Такой вопрос: как вы устраиваете шину уравнивания потенциалов в ванной комнате (согласно требования ПУЭ).
Где её разместить чтоб и вид непортила и чтоб функции свои исполняла.
-
Ну "шина" -- це гучна назва. Там просто в коробці відгалуджувальній встановлюється спеціалний РЕ-клемник. А сама коробка встановлюється приховано, в стіні там наприклад.
-
:D VitO именно там чтоб и вид не портила и чтоб функции свои исполняла и размещаю! А конкретней, все зависит от самой ванной комнаты, я обычно ставлю между умывальником и ванной на отм. +0.300 от ч.п. - если коробка встраиваемая, если нет, то под ванную.
-
как вы устраиваете шину уравнивания потенциалов в ванной комнате
Я використовую нульові шини в корпусі корпорації АсКо , "вид не портят" .
-
У випадку розміщення під ванною може бути погіршений доступ до цієї шинки (клемника).
А звідси і питання: чи потрібен цей доступ - чи можемо ми сховати цю шинку під ванною або в розподільчій коробці заклеєній плиткою?
-
Расскажу случай на практике.
У друга в квартире по проекту шинка должна была стоять почти под ванной.
При сдаче квартир сантехнические приборы никто "естественно" не устанавливал и друг покупал все сам + за свой счет отделка плиткой и т.д.
Провод к КУП был проложен в ПВХ трубке в полу по проекту, но коробку по непонятным причинам поставить забыли... (причем не только у него в квартире).
В итоге, господа сантехники проложили разводку труб в полу, кафельщики аккуратно все заложили плиткой, провод "никому не нужный" замуровали, установили ванную, умывальник и т.п. Потом конечно пришлось аккуратно провод достать, отсоединять ванну от труб, сдвигать - подключать КУП - по другому не добраться никак... В общем это я к тому, что желательно КУП ставить в удобном для обслуживания месте. т.к. никто не застрахован от разного рода недоделок + каждый может захотеть разместить сантехприборы по своему (выбросить ванну и установить кабинку например).
-
hi_tech,
випадок з життя, як кажуть
ну тоді треба буде в розподільчу коробку зводити все і десь маскувати (може під умивальником?). ну і коробка щоб була з ступінню захисту ІР 44...56
але от чи зроблять по проекту монтажники? це питання....
-
Всем Добрый день .
Размещать шину уравнивания нужно согласно ДБН В.2.5-23-2003 рис Л.1 в зоне 3. А лудше всего вынести ее за пределы санузла и установить с наружной стены. :thumbsup:
-
Размещать шину уравнивания нужно согласно ДБН В.2.5-23-2003 рис Л.1 в зоне 3
На якій підставі , де обгрунтування ?
-
Размещать шину уравнивания нужно согласно ДБН В.2.5-23-2003 рис Л.1 в зоне 3. А лудше всего вынести ее за пределы санузла и установить с наружной стены. thumbsup
Підтримую Roman3R, - незрозумів де обгрунтування.
-
ИМХО and12, так трактует ДНАОП 0.00-1.32-01 "2.6.5. В ванных комнатах, душевых и санузлах необходимо использовать электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответствующих зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением таких требований:
1) электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPX7;
в зоне 1 - IPX5;
в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В, предназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
5) в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок распределительных устройств и приборов управления."
-
Как присоединить к медному проводнику дополнительной системы уравнивания потенциалов существующие стояки горячей\холодной воды? Есть ли специальные хомутики, что ли? В душевых влажно, нужно чтобы соединение не окислялось. Болт варить никто не хочет.
-
у беттермана, если не ошибаюсь, есть подобные хомутики
http://www.obo-bettermann.com/ua/tbs_potentialausgleichssysteme.shtml (http://www.obo-bettermann.com/ua/tbs_potentialausgleichssysteme.shtml)
-
Есть ли специальные хомутики, что ли?
именно так - я даю задание сантехникам и они в своих спецификациях учитывают эти хомутики нужного типоразмера
-
Болт варить никто не хочет.
mental, мое мнение, что это пробллемы сантехников, ты должен лишь обеспечить место куда они присоединят свою трубу
-
Как присоединить к медному проводнику дополнительной системы уравнивания потенциалов существующие стояки горячей\холодной воды? Есть ли специальные хомутики, что ли?
Так:
-
Якщо труба чавунна, то мідним хомутом зі сталевої шини як у вас на малюнку; якщо сталева -- то з допомогою прапорця. Хомутики не знаю чи є готові, будівельники просто відрізають шину
-
якщо сталева -- то з допомогою прапорця
Що таке "прапорець"?
-
Що таке "прапорець"?
http://www.chzez.ru/gzsh12.htm (http://www.chzez.ru/gzsh12.htm)
-
СНиП 3.05.06-85
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
-
Болт варить никто не хочет.
mental, мое мнение, что это пробллемы сантехников, ты должен лишь обеспечить место куда они присоединят свою трубу
Питання "електрики-сантехніки" свого часу набуло такої гостроти, що було скликано нараду за участі "Київелектромонтаж" та "Київпроект". Вирішили просто: сантехніки закріплюють на труби хомути (жодних проводів), а електрики приєднують проводи до клем хомутів, встановлених сантехніками (не торкаючись самих труб). Дійсно, якщо брати на хомути стрічку з нержсталі, то проблем з сумісністю металів буде менше.
Коробка у ванній кімнаті має займати пристойне місце, оскільки вона є одним з ключових елементів системи електробезпеки у приміщенні підвищеної небезпеки (висока температура і вологість). Шини у ОБО Беттерманн мають провушини для опломбовування кришки, бо там, як лупоне когось, то буде навала страхових і кримінальних експертів: приєднали належним чином чи ні. >:(
-
Evgen Koc, данный вопрос решается на уровне нормативных требований, а именно п. 3.253 СНиП 3.05.06-85 (цитату смотри выше)