Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: alestepochkin від 18 Лютий 2010, 09:48:12
-
Всем привет.
В ближайщем будущем предстоит проектировать внешнее электроснабжение и освещение горнолыжного комплекса, а именно:
2 горнолыжных спуска для взрослых, 1 детсуий (учебный), открытый каток, сноубордпарк, гараж, кафе, адм. здание, инструкторская, медпункт. Нагрузки: насосная станция, систома оснежнения, 3 канатные дороги, ВРУ зданий. . У меня затруднения с поиском нормативной базы для проектирования электроснабжения и освещения открытых спортивных сооружений. Все, что нашел - это ВСН 1-73 "Спорткомитет СССР Нормы электрического освещения спортивных сооружений", СНиП 23-05-95 (поможет при проектировании освещения тротуаров и дорог). И ВСЕ!!! Ничего больше. По электроснабжению вообще ничего не нашел. Может их нет? И достаточно при прокладывании кабельных линий руководствоваться ПУЭ и типовыми проектами? Или есть какие-то особенности? HELP!
-
http://tramplin.perm.ru/news/rus/2009/2009_09_02_01.htm
только проверьте по норм.базам РФ статус действия предлагаемых на сайте документов, по моему многие из них отменены
-
Для Украины - ДБН В.2.2-13-2003 Спортивные сооружения
-
Ближайшее будущее наступило. :D Выполняю проект наружного электрического освещения горнолыжного комплекса. На данный момент расчитываю освещение лыжных склонов. Норма 30 лк по ВСН-1-73. У меня вопрос: как в расчетах учесть отражающую способность снега??? ???Я думаю, что этот показатель очень важен, и он поможет мне избавиться от n-го количества светильников или уменьшить их мощность...
-
Ориентироваться надо ИМХО на отражающую способность лежалого снега - 75%. У свежевыпавшего она 90% (в некоторых источниках 99%), но свежевыпавшим он будет, наверно, пару дней
-
Где-то в инете встречал пример проекта освещения горной трассы. Ну и просто картинки посмотреть тоже не помешает. Попробую найти этот проект у себя.
-
как в расчетах учесть отражающую способность снега???
не знаю с помощью чего Вы рассчитываете, вот в Dialuxe, например, для любой текстуры поверхности можно ввести коэффициент отражения
-
Где-то в инете встречал пример проекта освещения горной трассы. Ну и просто картинки посмотреть тоже не помешает. Попробую найти этот проект у себя.
Было бы здорово посмотреть!!! :) Просто картинок штук двадцать скачал. На рабочем столе как заставки меняю каждый день. :D
не знаю с помощью чего Вы рассчитываете, вот в Dialuxe, например, для любой текстуры поверхности можно ввести коэффициент отражения
Там же делаю расчет. Коэффициент отражения ввел :thumbsup:. Только вот снег это не просто белый и гладкий пол как в Dialuxe. Поэтому меняю "шероховатость". Разница практически не заметна... В принципе так и оставлю.
Может andery найдет пример проекта, там еще глянем. :thumbsup:
P.S. Было бы не плохо разработчикам великолепной DIALux в следующую версию в текстуры добавить снег...
-
Ориентироваться надо ИМХО на отражающую способность лежалого снега - 75%. У свежевыпавшего она 90% (в некоторых источниках 99%), но свежевыпавшим он будет, наверно, пару дней
Комплекс круглосуточный. Поэтому свежевыпавшим снег будет пару минут. :thumbsup: :D
-
alestepochkin, я бы на Вашем месте не заморачивался с шероховатостью. Сами ведь пишете разница практически не заметна, и + учитывая то, что комплекс круглосуточный текстурой снега можно пренебречь, да еще и вводя шероховатость Вы увеличиваете время расчета освещенности. Может поэтому и нет там "снежной поверхности" ;)
-
Проект освещение лыжной трассы скоростного спуска:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1127 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1127)