Назва: вывод кабеля из пола
Відправлено: Affi від 11 Лютий 2010, 21:53:55
Добрый вечер. Подскажите, как правильно запроектировать узел вывода провода из пола. Провод в трубе идет в полу к двигателю, выходит и защищенный гофрой подключается к нему. Среда агрессивная и большая влажность. Какую коробка или переходник применить к узлу пол-гофра. Кто сталкивался. подскажите.
Назва: Re: вывод кабеля из пола
Відправлено: tuilri від 11 Лютий 2010, 22:08:23
та не в гофре делай а в металлорукаве - да и все! Металлорукава есть такие, что идут в комплекте с фитингами для соединения с стальной трубой
Назва: Re: вывод кабеля из пола
Відправлено: Sergey U. від 11 Лютий 2010, 22:15:39
http://tipovoy-proekt.ru/index.php - посмотрите здесь есть типовые проекты по прокладке кабелей в трубах
Назва: Re: вывод кабеля из пола
Відправлено: O.S. від 11 Лютий 2010, 22:20:18
Quote (selected)
Провод в трубе идет в полу к двигателю

Ну, так а шо ж за труба в полу? Гофра тяж. типа? Пластик тяж. типа? Стальна труба?
Назва: Re: вывод кабеля из пола
Відправлено: Affi від 11 Лютий 2010, 22:27:39
Не могу металлорукав ложить- сероводород  разъедает, попросили заложитьв проекте гофру. В  полу идет пластиковая гладка труба диаметром 40 мм.
Назва: Re: вывод кабеля из пола
Відправлено: tuilri від 11 Лютий 2010, 22:39:58
http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistemy_ekspress_4_ekspress_6_/ посмотри здесь. но мне чего-то кажется что гофру сероводород разъест быстрей чем стальную трубу. хотя я может и ошибаюсь
Назва: Re: вывод кабеля из пола
Відправлено: comings від 12 Лютий 2010, 07:24:03
Цитата: O.S.
Ну, так а шо ж за труба в полу? Гофра тяж. типа? Пластик тяж. типа? Стальна труба
ну, а типовой-то не судьба открыть?!
Назва: Re: вывод кабеля из пола
Відправлено: O.S. від 12 Лютий 2010, 10:58:05
Зрозумило. Тогда алгоритм такой:
1. Пластик диам. 40 в полу.
2. угол 90 град. диам 40 (выход из пола) -- ДКС, код 50040
3. переходник "жесткая труба--армированная трба" -- ДКС, код 55040
4. армированная ПВХ-труба диам. 32 (внутр.)-- ДКС, код 57032.

ПВХ-пластикат стоек к сероводороду, даже к насыщенным растворам:
http://www.ardplus.ru/index.php?idpage=48
так шо все норм.
Назва: Re: вывод кабеля из пола
Відправлено: O.S. від 12 Лютий 2010, 10:59:10
Quote (selected)
ну, а типовой-то не судьба открыть?!

А тему-то не судьба внимательно прочитать, а не по диагонали? Можна и обидется на такие тупые наезды
Назва: Re: вывод кабеля из пола
Відправлено: tuilri від 12 Лютий 2010, 11:18:58
Цитата: O.S.
ПВХ-пластикат стоек к сероводороду, даже к насыщенным растворам:
[url]http://www.ardplus.ru/index.php?idpage=48[/url]

 :thumbsup: не знал
Назва: Re: вывод кабеля из пола
Відправлено: Affi від 12 Лютий 2010, 22:10:45
Спасибо вам большое. Очень выручили. :thumbsup: Единственный еще нюанс- в типовом проекте наприсано, что  в производственных зданиях ПВХ-трубу ложить не рекомендовано в подготовке пола   - рекондуют полиетилен. Это действительно так?Или есть какие-то другие нормы и рекомендации.
Назва: Re: вывод кабеля из пола
Відправлено: Бригадир від 12 Лютий 2010, 22:26:42
Цитата: Affi
рекондуют полиетилен
ПолиЭтилен более стоек к внешней среде, но горит, сволочь, и поддерживает горение.
ПолиВинилХлорид не любит ацетон - расползается.
Назва: Re: вывод кабеля из пола
Відправлено: comings від 17 Лютий 2010, 11:19:03
виноват, действительно невнимательно читал. :'(
по поводу ПЗ: если труба закладывается в подготовке пола, о каком влиянии окружающей среды речь идет? Это, вероятно, путаница с изоляцией кабеля. Но, собственно, то же самое можно сказать в данном случае и о ПВХ.
Кроме того есть типовик по прокладке проводов в ПВХ-трубах в производственных помещениях, мне кажется возможным скрестить их и получить необходимый гибрид  ;)