Применил в проекте кабель типа NHXH FE 180/E90, представитель заказчика просит предоставить сертификат или заменить кабель в проекте.
Я бы хотел лучше предоставить сертификат, но никак не могу найти. :(
Может кто встречал или направит в нужном направлении.
Заранее благодарен.
-
А хто виробник? Якшо ТФ-кабель, то у них всі сертифікати є на сайті.
-
O.S.,
не нашел я на сайте у них сертификатов на этот кабель http://www.tf-cable.com :(
-
Нашел у ДКС вот такие два сертификата.
http://www.dkc.kiev.ua/index/poleznoe/sertifikaty/
Объясните мне:
1) 1ый сертификат действует только на такие кабели проложенные в лотках БАКС? Зачем они туда лотки приписали, если на лотки у них отдельный сертификат?
2) Если во втором сертификате HXH, а мне надо NHXH - то мне этот сертификат не подходит?
-
Хм, перерив весь їхній сат--нема сертифіката на (N) HXH. А раніше були, я скачував точно. Ось зараз дивлюсь на той, який я колись у них скачав--термін дії його закінчився 5 листопада 2008 року. А де нові, і правда? Питання відкрите...
-
а, знайшов все-таки...погано шукали ми :)
http://www.tf-cable.com/product/product_207.html
Там в самому низу сторінки "скачать сертификаты"
-
O.S.,
Нету там сертификата на искомый кабель :(
-
andery посмотрите на сайте ТОВ "ЛАПП Україна", правда марку кабеля нужно выбрать другую, но функции те же. www.lappukraine.com/16/ua/servisy/sertifikaty/index.html
То же самое от компании Draka www.draka.ee/index.php?page=239&
А так же обратите внимание на отечественного производителя, т.к. для них сертификат не требуется, который выпускает кабели ВВГнг-HF (SiF).
-
Нету там сертификата на искомый кабель
тепер і сам бачу :(
Вони взагалі перестали їх випускати(( а я так до них звик :'(
-
Отправил два запроса в фирмы торгующие этими кабелями.
-
Нужны еще сертификаты???
у меня есть (N)HXH FE180/E30, H07Z-K срок годности до 2014 года
N2XH-J 0,6/1 kV срок до 2008, одним словом старый
-
у меня есть (N)HXH FE180/E30
він теж до 2014? мені треба, якшо не застарілий :-[
-
да этот до 2014 года
вот только незнаю как пользоваться файловым архивом :-[
PS усе разобралась можете забрать :)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=922 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=922)
-
Mytnaya,
Супер!
А еще бы (N)HXH FE180/E90.
Кстати, почему N в скобке?
HXH - можно на сайте ДКС найти.
-
Если такая проблем с сертификатами на кабель NHXH FE180/E90, то какой тогда кабель посоветуете взамен этому с сертификатом ?
Спасибо.
-
andery, не за что :)
незнаю почему в скобках, в каталоге не написано...может такое название в ТФ-кабеле.
(N)HXH FE180/E90 такого к сожалению нету :) он мне не нужен был на тот момент :)
Если такая проблем с сертификатами на кабель NHXH FE180/E90, то какой тогда кабель посоветуете взамен этому с сертификатом ?
я звонила в наш офис ТФ-кабель и просила прислать на мыло, попробуйте и вы туда позвонить...думаю они и вам пришлют нужные сертификаты
а еще звонила в VLG кабель, они тоже присылали сертификаты http://www.vlg.com.ua/
-
Mytnaya, супер :thumbsup: те, що треба))
Неясно тільки, чого на сайті ТФ-кабеля про НХН повний мовчок, його нема навіть в списку продукції...
-
Сертификат на кабель (N)HXH FE 180/E30 и (N)HXH FE 180/E90 от ТФ Кабель:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=924
Сертификат от Интеркабеля (на сайте тоже нет), выслали http://www.sivax.kiev.ua/
В приложении:
-
Уважаемые господа!
ВЛГ Кабель Украина имеет свежие сертификаты на кабели безопасности и постоянно поддерживает на складе ходовые сечения марок -
NHXH FE180/E30
NHXH FE180/E90
JE-H(St)H FE180/E30
JE-H(St)H FE180/E90
J-Y(St)Y...Lg
Контакты:
Тел./Факс: +38 (03122) 26929
Тел: +38 (03122) 23661
E-mail: office@vlg.com.ua
-
Кабель Украина имеет свежие сертификаты на кабели безопасности
Выложите их в файловый архив , будем благодарны
-
andery посмотрите на сайте ТОВ "ЛАПП Україна", правда марку кабеля нужно выбрать другую, но функции те же. [url=http://www.lappukraine.com/16/ua/servisy/sertifikaty/index.html]www.lappukraine.com/16/ua/servisy/sertifikaty/index.html[/url] ([url]http://www.lappukraine.com/16/ua/servisy/sertifikaty/index.html[/url])
То же самое от компании Draka [url=http://www.draka.ee/index.php?page=239]www.draka.ee/index.php?page=239[/url] ([url]http://www.draka.ee/index.php?page=239[/url])&
А так же обратите внимание на отечественного производителя, т.к. для них сертификат не требуется, который выпускает кабели ВВГнг-HF (SiF).
А можно по подробнее? Где написано что для отечественного производителя не требуеться сертификат?
-
SmDm я неправильно выразился. Сертификат, от пожарников, нужен обязательно. Просто для продукции отечественного производителя не нужно прикладывать сертификат, к проекту, на соответствие НД Украины. А для иностранной продукции, производимой за пределами Украины, нужно, т.к. действующие нормы иностранных государств расходятся с требованиями нашего государства. И иностранная продукция должна пройти сертификацию в органах надзора, а проектировщик, при выборе оборудования, должен руководствоваться соответствием продукции НД Украины, сертификат тому подтверждение.
-
SmDm я неправильно выразился. Сертификат, от пожарников, нужен обязательно. Просто для продукции отечественного производителя не нужно прикладывать сертификат, к проекту, на соответствие НД Украины. А для иностранной продукции, производимой за пределами Украины, нужно, т.к. действующие нормы иностранных государств расходятся с требованиями нашего государства. И иностранная продукция должна пройти сертификацию в органах надзора, а проектировщик, при выборе оборудования, должен руководствоваться соответствием продукции НД Украины, сертификат тому подтверждение.
Понятно)
-
Возник такой вопрос. Можно ли использовать кабель КВВГнг для системы оповещения о пожаре? Согласно НАПБ Б.06.004-2007:
"1.28. Кабельні лінії, призначені для живлення АУПГ, систем
протидимного захисту, ліфтів для транспортування пожежних
підрозділів, насосів внутрішнього протипожежного водопроводу,
повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв. згідно з
ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції.
Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги", а системи
оповіщення та управління евакуацією під час пожежі - не менше
15 хв."
Всегда использовал кабели "одескабель" нашел их сертификат
http://www.odeskabel.com/shn-rus/images/stories/sertif/kvvg.pdf (http://www.odeskabel.com/shn-rus/images/stories/sertif/kvvg.pdf)
но про огнестойкость нет в нем ничего.
Созвонился с заводом, "консультант" мне сказал что это кабеля не распространяющие горение и про огнестойкость ничего не может мне сказать. Кто знает огнестойкость этого кабеля?
И если не подходит то какие отечественные есть кабеля с границей огнестойкости 15 и 90 мин.
-
SmDm, http://eom.com.ua/index.php/topic,1154.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,1154.0.html)
-
ZoloS9479, ага читал но на свои вопросы не нашел ответов :(
-
КВВГнг - нельзя, он просто не распространяет горение при совмесной прокладке. Я беру КВВГнгд-FR
-
CC19, то что надо :thumbsup: спасибо огромное!)
-
на свои вопросы не нашел ответов
Возможно изготовление кабелей марки КВВГнг с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести
Огнестойкими являются только те кабели, которые испытаны по ДСТУ Б В.1.1-11:2005, то есть при стандартном температурном режиме, а это около 1000 С, и при определенной тепловой нагрузке на кабели (в принципе этот стандарт аналог DIN 4102-12).
И если не подходит то какие отечественные есть кабеля с границей огнестойкости 15 и 90 мин
Вот сайт вышеупомянутого завода [url]http://ecg.in.ua/ru/catalog/72/[/url] ([url]http://ecg.in.ua/ru/catalog/72/[/url])
-
ZoloS9479, эти ответы меня не удовлетворили
а CC19, еще раз большое спасибо
-
Offtop:
SmDm, да Бога ради...оставайтесь неудовлетворенным...
если тяжело по ссылкам кликнуть
-
CC19 просмотрел приложение к сертификату КВВГнгдFR "испытан с системой прокладки ДКС". Получается чтобы соответствовать параметрам огнестойкости его следует прокладывать в этом кабельном лотке, иначе сертификат бесполезен. Если так то неоченьто удобно. Поправте если заблуждаюсь.
-
По теме. Читая новости наткнулся на такую информацию (http://security-ua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=3085:zagadkove-anulyuvannya-sertifikativ-vidpovidnosti&Itemid=556&lang=ru)
-
hi_tech, http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog (http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog)
-
hi_tech, спс, будем знать, интересно какая причина.
У ТФ Кабеля тоже аннулировали =-0
-
Тоже стало интересно, в конце прошлого года получен сертификат UA1.016.0159074-11 от 31.10.2011г.
И уже в марте он аннулирован и получен новый UA1.016.0034413-12 от 12.03.2012г.
http://new.ukrfiresert.kiev.ua/img/File/March_2012(1).doc (http://new.ukrfiresert.kiev.ua/img/File/March_2012(1).doc)
Может есть у кого данный сертификат?