Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: olyava від 23 Січень 2010, 20:08:10
-
Підскажіть, будь ласка, тип та серію анкерної опори ПЛ-10кВ. На роз'єднувач та ПЛ-0,4кВ уваги не звертати.
-
Анкерная опора АК10-2 для населенной местности с линейным разъединителем (нашел правда серию только для деревяных опор - 3.407-85.3 лист 22)
http://tipovoy-proekt.narod.ru/tipovik/3.407-85.3_1-32.rar
-
дякую. цей варіант найблищий до реально існуючої опори.
-
ОА10-2. http://tipovoy-proekt.ru/vl10.html 3.407.1-143
"Железобетонные опоры ВЛ 10кВ"
Выпуск 2
-
ОА10-2. [url]http://tipovoy-proekt.ru/vl10.html[/url] 3.407.1-143
Зовсім не та опора.
Варіант Solidа ближче, хоча й не зовсім точно.
-
Шановні ФОРУМЧАНИ !!! Прохання може в кого є креслення або типовий на опору ПБ 110-1 для ПЛ 110 кВ. Є типовий 3.407-119 але там металеві опори.
PS: параметри опори ПБ 110-1 треба для розрахунку стріли провисання та дотримання габариту з перетнутою ПЛ 0,4 кВ