Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: NeON2K від 10 Лютий 2010, 15:04:44
-
Как просчитать сопротивление растекания тока по известному количеству заземлителей ? Вертикальных заземлителей 31, глубина залегания 0,5 м, Длина заземлителя - 5 м, Пруток 20 мм, удельное сопротивления грунта 19 Ом, горизонтальный заземлитель стальная полоса 40х5мм, расстояние между верт.заземлителями 5 м. По моим расчетам достаточно 1 вертикального заземлителя, но это объект существующий... Как просчитать, какое сейчас реальное сопротивление ?
-
какое сейчас реальное сопротивление ?
виконати заміри
-
виконати заміри
Очень смешно :D
Между мной и объектом почти 5000 км. Сейчас на личном самолете слетаю :D
Неее, ну серьезно, как расчитать на бумаге ?
-
Между мной и объектом почти 5000 км.
Ну, я же не знал.
Тогда, действительно, нужно считать.
-
в принципе, используя формулы для расчета заземления все можно посчитать (слегка модифицировав их). Есть ведь формула для сопротивления растеканию вертикального заземлителя, есть формула для определения кол-ва вертикальных заземлителей по требуемой величине сопротивления и коэффициенту использования (вот её и перевернуть с ног на голову) ну и так далее. Главное, желательно знать схему размещения электродов для корректного определения коэффициента использования. Тоже относится и к горизонтальной полосе.
-
Electrician, ну это понятно... А что существующих уже модифицированных формул нет ? может есть какие-нибудь программы, которые смогут расчитать, если задать именно эти, известные данные ?
Такое ощущение, что до меня все измеряли сопротивление по месту практически (согласен это легче и правильнее), а теоретически никто не расчитывал..
-
Такое ощущение, что до меня все измеряли сопротивление по месту практически
:-[ так оно наверно и было, согласись задача все таки достаточно нетрадиционная
-
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=887
Ось додав в файловий архів приклад розрахунку, думаю вам допоможе. Там приклади розв"язання саме вашої задачі. Тільки там к-ти використання вертикальних заземлювачів не враховуються, ну це легко виправити
-
теоретически никто не расчитывал
Отчего же? Расчеты делаем, но необходимость возникает редко.
сть ведь формула для сопротивления растеканию вертикального заземлителя, есть формула для определения кол-ва вертикальных заземлителей по требуемой величине сопротивления и коэффициенту использования
Есть еще поправочные коэффициенты на размещение, а также объединяющая формула.
На самом деле расчеты не сложные, но время отнимают, а
программы, которые смогут расчитать
тоже есть, но нет необходимости их использовать ввиду того, что сопротивление считать приходится всё же не часто.
Поищу, где-то натыкался на файл в Excel с упрощением расчетов...
-
Поищу, где-то натыкался на файл в Excel с упрощением расчетов...
Буду очень благодарен
-
Приблизительно так раздел выглядит у нас. Чужие варианты приложил к предидущему ответу. Формат xls приложить к ответу не получается, но он не мой и там только расчет естественных заземлителей по СП 50-101-2004. Если интересно - размещу куда нужно.
-
Формат xls приложить к ответу не получается
заархивировать и приложить
-
PrepsuPatha, спасибо, попробую разобраться
-
заархивировать и приложить
- торможу :)