Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: mental від 18 Лютий 2010, 08:38:04
-
Подскажите, будь ласка, чем заземлять трос, на котором подвешены светильники: РЕ-проводником или подводить контур заземления? Каким документом это нормируется? Просмотрел ПУЭ и ДБНы - ничего не нашел.
-
Вам допоможе ВСН 180-84 (гл. 9), тільки треба врахувати вимоги діючої гл. 1.7 ПУЕ.
-
mental, заземляю РЕ-проводником (см. вложение). Перенял в одном из типовиков и адаптировал под современные нормы.
-
Спасибо за файл, но согласно ВСН 180-84 (гл. 9) трос должен быть задемлен с помощью контура заземления
-
чем заземлять трос
СНиП 3.05.06-85 . 3.254. Заземление канатов, катанки или стальной проволоки, используемых в качестве несущего троса, должно быть выполнено с двух противоположных концов присоединением к магистрали заземления или зануления сваркой. Для оцинкованных канатов допускается болтовое соединение с защитой места соединения от коррозии.