Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: Inyar від 08 Лютий 2010, 17:02:03

Назва: Оптоволокно на подвесе.
Відправлено: Inyar від 08 Лютий 2010, 17:02:03
Подскажите, допустимо ли провесить 8-образный оптокабель с металл тросом, например ОЦПт по опорам ЛЕП 6кВ?
Документ Р 45 –  010  –  2002:   “РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДВІШУВАННЯ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ НА ОПОРАХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ`ЯЗКУ, ЛЕП, КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЦЬ” найти не удалось.
Назва: Re: Оптоволокно на подвесе.
Відправлено: Виктор від 08 Лютий 2010, 23:13:39
Цитата: Inyar
допустимо ли провесить 8-образный оптокабель с металл тросом, например ОЦПт по опорам ЛЕП 6кВ?

Допустимо.
Посмотрите еще здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1152.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,3176.0.html
Для справки выкладываю ПРАВИЛА  ПРОЕКТИРОВАНИЯ,  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ  ЛИНИЙ  СВЯЗИ  НА  ВОЗДУШНЫХ  ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  НАПРЯЖЕНИЕМ  0,4-35 кВ
Это нормы России.
Назва: Re: Оптоволокно на подвесе.
Відправлено: SKlim від 09 Лютий 2010, 07:50:49
ПУЭ, п.2.4.81:
"На опорах ВЛИ или ВЛ допускается подвеска волокно-оптических кабелей связи (ОК)
-неметаллических самонесущих (ОКСН);
-неметаллических навитых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).
..."
дальше про расстояния
Назва: Re: Оптоволокно на подвесе.
Відправлено: Inyar від 09 Лютий 2010, 11:31:39
Всем спасибо.
Из вышеперечисленного следует, что по опорам ЛЕП кабель с металлическим тросом провешивать нельзя. Только диелектрический.
 А 8-образный с стальным тросом-  по осветительным и опорам связи.
Назва: Re: Оптоволокно на подвесе.
Відправлено: Виктор від 09 Лютий 2010, 23:02:07
Inyar, прошу прощения, совсем не обратил внимания на марку кабеля "ОЦПт".
Цитата: Inyar
А 8-образный с стальным тросом-  по осветительным и опорам связи.
а это утверждение производителя противоречит требованию ПУЭ, п.2.4.81.
В Вашем случае следует руководствоваться п. 2.5.138 и далее.
Назва: Re: Оптоволокно на подвесе.
Відправлено: Inyar від 11 Лютий 2010, 17:29:23
В моем случае-да.
А по линиям связи ВБН В.2.2-45-1-2004 рекомендует "предусматривать кабели, содержащие в своей конструкции несущий трос " и еще: "При проектировании строительства ВОЛС методом подвески на опоры воз-душных линий связи следует руководствоваться Р 45-010".
У кого есть эти “РЕКОМЕНДАЦІЇ..."?
Назва: Re: Оптоволокно на подвесе.
Відправлено: Виктор від 12 Лютий 2010, 18:54:26
ВБН В.2.2-45-1-2004 - только по линиям связи!!! Он не распространяется на прокладку по линиям ЛЭП.
Форумчане, может у кого есть Р 45-010-2002 Рекомендації з підвішування оптичних кабелів на опорах повітряних ліній зв'язку, ЛЕП, контактної мережі залізниць. Загальні положення ?
Назва: Re: Оптоволокно на подвесе.
Відправлено: 3oloS від 29 Березень 2010, 11:38:13
Цитата: Виктор
Р 45-010-2002 Рекомендації з підвішування оптичних кабелів на опорах повітряних ліній зв'язку, ЛЕП, контактної мережі залізниць. Загальні положення

благодаря предоставленному okc73 исходному материалу (http://fileshare.in.ua/3287500) прикладываю искомый НТД в оптимизированном формате (djvu) 
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1027