Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: O.S. від 27 Січень 2010, 10:58:04
-
Ситуація така. Будується будівля з монолітного бетону. Частина проводки прокладається в трубах, замонолічених в залізобетонні стіни.
Питання: електрикам для конструкторів (розділ КР) треба давати завдання з указанням діаметра цих труб і місця прокладки? Чи цього не треба?
п.с. арматуру ці труби не чіпають.
-
треба давати завдання з указанням діаметра цих труб і місця прокладки?
да, я выдавал задание конструкторам, с привязками, размерами коробок, диаметрами труб
+ см.ссылки по теме
http://eom.com.ua/index.php/topic,119.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1899.45.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1126.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,493.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1281.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1335.0.html
-
Для конструкторів я даю завдання для отворів діаметром більших 50мм. Гофротруба прокладена в монолітному перекриті діаметром 20-25мм мінімально впливає на конструкцію, за умови закладання її в так званій "нульовій зоні". Якщо взяти умовний переріз монолітного перекриття, то у верхній зоні воно зазнає навантажень стиску, у нижній розтягу(зазвичай розміщується армуюча сітка), а приблизно посередині зусилля мінімальні(нульова точка епюри навантаження), от у цьому місці бажано і прокладати наші мережі. Отже якщо товщина перекриття 150мм напр. то в загальних даних я обумовлюю прокладання гофри в моноліті на відстані 75мм від нижнього краю перекриття
-
Для конструкторів я даю завдання для отворів діаметром більших 50мм
Дядя, у мене-то вони якраз менше ніж 50...А давати завдання тільки для діаметрів більше саме 50--це якісь вимоги норм, чи просто так прийнято? І ще якщо не важко, розкажіть про стіни, там теж посередині треба, як в перекриттях?
-
Отвори діам. 50мм і більше(малось на увазі наскрізні, вертикальні), це зачастую це переходи стояків через перекриття, ввід кабелів у будівлю і т.п. А чому саме 50мм, то домовленість з конструктором(та і монтажник з перфоратором бючи дірку 100мм, мене згадає незлим тихим, а так прийде а вона готовенька його жде). А в стінах, в залежності від товщини стіни, але максимально до поверхні стіни, і роботи (штрабити)менше, і структура кладки стіни менше руйнується, цього в заг.даних не вказую, але думаю 20мм від поверхні стінидо до найбільш виступаючої частини гофри буде нормально. Норм стосовно таких даних не зустрічав, якшо хтось має не відкажусь :-[
-
Мы делали строительное задание, где показывали то, что закладывается в монолит (трубы, коробки). Ведь у нас строить начинают еще до завершения проекта... Это строительное задание можно выдать и конструкторам.
-
Ясно, всім дякую. Буду давати завдання.
-
Норм стосовно таких даних не зустрічав, якшо хтось має не відкажусь
СНиП 3.05.06-85 . 2.25. В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.
Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами.
Отверстия диаметром менее 30 мм, не поддающиеся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций), должны выполняться электромонтажной организацией на месте производства работ.