Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Типові проєкти => Тема розпочата: Sergey U. від 26 Січень 2010, 20:24:08
-
Если есть у кого нибудь типовой проект перехода ВЛ-6кВ через несудоходную реку, шириной 44м поделитесь. Интересует расстояние от берега до опор ВЛ, может еще какие ньюансы есть. Очень нужно! Спасибо!
-
Если есть у кого нибудь типовой проект перехода ВЛ-6кВ через несудоходную реку
Я не встречал типовых проектов, где были бы чертежи прехода через реку, дорогу и т.п. На сайте http://www.tipovoy-proekt.ru подобного нет. :(
Ширина реки 44 м + расстояние от опоры до берега... Можно глянуть типовые по переходным опорам: 21.0050 (для СИП) и 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10кВ" Выпуск 5 Железобетонные опоры для пересечений с инженерными сооружениям. В российском ПУЭ есть пункты 2.5.268-2.5.272 (Пересечение ВЛ с водными пространствами). Я думаю в украинском ПУЭ тоже это есть. Вот только расстояние до берега не могу подсказать... Незнаю :'(
-
Скажу точнее Глава ПУЭ 2,5,226-2,5,234. Типового проекта по переходу через водные пространства нет. Отступаешь с каждой стороны на высоту опоры и переходишь на промежуточных опорах. Считаешь габарит (при максимальном уровне вод), он не должен быть не менее 5,5 м. Да, и окуратно с заглублением стойки, обязвтельно комель стойки покрыть битумом (хорошо бы вообще в том месте иметь геологию).
-
переходишь на промежуточных опорах
На участке пересечения допускается применение промежуточных и анкерных опор в случае, если участок пересечения отделен концевыми опорами в самостоятельную часть ВЛ. (п.2.5.227, второй абзац).
На практике, особенно если доступ к побережью сложный, лучше подстраховаться: опоры принять анкерные, а гирлянды изоляторов - двойные (натяжные изоляционные подвесы принять двухцепные с раздельным креплением каждой цепи к опоре).
Если пролет для типовых опор 6 кВ большой, то следует на участке принять опоры более высокого класса напряжения (35 кВ, 110 кВ или выше по необходимости).
Желательно на участке пересечения выполнять продольный профиль с расчетами.
Кроме того, следует учитывать разлив водных пространств, при необходимости, предусматривать мероприятия по защите от подтопления опор (укрепление банкеток, специальные фундаменты и т.п.).
Считаешь габарит (при максимальном уровне вод), он не должен быть не менее 5,5 м
Расстояния от нижней точки провеса проводов ВЛ до уровня льда должны быть не менее 6 м (п. 2.5.233 второй абзац, табл. 2.5.48).
Насчет судоходности в последнее время стало сложно - можно видеть морские яхты дачников в отнюдь не судоходных реках, имеющих сообщение с судоходными. В подобном случае мероприятия из п.2.5.234 ПУЭ-2009 лучше учесть, и на специальных знаках отметить "соблюдай надводный габарит 3,5 м".
-
можно видеть морские яхты дачников в отнюдь не судоходных реках, имеющих сообщение с судоходными
а еще как-то мне рассказывал главный инженер Херсонских магистральных сетей, что у них были аварии (замыкания на землю) из-за того, что растущие на реке камыш-осока, образовывали целые плавучие острова (с торчащими вверх стеблями). Проплывая под ВЛ (напряжением явно не 6 кВ) они вызывали замыкание, причем учитывая причину замыкания, пришлось изрядно помучиться, прежде чем наконец-то выяснили их причину
-
Отступаешь с каждой стороны на высоту опоры
Многовато, в ПУЭ сказано: "Опори ПЛ рекомендується встановлювати на безпечній відстані від русла ріки з інтенсивним розмиванням берегів, з урахуванням прогнозованих переміщень русла і затоплюваності заплави, а також поза місцями, де можуть бути потоки дощових та інших вод, льодоходи тощо"...
Можно глянуть типовые по переходным опорам: 21.0050 (для СИП) и 3.407.1-143
Да, точно так и сделал (см. вложение)
Если пролет для типовых опор 6 кВ большой, то следует на участке принять опоры более высокого класса напряжения (35 кВ, 110 кВ или выше по необходимости).
Да так как пролет 84 метра принял опоры на базе стоек СВ-16,4.
Расстояния от нижней точки провеса проводов ВЛ до уровня льда должны быть не менее 6 м
Да, это я видел, у меня выходит около 17м (без учета стрелы провеса).
А есть ли у кого упрощенная методика расчета стрелы провеса?
Р.S. Всем спасибо за отзывчивость! :)
-
Желательно на участке пересечения выполнять продольный профиль с расчетами.
А если расчетный пролет в пределах рекомендуемого типового проекта (к примеру 3.407.1-143.5) нужны ли дополнительные расчеты на мех.прочность, расчет стрелы провеса?
-
Есть у меня одна махонькая программка (за давностью лет, не помню где скачал) вроде как демо-версия, но тем не менее что-то считает. Сам не пользовался, не проверял результаты, но если есть желание поюзать, то пожалуйста
-
А есть ли у кого упрощенная методика расчета стрелы провеса?
Десь тут на форумі колись знайшов таке:
Провес провода в заданной точке кривой провисания:
y=x/L[dh+4*fc*(1-x/L)] (1)
где:
х-расстояние от опоры с высшей точкой подвеса до пересечения
L-пролет
dh-разница отметок точек подвеса провода на опорах
fc-стрела провеса
габарит пересечения hрасчетн.=Н-с-у (2)
где:
Н - высота высшей точки подвеса провода с учетом разницы отметок земли установленных опор
с - высота пересекаемого сооружения
у - провес провода в заданной точке кривой провисания провода.
Сама величина fc-стрела провеса береться з довідників. Залежить від типу проводу, кліматичних умов, і т.д.
-
У меня есть лицензионная программа, можно посчитать твой переход.
Пришли марку провода, высоту подвеса провода, тяжение, место расположение линии (область район).
-
Пришли марку провода, высоту подвеса провода, тяжение, место расположение линии (область район).
Отправил!
P.S. А у кого есть пример расчета опор на мех.прочность?
-
пример расчета опор на мех.прочность
http://eom.com.ua/index.php/topic,1236.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,2730.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,3350.0.html
-
Если кому интересно расчет, который предоставил vicKing:
РОЗРАХУНОК ПЕРЕТИНIВ
=====================================================
ПРОВIД АС50/8 SIGMA MAX=11.60 SIGMA SE= 8.70
TMIN=-40 TMAX=40 TSE= 9.0
Gp= 15.0 W0= 500.0 Q0= 8.0 Тип мiсцевостi: 1
ПРОГIН 84M
ВИCОТА ПIДВICКИ ПРОВОДIВ : HA= 12.40 HB= 12.30
ВIДМIТКА ЗЕМЛI: UA= 83.00 UB= 82.00
ВIДМIТКИ ПРОВОДIВ НА ОПОРАХ: YA= 95.40 YB= 94.30
----------------------------------------------------
ПЕРЕТИНАЄМА CПОРУДА - РІЧКА
----------------------------------------------------
ВIДМIТКА CПОРУДИ 79.50 макс рівень води
ВIДСТАНЬ ВIД ОПОРИ А 49
РОЗРАХУНКОВА ТЕМПЕРАТУРА 15.0
CТРIЛА ПРОВИCАННЯ 1.71
ПОТРIБНИЙ ГАБАРИТ 6.00
РОЗРАХУНКОВИЙ ГАБАРИТ 14.19
----------------------------------------------------
НА ВIДСТАНI 48.9M. ВIД ВИЩОЇ TOЧKИ
МАКCИМАЛЬНА CТРIЛА ПРОВИCАННЯ 2.27M.