Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Андрійка від 19 Лютий 2010, 13:11:11

Назва: Заземление бытовок
Відправлено: Андрійка від 19 Лютий 2010, 13:11:11
Помогите пожалуйста. Требуют сделать заземление по мобильному сооружению (контрольно-пропускной пункт). Сооружение из металлического каркаса, на вводе щит ЩУРн-3/18зо. Габариты 8000х3000. Очень нужен пример исполнения заземления.
Назва: Re: Заземление бытовок
Відправлено: Андрійка від 19 Лютий 2010, 13:32:40
хелп :) :-[
Назва: Re: Заземление бытовок
Відправлено: мадо від 19 Лютий 2010, 14:54:10
Обычная полоса 40х4. и уголок 50х50 по 2-3 метра . 3 шт. с шагом 2-3 метра и переварить полосой и завести в щит. В принципе такие вещи и не разрисовываем.
Назва: Re: Заземление бытовок
Відправлено: sashkoMTM від 19 Лютий 2010, 15:12:32
Цитата: мадо
уголок 50х50
ПУЕ не дозволяє кутник.
п.1.7.117, табл.1.7.5
Можна, наприклад, круг Д-16 (для вертикального)
Назва: Re: Заземление бытовок
Відправлено: AleksandrPol від 19 Лютий 2010, 16:54:25
Цитата: sashkomtm
ПУЕ не дозволяє кутник.
п.1.7.117, табл.1.7.5
Можна, наприклад, круг Д-16 (для вертикального)
по просьбам Гальмар и Баттерман... ???
Назва: Re: Заземление бытовок
Відправлено: Sergey U. від 19 Лютий 2010, 17:01:03
Цитата: sashkomtm
ПУЕ не дозволяє кутник.
А где это написано?

Я трактую по другому:
1.
Цитата: sashkomtm
п.1.7.117
искуственные заземлители могут быть из черной стали без покрытия и с покрытием...
2. согласно
Цитата: sashkomtm
табл.1.7.5
тип заземлителя - профиль, сечение 100мм2, толщина 4 мм
Просто нет смысла перечислять всю наменклатуру профиля (уголок это, швеллер или рельс...)
Назва: Re: Заземление бытовок
Відправлено: AleksandrPol від 19 Лютий 2010, 17:02:32
Цитата: Sergey U.
профиль, сечение 100мм2, толщина 4 мм
это для горизонтального электрода
Назва: Re: Заземление бытовок
Відправлено: Sergey U. від 19 Лютий 2010, 17:11:46
Цитата: AleksandrPol
это для горизонтального электрода
Согласен, но я всегда закладываю ст.50х5  и экспертизу проходит.
И учитывая, что "искуственные заземлители могут быть из черной стали без покрытия и с покрытием...", и отсутствие запрета на сталь угловую я думаю применять можно!