Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: nikaraguasasham від 19 Лютий 2010, 09:58:08

Назва: распределение нагрузок
Відправлено: nikaraguasasham від 19 Лютий 2010, 09:58:08
вопрос такого рода- есть нагрузки админ-жил. комплекса :
-жилье;
-офисы;
-общедомовые нагрузки.
можно ли запитать часть нагрузок жилья  от ВРУ ,которое питает офисы,если учет офисов и квартир разделить?
вопрос возник из эконом сообр.- если я так распределю то получится
на ВРУ жилья приходит 2 АВВГ 4 х240
на ВРУ офисов            2 АВВГ 4 х 240

отдельно ВРУ  жилья      2 ВВГ 4 х 185
                     офисов   2 АВВГ 4 х 240
Назва: Re: распределение нагрузок
Відправлено: vadrus від 19 Лютий 2010, 10:17:38
по п. 5.5 ДБН В.2.5-23-2003 нельзя.
"...питание электрооборудования торговых предприятий, предприятий бытового обслуживания, офисов и других помещений нежилого фонда, встроенных в жилые здания, как правило, осуществляют от собственных ВРУ".
В Киеве "...как правило..." не проходит.
Назва: Re: распределение нагрузок
Відправлено: 3oloS від 19 Лютий 2010, 10:18:23
Цитата: nikaraguasasham
можно ли запитать часть нагрузок жилья  от ВРУ
думаю - нет
Цитата: ДБН В.2.5-23-2003
5.2...От ВРУ, ГРЩ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
Цитата: ДНАОП 0.00-1.32-01
2.4.1...От ВРУ допускается питание потребителей, размещенных в других зданиях при условии, что эти потребители имеют одну балансовую принадлежность.
Назва: Re: распределение нагрузок
Відправлено: nikaraguasasham від 19 Лютий 2010, 10:59:03
а если шлейфом до вводного аппарата офисного ВРУ запитать еще одно ВРУ жилья ,т.е.получится три щита вместо двух,но кабеля все-равно
4 АВВГ ?
Назва: Re: распределение нагрузок
Відправлено: viknik від 19 Лютий 2010, 11:18:10
да это не эконом получаеться а жлобство >:(-жилье- отдельно, встроенные помещения или офисы -отдельно, со своими ВРУ и учетом, и все будет ок :thumbsup:,шлейфом от жилья насосная и ИТП может запитаться ну естественно со своим учетом, т.к. владельцы могут быть разые-ну это как я делаю в проектах и считаю нужным делать ;)
Назва: Re: распределение нагрузок
Відправлено: nikaraguasasham від 19 Лютий 2010, 11:46:02
Цитата: viknik
да это не эконом получаеться а жлобство -
получается если комплекс из двух секций то это "жлобство" ценой в  240 000 грн.! а в условиях ежемесячного подорожания кабелей это попытка  застройщика не то что сэкономить ,а не обанкротиться!
сметы составлялись полгода назад,а сейчас только подошли к выполнению,на склад сейчас никто не работает(
Назва: Re: распределение нагрузок
Відправлено: O.S. від 19 Лютий 2010, 12:14:49
а чому б не зробити РЕN-жили менше ніж фазні? Економія непогана...
Назва: Re: распределение нагрузок
Відправлено: viknik від 19 Лютий 2010, 12:23:46
O.S., ну как вариант -может быть,
 ну в Киеве если для экспертизы то может не подойти запитка от одного ВРУ жилья и встроенных помещений-факт
Назва: Re: распределение нагрузок
Відправлено: viknik від 19 Лютий 2010, 12:28:24
ну стадия РП экспертизу уже не проходит а при сдаче комплекса-сами будете договариваться, а так запитывайте и экономьте