Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: VitO від 06 Лютий 2010, 22:03:41

Назва: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: VitO від 06 Лютий 2010, 22:03:41
Такой вопрос: как вы устраиваете шину уравнивания потенциалов в ванной комнате (согласно требования ПУЭ).
Где её разместить чтоб и вид непортила и чтоб функции свои исполняла.
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: O.S. від 07 Лютий 2010, 11:01:32
Ну "шина" -- це гучна назва. Там просто в коробці відгалуджувальній встановлюється спеціалний РЕ-клемник. А сама коробка встановлюється приховано, в стіні там наприклад.
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: oipop від 07 Лютий 2010, 11:03:17
 :D VitO именно там чтоб и вид не портила и чтоб функции свои исполняла и размещаю! А конкретней, все зависит от самой ванной комнаты, я обычно ставлю между умывальником и ванной на отм. +0.300 от ч.п. - если коробка встраиваемая, если нет, то под ванную.
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: Roman3R від 07 Лютий 2010, 23:21:10
Цитата: VitO
как вы устраиваете шину уравнивания потенциалов в ванной комнате
Я використовую нульові шини в корпусі корпорації АсКо , "вид не портят" .
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: VitO від 08 Лютий 2010, 13:45:27
У випадку розміщення під ванною може бути погіршений доступ до цієї шинки (клемника).
А звідси і питання: чи потрібен цей доступ - чи можемо ми сховати цю шинку під ванною або в розподільчій коробці заклеєній плиткою?
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: hi_tech від 08 Лютий 2010, 15:13:27
Расскажу случай на практике.
У друга в квартире по проекту шинка должна была стоять почти под ванной.
При сдаче квартир сантехнические приборы никто "естественно" не устанавливал и друг покупал все сам + за свой счет отделка плиткой и т.д.
Провод к КУП был проложен в ПВХ трубке в полу по проекту, но коробку по непонятным причинам поставить забыли... (причем не только у него в квартире).
В итоге, господа сантехники проложили разводку труб в полу, кафельщики аккуратно все заложили плиткой, провод "никому не нужный" замуровали, установили ванную, умывальник и т.п. Потом конечно пришлось аккуратно провод достать, отсоединять ванну от труб, сдвигать - подключать КУП - по другому не добраться никак... В общем это я к тому, что желательно КУП ставить в удобном для обслуживания месте. т.к. никто не застрахован от разного рода недоделок + каждый может захотеть разместить сантехприборы по своему (выбросить ванну и установить кабинку например).

Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: VitO від 08 Лютий 2010, 15:28:54
hi_tech
випадок з життя, як кажуть

ну тоді треба буде в розподільчу коробку зводити все і десь маскувати (може під умивальником?). ну і коробка щоб була з ступінню захисту ІР 44...56

але от чи зроблять по проекту монтажники? це питання....
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: and12 від 15 Лютий 2010, 12:29:41
Всем Добрый день .
Размещать шину уравнивания нужно согласно ДБН  В.2.5-23-2003 рис Л.1 в зоне 3. А лудше всего вынести ее за пределы санузла и установить с наружной стены.  :thumbsup:
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: Roman3R від 15 Лютий 2010, 12:33:41
Цитата: and12
Размещать шину уравнивания нужно согласно ДБН  В.2.5-23-2003 рис Л.1 в зоне 3
На якій підставі , де обгрунтування ?
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: VitO від 15 Лютий 2010, 13:21:57
Цитата: and12
Размещать шину уравнивания нужно согласно ДБН  В.2.5-23-2003 рис Л.1 в зоне 3. А лудше всего вынести ее за пределы санузла и установить с наружной стены.  thumbsup


Підтримую Roman3R, - незрозумів де обгрунтування.
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: Electrician від 15 Лютий 2010, 13:41:38
ИМХО and12, так трактует ДНАОП 0.00-1.32-01 "2.6.5. В ванных комнатах, душевых и санузлах необходимо использовать электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответствующих зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением таких требований:
1) электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPX7;
в зоне 1 - IPX5;
в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В, предназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
5) в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок распределительных устройств и приборов управления."
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: mental від 12 Вересень 2011, 15:41:29
Как присоединить к медному проводнику дополнительной системы уравнивания потенциалов существующие стояки горячей\холодной воды? Есть ли специальные хомутики, что ли? В душевых влажно, нужно чтобы соединение не окислялось. Болт варить никто не хочет.
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: e_one від 12 Вересень 2011, 15:51:51
у беттермана, если не ошибаюсь, есть подобные хомутики
http://www.obo-bettermann.com/ua/tbs_potentialausgleichssysteme.shtml (http://www.obo-bettermann.com/ua/tbs_potentialausgleichssysteme.shtml)
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: Electrician від 12 Вересень 2011, 15:54:15
Есть ли специальные хомутики, что ли?
именно так - я даю задание сантехникам и они в своих спецификациях учитывают эти хомутики нужного типоразмера
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: Сугор від 12 Вересень 2011, 16:10:52
Болт варить никто не хочет.
mental, мое мнение, что это пробллемы сантехников, ты должен лишь обеспечить место куда они присоединят свою трубу
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: *Андрей* від 12 Вересень 2011, 16:41:52
Как присоединить к медному проводнику дополнительной системы уравнивания потенциалов существующие стояки горячей\холодной воды? Есть ли специальные хомутики, что ли?
Так:
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: O.S. від 12 Вересень 2011, 17:24:58
Якщо труба чавунна, то мідним хомутом зі сталевої шини як у вас на малюнку; якщо сталева -- то з допомогою прапорця. Хомутики не знаю чи є готові, будівельники просто відрізають шину
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: *Андрей* від 12 Вересень 2011, 17:27:34
якщо сталева -- то з допомогою прапорця
Що таке "прапорець"?
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: NeON2K від 12 Вересень 2011, 18:08:33
Що таке "прапорець"?

http://www.chzez.ru/gzsh12.htm (http://www.chzez.ru/gzsh12.htm)
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: Сугор від 13 Вересень 2011, 10:41:36
СНиП 3.05.06-85
Quote (selected)
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: Evgen Koc від 13 Вересень 2011, 16:10:32
Болт варить никто не хочет.
mental, мое мнение, что это пробллемы сантехников, ты должен лишь обеспечить место куда они присоединят свою трубу
     Питання "електрики-сантехніки" свого часу набуло такої гостроти, що було скликано нараду за участі "Київелектромонтаж" та "Київпроект". Вирішили просто: сантехніки закріплюють на труби хомути (жодних проводів), а електрики приєднують проводи до клем хомутів, встановлених сантехніками (не торкаючись самих труб). Дійсно, якщо брати на хомути стрічку з нержсталі, то проблем з сумісністю металів буде менше.
     Коробка у ванній кімнаті має займати пристойне місце, оскільки вона є одним з ключових елементів системи електробезпеки у приміщенні підвищеної небезпеки (висока температура і вологість). Шини у ОБО Беттерманн мають провушини для опломбовування кришки, бо там, як лупоне когось, то буде навала страхових і кримінальних експертів: приєднали належним чином чи ні.  >:(
Назва: Re: шина уравнивания потенциалов в ванной
Відправлено: Сугор від 13 Вересень 2011, 16:40:06
Evgen Koc, данный вопрос решается на уровне нормативных требований, а именно п. 3.253 СНиП 3.05.06-85 (цитату смотри выше)