Появился такой вопрос:
Проектируется встроенная ТП на -3 этаже, на которою снаружи будет заведено 2 - 10 кВ кабеля и около 20 - 0,4 кВ.
Кабели предполагается опускать в низ в некой "шахте" с промежуточными этажами.
Стала задача выдать задание сантехникам на вентиляцию нашей ТП. По ТП - вопросов нет, а вот где взять тепловыделение кабелей?
Google не рулит :)
-
где взять тепловыделение кабелей
Можно попробовать Закон Джоуля-Ленца Q = I*U*t = I²*R*t = U²*t/R
-
Интересно, только непонятно как учитывать сопротивление изоляции.
Допустим разделив на время мы можем получить мощность вместо энергии.
Хотя, если взять Z кабеля (длина известна), U=380 В,
я, пожалуй, смогу получить его тепловыделение. Ведь Z по идее характеризует как материал жилы, так и материал изоляции.
Логично?
-
некой "шахте" с промежуточными этажами.
Стала задача выдать задание сантехникам на вентиляцию нашей ТП
Если это всё-таки кабельная шахта, то не забудьте про автоматическое пожаротушение :)
-
Если это всё-таки кабельная шахта, то не забудьте про автоматическое пожаротушение :)
Это само собой :)
-
где взять тепловыделение кабелей
Тепловые потери от силовых кабелей (проводов), питающих производственные механизмы определяются:
ΔP=I²R, Вт, где
I - номинальный ток присоединения, А
R - активное сопротивление кабеля, Ом
R=rl, где
r - удельное активное сопротивление кабеля, Ом/км
l - длина участка, на котором определяются тепловыделения, км
Расчеты были опубликованы в инструктивных указаниях ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" в советское время (№ и год выпуска не помню, есть только выкопировка).
-
Спасибо.
-
Методика расчета тепловыделений (I²R) от кабелей, прокладываемых в тоннелях, дана в типовом А168. В вышеуказанном документе есть приближенный расчет тепловыделений при отсутствии исходных данных: 0,8 кВт/м.п. для двухстороннего тоннеля, 0,5 кВт/м.п. для одностороннего тоннеля.
Вопрос: а нельзя данную "шахту" проработать как кабельный канал, в данном случае удастся обойтись без таких вещей, как вентляция, пожаротушение и, может быть, пожарной сигнализации.
-
а нельзя данную "шахту" проработать как кабельный канал
некую "шахту" с промежуточными этажами
трудно назвать каналом,
2.3.3.4. Кабельный канал
Протяженное непроходное кабельное сооружение закрытого типа, углубленное (частично или полностью) в грунт, перекрытие, пол, и т.п., дающее возможность выполнять прокладку, ремонты и осмотры КЛ после снятия перекрытия
если нет лестницы или скоб, то и под определение шахты также не вписывается
2.3.3.8 Кабельная шахта
Вертикальное кабельное сооружение,..., снабженное скобами или лестницей для передвижения людей в вертикальном направлении
каждый из этажей, если переходы между ними заделываются, в принципе можно классифицировать согласно ПУЭ (хотя лично у меня иные ассоциации по поводу площади кабельных этажей) как кабельный этаж
2.3.3.6. Кабельный этаж
Кабельное сооружение в виде части здания, ограниченной полом и перекрытием над полом с вертикальным расстоянием между полом и выступающими частями перекрытия не менее 1,8 м.
Но требования к кабельным этажам не менее серьезны, чем требования к кабельным шахтам.
Если явные признаки любого из определений указанных выше отсутствуют - можно обозвать нишей для прокладки кабелей или стояком для канализации электроэнергии. Для них также имеются специальные требования.
-
К сожалению это отдельные помещения на разных этажах подвальной части здания. Так что кабельным каналом его к сожалению обозвать нельзя. По функциональному предназначению - это скорее как кабельный этаж, только рядом с ТП.