыми насосами Ру=20 кВт. ( Ру= 55 кВт). Длина кабельной линии от ТП - 300 м. Особенно интересует расчет кабеля на запуск двигателя. Заранее благодарны
-
Всегда считал, что проводить проверку протяженных линий нужно на предмет потери напряжения и на срабатывание защиты при к.з.
Про
расчет кабеля на запуск двигателя
слышу впервые.
Какой НТД регламентирует это?
с установленными там сетевыми насосами Ру=20 кВт. ( Ру= 55 кВт).
Непонятно.
-
Время запуска двигателя не настолько велико чтобы кабель успел нагреться до критической температуры, поэтому расчитывайте кабель
на предмет потери напряжения и на срабатывание защиты при к.з.
Если же время запуска такое что достигается критическая температура нагрева кабеля - тогда корректируйте сечение кабеля.
-
Вот привычка у автора по форумам бегать. Буду и здесь Вас преследовать. Проведя упомянутые выше проверки проверте на пуск по здешней формуле http://eom.com.ua/index.php/topic,3355.0.html
Generator, поиском пользоваться надо как Вы недавно замечали ;)
-
Andrey59, спасибо за разъяснение.
Generator, поиском пользоваться надо как Вы недавно замечали ;)
Признаю, умыл :).
-
Есть разные режимы работы электродвигателя от длительного (один пуск и продолжительная длительная работа в статике) до повторно-кратковременного (частые пуски и динамический режим работы). В зависимости от режима и рассчитывают кабель и он может быть выбран как по номинальному току так и по пусковому, который в несколько раз выше. Какая-то методика расчета есть в ДБН В.2.5-23-2010... еще не читал
-
Режим работы ЭП характеризуется:
1. ПВ продолжительность рабочего и нерабочего времени и их соотношения
2. Кол-вом включений в час
-
у нас используют ??? с каких-то рук. указаний по с/х не помню :'( а в екселе вот такой расчет
-
помогите расчитать какой кабель надо купить мне . В гараж от подстанции провести кабель для двигателя 11 кВт.Расстояние до трансформатора 500-700 м
-
помогите расчитать какой кабель надо купить мне . В гараж от подстанции провести кабель для двигателя 11 кВт.Расстояние до трансформатора 500-700 м
Нужно выбрать также защитный аппарат, или уже стоит? Кабель проверить на допустимый ток, падение напряжения, соответствие защитному аппарату. Кабель по воздуху или в земле?
-
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html (http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html) - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения
11КВТ, 3ф, 400В, cos(fi)=0.7, 5%, 700м, медь - 25мм2. Выбор сделан по потерям, поэтому способ прокладки уже влияния не оказывает - любой из них даст меньшее сечение.
-
медь - 25мм2
Со всем уважением но при таком сечении двигатель не запустится!!!! Так как в момент пуска падение на зажимах двигателя будет приблизительно 29% а допустимо не больше 15% Тут поможет сечение 50мм но более точно можно будет сказать имея данные транса и более точную длину кабеля потомучто +/- 200м ето както многовато!!!
-
Да, kostalom, Вы правы.
Ввел в программу учет условий пуска двигателей. Можно задать КПД двигателя, кратность пускового тока, допуск питания двигателя.
Нашел в Инете, что допускается просадка питания до 30% для обычного пуска и до 20% для тяжелого. Но для подстраховки принял по умолчанию Вашу цифру - 15%. Кто захочет - пусть подставляет по своему усмотрению.
-
Коллеги, подскажите с расчетом.
Есть импортный двигатель 315кВт Uн=400В, Iн=551А, пусковой ток принимал равным3Iн, длина КЛ до него 252м.
Прикинул по методе расчета 2 кабеля ВБбШв 4х240, получилось с учетом потерь в тр-ре, 341В на двигателе.
Вот только загвоздка, я индуктивное сопротивление принимал 0,071 Ом/км, а ведь при расстоянии между кабелями (по центрам) 225 мм, индуктивное сопротивление серьезно возрастет.
Или я не прав.
Какое индуктивное сопротивление принимать при расчете?
-
ведь при расстоянии между кабелями (по центрам) 225 мм, индуктивное сопротивление серьезно возрастет
Это касается воздушных линий .
-
Roman3R, а как же например индуктивность между фазой А первого кабеля и фазой В второго?
Наплевать и забить?
-
индуктивное сопротивление принимал 0,071 Ом/км
как прикрепить рисунки? не вижу "расширенный ответ"
Боровиков, Косарев, Ходот "Электрические сети и системы", стр.72, 369
-
*Андрей*, кнопка "ответ".
-
Боровиков, Косарев, Ходот "Электрические сети и системы", стр.72, 369
-
Вот здесь Библиотека электромонтера. Голубев М.Л. - Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35кВ. 2-е издание.Вып. 505 (http://energybk.ucoz.ru/publ/32-1-0-156), есть пример расчета тока КЗ для параллельных кабелей (стр.44). Эту методу можно применить и для твоего случая. Если кратко, то "общее" индуктивное сопротивление равно половине индуктивного сопротивления одного кабеля, как и для активного сопротивления.
-
CC19, почитал.
Но это правильно только для воздушек ИМХО, т.к. кабели обладают приличным емкостным сопротивлением.