Назва: Речевое оповещение
Відправлено: yusya від 23 Січень 2010, 17:03:18
Столкнулась с речевым оповещением. Психоневрологическая больница. Аккустику ставить в каждом помещении, и в палатах тоже? 
Назва: Re: Речевое оповещение
Відправлено: yusya від 23 Січень 2010, 17:10:52
Эксперты, помогите!
Назва: Re: Речевое оповещение
Відправлено: Андрійка від 23 Січень 2010, 17:12:59
В больницах на 300 и более коек, родильных домах на 100 и более коек предусматривается система внутреннего радиовещания для больных...Может еще что найдешь.. Есть проект электроснабжения психоневрологической больницы
Назва: Re: Речевое оповещение
Відправлено: Виктор від 23 Січень 2010, 17:14:41
yusya, почитайте НАПБ А.01.003-2009 ПРАВИЛА устройства и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях
и ДБН В 1.1.7-2002. Там все описано.
Назва: Re: Речевое оповещение
Відправлено: Андрійка від 23 Січень 2010, 17:20:25
В помещениях постоянного пребывания персонала предусматривают установку индивидуальных приемников (громкоговорителей) трехпрограммного вещания. В палатах (кроме отделений реанимации и интенсивной терапии, детских и психиатрических) для каждого больного следует предусматривать головной-телефон и групповую трехпрограммную радиотрансляционную сеть. Это уже интересно :-*. Только вот действует ли это.....
Назва: Re: Речевое оповещение
Відправлено: zema від 23 Січень 2010, 17:26:26
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДБН В.1.1-7-2002
7.10.  Оповещение людей о пожаре должно выполняться одним из следующих способов:
- подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;
   - трансляцией языковых сообщений о необходимости эвакуации, путях эвакуации и прочих действиях, направленных  на обеспечение безопасности людей.
   7.11.  Управление эвакуацией должно осуществляться:
   - включением эвакуационного освещения и световых указателей направления эвакуации;
   - передачей по системе оповещения о пожаре специально разработанных текстов, направленных на предупреждение паники и других явлений, которые усложняют процесс эвакуации (скопление людей в проходах и т.п.);
- трансляцией текстов, которые содержат информацию о необходимом направлении движения.
 
7.12.  Количество оповещателей, их размещение и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Назва: Re: Речевое оповещение
Відправлено: Виктор від 23 Січень 2010, 17:32:11
Андрійка, вообще-то СНиП 2.08.02-89 (а, значит, и пособия к нему) отменен и заменен на ДБН В.2.2-9-99.
Назва: Re: Речевое оповещение
Відправлено: Виктор від 23 Січень 2010, 17:36:50
Форумчане, вопрос задан по:
Цитата: yusya
Психоневрологическая больница