Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: Inyar від 08 Лютий 2010, 17:02:03
-
Подскажите, допустимо ли провесить 8-образный оптокабель с металл тросом, например ОЦПт по опорам ЛЕП 6кВ?
Документ Р 45 – 010 – 2002: “РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДВІШУВАННЯ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ НА ОПОРАХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ`ЯЗКУ, ЛЕП, КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЦЬ” найти не удалось.
-
допустимо ли провесить 8-образный оптокабель с металл тросом, например ОЦПт по опорам ЛЕП 6кВ?
Допустимо.
Посмотрите еще здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1152.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,3176.0.html
Для справки выкладываю ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ
Это нормы России.
-
ПУЭ, п.2.4.81:
"На опорах ВЛИ или ВЛ допускается подвеска волокно-оптических кабелей связи (ОК)
-неметаллических самонесущих (ОКСН);
-неметаллических навитых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).
..."
дальше про расстояния
-
Всем спасибо.
Из вышеперечисленного следует, что по опорам ЛЕП кабель с металлическим тросом провешивать нельзя. Только диелектрический.
А 8-образный с стальным тросом- по осветительным и опорам связи.
-
Inyar, прошу прощения, совсем не обратил внимания на марку кабеля "ОЦПт".
А 8-образный с стальным тросом- по осветительным и опорам связи.
а это утверждение производителя противоречит требованию ПУЭ, п.2.4.81.
В Вашем случае следует руководствоваться п. 2.5.138 и далее.
-
В моем случае-да.
А по линиям связи ВБН В.2.2-45-1-2004 рекомендует "предусматривать кабели, содержащие в своей конструкции несущий трос " и еще: "При проектировании строительства ВОЛС методом подвески на опоры воз-душных линий связи следует руководствоваться Р 45-010".
У кого есть эти “РЕКОМЕНДАЦІЇ..."?
-
ВБН В.2.2-45-1-2004 - только по линиям связи!!! Он не распространяется на прокладку по линиям ЛЭП.
Форумчане, может у кого есть Р 45-010-2002 Рекомендації з підвішування оптичних кабелів на опорах повітряних ліній зв'язку, ЛЕП, контактної мережі залізниць. Загальні положення ?
-
Р 45-010-2002 Рекомендації з підвішування оптичних кабелів на опорах повітряних ліній зв'язку, ЛЕП, контактної мережі залізниць. Загальні положення
благодаря предоставленному okc73 исходному материалу (http://fileshare.in.ua/3287500) прикладываю искомый НТД в оптимизированном формате (djvu)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1027