Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: buldozer від 19 Лютий 2010, 12:02:52

Назва: Пожарные извещатели VS освещение
Відправлено: buldozer від 19 Лютий 2010, 12:02:52
Добрый день!
Есть офисные помещения, потолки которого утыканы лампами дневного света. Потолок с плитами типа "Армстронг" 60*60. Светильники таких же размеров. Получается, что дымовые датчики можно расположить только между светильниками на соседней плите. Не будет ли претензий от МЧС при сдаче? Знаю, что нельзя располагать тепловики вблизи (60 см) источников излучения тепла.
Заранее спасибо!
Назва: Re: Пожарные извещатели VS освещение
Відправлено: sbal від 19 Лютий 2010, 15:05:32
buldozer, будут проблемы с МЧС или нет - отдельная темка. А вот то, что "дневные" лампы (дроссели) фонят на датчики - реально, и нужно экранированный кабло и все такое, и то иногда не спасает.
Я в подобных случаях иду на увеличение кол-ва пож.датчиков, если максимальные расстояния не позволяют, 0,6 м от ламп стараюсь выдерживать.
И вообще, причем МЧС? Есть нормы...
Назва: Re: Пожарные извещатели VS освещение
Відправлено: buldozer від 19 Лютий 2010, 15:46:28
Цитата: sbal
А вот то, что "дневные" лампы (дроссели) фонят на датчики - реально, и нужно экранированный кабло и все такое, и то иногда не спасает.
Мы используем кабель J-Y(st)Y 2x2x0.8, он с экраном. Кто-то что-то скажет о нём по этому поводу?
Цитата: sbal
И вообще, причем МЧС? Есть нормы...
А при том, что в пожарных нормах для дымовых датчиков это нигде не указано, а МЧСу сдавать то придётся, у них может быть своё виденье этого вопроса.
Назва: Re: Пожарные извещатели VS освещение
Відправлено: Виктор від 19 Лютий 2010, 16:16:34
Цитата: buldozer
Знаю, что нельзя располагать тепловики вблизи (60 см) источников излучения тепла
ДБН В.2.5-13-98*, п.Л8 - 0,5 м.
На дымовые извещатели таких ограничений нет, если иное не указано в паспорте завода-изготовителя.
Назва: Re: Пожарные извещатели VS освещение
Відправлено: buldozer від 19 Лютий 2010, 16:29:38
Цитата: Виктор
ДБН В.2.5-13-98*, п.Л8 - 0,5 м.
да, 0,5, завтыкал, но сути не меняет. И можно ли считать лампы дневного света источником излучения тепла?
Назва: Re: Пожарные извещатели VS освещение
Відправлено: Виктор від 19 Лютий 2010, 17:24:25
Цитата: buldozer
И можно ли считать лампы дневного света источником излучения тепла?
Можно. Опять же учесть требования Л.8 по мин. и макс. температуре в помещении. Но только как посчитать влияние тепловыделения лампы дневного света на извещатель не знаю. Поставьте дымовики.
Назва: Re: Пожарные извещатели VS освещение
Відправлено: sbal від 19 Лютий 2010, 19:29:08
Цитата: buldozer
J-Y(st)Y 2x2x0.8
правильный кабель, и сечение, и экран. 2x2 - "релейные" датчики?

Цитата: buldozer
Есть офисные помещения
В офисах первичный признак пожара - дым, если кто-то не согласен, может кидать камни  ;) Тем паче:
Цитата: Виктор
Поставьте дымовики
с Виктором я рееедко прерыкаюсь  :D
Назва: Re: Пожарные извещатели VS освещение
Відправлено: Krja від 20 Лютий 2010, 15:01:33
Что, в офисе нет компа? если есть однозначно дымовые
Назва: Re: Пожарные извещатели VS освещение
Відправлено: sbal від 22 Лютий 2010, 06:45:31
Цитата: Виктор
На дымовые извещатели таких ограничений нет, если иное не указано в паспорте завода-изготовителя.
Лично я "решаю" эту проблемку через п.1.6.33 ДБН В.2.5-13-98*, по аналогии "датчик - неэкранированный кабель". И когда ко мне приходят и говорят - ложняки, спрашиваю - 0,5 м есть?  :)
Назва: Re: Пожарные извещатели VS освещение
Відправлено: buldozer від 22 Лютий 2010, 10:07:15
Ау! Мужики, я же написал, что ставлю дымовые датчики а не тепловые. Пожарка там серьёзная - Шрак. Датчики навороченные - дым и тепло в одном, в опциях можно выставить либо то, либо то. Но практически везде по зданию там будут работать в режиме ДЫМ!!! Но во избежание каких либо глупых вопросов хочется перестраховаться и уточнить момент с лампами.
Назва: Re: Пожарные извещатели VS освещение
Відправлено: sbal від 22 Лютий 2010, 10:48:25
buldozer, чё кричим? Перечитай еще раз свой первый пост, ответы адекватны вопросам  :) Мы тут все должны телепатически догадываться, ага?  :D
Назва: Re: Пожарные извещатели VS освещение
Відправлено: buldozer від 22 Лютий 2010, 11:35:15
Цитата: sbal
чё кричим? Перечитай еще раз свой первый пост, ответы адекватны вопросам  Smiley Мы тут все должны телепатически догадываться, ага?
Неа, телепатам нужно в "Битву экстрасенсов"  :D А я писал "Получается, что дымовые датчики можно расположить только между светильниками на соседней плите." речь шла о дымовиках.  ;) А то, что в конце поста упомянул тепловики, так это потому, что в нормах есть упоминание о них и об их размещении относительно источников тепла. Ладно, разобрались! Всем спасибо!!! :thumbsup: