Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: egeni1959 від 03 Лютий 2010, 16:01:41
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком случае при проектировании ТП с масляным трансформатором 1000кВА возможна (если возможно) установка выключателя нагрузки вместо масляного выключателя. Каким документом это регламентируется? Заранее благодарю.
-
возможна установка выключателя нагрузки вместо масляного выключателя
Да , возможна , необходимо только обеспечить защиту трансформатора соответствующей вставкой предохранителя .
-
Больше того, а где это в ТП транс защищается масленником?
Покажите мне это чудо инженерной мысли :)
-
Каким документом это регламентируется
Косвенно можно почитать ПУЭ, глава 3.2, п.3.2.59. Но действие этих защит на отключение можно обеспечить при наличии моторного привода у выключателя нагрузки.