Назва: Отходящая линия СИП от КТП
Відправлено: tuilri від 04 Лютий 2010, 14:12:45
Вот дилемка есть. Как сделать ответвление от КТП проводом СИП. КТП тупиковая. В типовых ни русских ни украинских этого нет. интересует с помощью какой арматуры или рисунок.
Назва: Re: Отходящая линия СИП от КТП
Відправлено: sashkoMTM від 04 Лютий 2010, 14:42:43
Цитата: tuilri
с помощью какой арматуры
Натяжний (анкерний) затискач. Можна закріпити за НВ кронштейни, на які накручувались НВ ізолятори (при виконанні голим проводом).
Виходи з трансформатора раніше виконували проводом АПВ. Тепер з автоматів СІПом без розриву до анкерного затискача, і далі на лінію.
Назва: Re: Отходящая линия СИП от КТП
Відправлено: Андрійка від 04 Лютий 2010, 15:34:06
http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/58
Назва: Re: Отходящая линия СИП от КТП
Відправлено: tuilri від 04 Лютий 2010, 15:34:55
Андрійка,  :) там смотрел но там не ктп а закрытая тп. разное крепление для них
Назва: Re: Отходящая линия СИП от КТП
Відправлено: inspektorpo від 04 Лютий 2010, 16:14:30
tuilri, http://eom.com.ua/index.php/topic,334.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,334.0.html) там ZoloS9479 давал ссылку на пособие.
Назва: Re: Отходящая линия СИП от КТП
Відправлено: Sergey U. від 04 Лютий 2010, 17:24:26
Можно еще здесь посмотреть http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=784
Назва: Re: Отходящая линия СИП от КТП
Відправлено: Roman3R від 04 Лютий 2010, 21:54:32
Цитата: tuilri
Как сделать ответвление от КТП проводом СИП. КТП тупиковая
Назва: Re: Отходящая линия СИП от КТП
Відправлено: tuilri від 05 Лютий 2010, 09:04:33
Roman3R, спасибо :thumbsup: :thumbsup: